Имеется цех и, соответственно, оборудование, размещенное в нем на расстоянии до 2,5м от стен. Возможно ли подключение оборудования (станков...) не закладывая кабели в трубы и пол, а "верхом" от кабельных лотков, которые проходят по колоннам? Есть ли нормы на такое подключение и где их почитать?
|
|
|
![]() |
|
|
10.10.2007, 16:37
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Есть ли нормы на такое подключение и где их почитать? Все нормы на прокладку электропроводки в ПУЭ гл.2.1 В Вашем случае можно и верхом в кабельных лотках или коробах, предпочтительно металлических на высоте 2,5-3м со спуском непосредственно к шкафу управления станка в трубе или коробе, то же из металла (достаточно распространенный способ прокладки проводки) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
![]() ![]() |
|