Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добра. Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт. 2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт. 3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт. 4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные) 5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт. 6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель) 7. Розетки 2х2,5 (старый двужильный кабель) |
![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
" ... ввод п15E4880риходит на пакетник... Вы "пакетник" в глаза видели?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Видели.....подскажите, как фото вставить....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Он родимый....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему не прокладываете РЕ к последним группам ? Шинка РЕ в воздухе остается ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Почему не прокладываете РЕ к последним группам ? Шинка РЕ в воздухе остается ? Это кабель двухжильный, который изначально проложен (медь, изоляция одинарная, но очень хорошая). А из нагрузки электрокамин декоративный где то 1.5 кВт в одной комнате....да утюг у жены или пылесос... Да, хоть и плита есть, сомневаюсь в полноценном заземлении....скорее всего занулено. Здесь на форуме советуют не занулять.... Да, совсем забыл....ввод аллюминий.... И еще, вдруг отгорит ноль где то ввод по стояку, реле напряжения защитит? Сообщение отредактировал Nikola 1972 - 18.12.2020, 13:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это кабель двухжильный, который изначально проложен (медь, изоляция одинарная, но очень хорошая). А из нагрузки электрокамин декоративный где то 1.5 кВт в одной комнате....да утюг у жены или пылесос... РЕ-проводник нужен не для кабеля, а для опч оборудования 1 класса. У вас всё второго ?Да, хоть и плита есть, сомневаюсь в полноценном заземлении....скорее всего занулено. Здесь на форуме советуют не занулять.... Заземление (скорее зануление) плиты - проектное решение. Какие ещё "советы на форуме"..? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Давайте пока опустим классоборудования. Проводка у меня двухпроводная по проекту, о чем писал выше. Плита занулена, и скоро она покинет данное местоположение, на ее место будет установлена варочная панель, которая требует именно заземления. Да, можно протянуть РЕ проводники в остальные помещения, но куда я потом буду цеплять эти проводники? А совета я прошу, про правильность подобраных элементов щитка и сечения кабелей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..но куда я потом буду цеплять эти проводники? К примеру оргтехника какая (принт., комп.), или светильник.. может заведется.. )А совета я прошу, про правильность подобраных элементов щитка и сечения кабелей. Куда подключена РЕ-шина и к какому АВ подключен ввод? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт. 2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт. 3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт. 4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные) 5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт. 6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель) 7. Розетки (эл.камин, пылесос, утюг, ноутбук) 2х2,5 (старый двужильный кабель) Вот примерная схеме щитка. Ввод аллюминий, будет подключаться к двухполюснуму автомату 32 или 25 ампер, уточню по выделенной мощности в ЖЭУ. РЕ проводники пока "висят в воздухе", так как заземления нет от слова вообще. Есть зануление эл. плиты. Но с ним пока не разбирался. вот примерная схема щитка.... |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста. 1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт. 2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт. 3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт. 4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные) 5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт. 6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель) 7. Розетки (эл.камин, пылесос, утюг, ноутбук) 2х2,5 (старый двужильный кабель) Пойдет. Посчитайте стоимость. Если получиться дорого, то можно упростить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Шину РЕ оставляю не подключенной до лучших времен... Не подключенной никуда, (не) включая потребителей, иначе при нарушении изоляции на всех корпусах будет ОНО. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, то в связи с тем, что уменя земля отсутствует, то с занулением земли не стоит ни чего городить. Шину РЕ оставляю не подключеной до лучших времен... Ну если у Вас до этого плита была занулена, то сделайте свою варочную панель тоже зануленной, как по проекту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Не подключенной никуда, (не) включая потребителей, иначе при нарушении изоляции на всех корпусах будет ОНО. Опа. А ведь я не подума про потребителей. Ведь действительно, если все соеденить (землю в розетках и обратную сторону к шине) и даже не подключая ни куда шину, в случае пробоя допустим водонагревателя , потенциал появится на всех приборах, подключенных к розеткам..... Огромное благодарю. Ведь соединил бы..... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
... Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста ... Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Нет у меня проблем с ним. Единственное, что сделал - прокинул отдельную группу на кухню через дифавтомат из-за посудомоечной машины. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Вероятно, что это не хрущоба, а брежнёба. В некоторых проектах белокирпичных двухэтажек после вводного имелись этажные щитки вверху над входах; а в квартире - две пробки в качестве коммутационного аппарата и счетчик СО-1. Всё. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? В большинстве случаев нет вразумительных обоснований. Людям не хватает положительных эмоций. Вот сам процесс установки щита и набитость его автоматами и релюхами с горящими лампочками приносят людям положительные эмоции (временно). Тоже самое происходит с людьми, покупающими более одной автомашины, шопоголиками и т.д. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.12.2020 Пользователь №: 58000 ![]() |
Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Нет у меня проблем с ним. Единственное, что сделал - прокинул отдельную группу на кухню через дифавтомат из-за посудомоечной машины. Пятиэтажка из силикатного кирпича. Таки нету щитков на этажаж.Щиток стоит на кухне, в каждой квартире.Ввод на пакетник, счетчик, три карболитовых автомата. По поводу реле перенапряжения, могу тоже обьяснить. Счасмногие меняют проводку при ремонте, устанавливают современные электроприборы(только в нашем подъезде ремонт в двух квартирах на одном вводе) и никто не задумывается, что ввод то старый алюминь, один на всех. А если ноль отгорит.... Кстати, а спасет ли меня реле напряжения в этом случае? Нужно ли его ставить? Сообщение отредактировал Nikola 1972 - 19.12.2020, 13:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
В большинстве случаев нет вразумительных обоснований. Людям не хватает положительных эмоций. Вот сам процесс установки щита и набитость его автоматами и релюхами с горящими лампочками приносят людям положительные эмоции (временно). Вот пирамида Маслова из которой следует, что потребность в безопасности - одна из базовых, важнее только чисто животные - дышать, хавать и т. д. Щитки люди набивают обычно, когда в жизни всё хорошо, понятно, что это, на фоне некоторых других мер, не так уж сильно влияет на безопасность. Когда после бомбёжки вылазишь из подвала в дом, то пофиг, есть ли там вообще аппараты электроавтоматики. Но когда всё тихо-мирно... Думаю каждый из присутствующих может припомнить случаи, когда не было адекватной защиты и это привело к неприятным последствиям. Цитата спасет ли меня реле напряжения в этом случае? Нужно ли его ставить? У меня был случай, когда реле напряжения спасло технику у людей (я настоял поставить, и я же ставил), а у соседей она погорела... При том, что релюх этих я поставил - по пальцам можно посчитать. А РН это третья ступень защиты, о которой стоит задумываться, когда положительно решён вопрос с установкой АВ и УЗО. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У меня был случай, когда реле напряжения спасло технику у людей (я настоял поставить, и я же ставил), а у соседей она погорела... Взглянув на проблему ширше (как говаривал классик), можно обнаружить, что при повышенном напряжении в случае перекоса, отключение установленного (-ых) РН приведёт к дальнейшему росту напряжения на этой фазе у соседей. Так что одним помогли, а другим как бы наоборот.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Взглянув на проблему ширше... Только не увлекайтесь излишне широкими взглядами. Может оказаться, что вы спровоцировали гибель миллиона людей где-нибудь в Африке. Как с этим жить-то будете... ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да какая потребность в безопасности? ![]() Сейчас человек дохода не приносит, экономика зависит от роботов, которые заменили человека на производстве и штампуют продукцию в таких количествах, что она уже никому не нужна, поэтому сейчас базовая потребность - продать этот хлам, а не обезопасить уже никому не нужного человека. Эффективно сделать этом можно только переписав ГОСТы и правила под эту потребность, запудрив мозги повышением безопасности. Проектировщики, следуя букве закона, начинают массово ставить этот хлам в квартирные щиты новостроек, увеличивая продажи и делая экономику, но никак не безопасность (видели, как эти квартиры делают гастарбайтеры? ![]() Безопасности уделяли внимание в СССР, в котором рабочий человек считался рабочей единицей, и от которого зависела экономика страны. Там делали по уму, на совесть и безопасно, но почему-то выделенный проводник под заземление так и не нашел своей ниши в квартирах с однофазным питанием, УЗО и РН тоже не ставили. Только не надо говорить, что это было дорого для страны с огромными запасами меди и алюминия и большой армией работяг. Безопасность там мнимая, ибо система (с точки зрения математики) линейная, и решая проблему с одной стороны, мы "пропорционально" поимеем клубок проблем с другой стороны. Наши деды были умнее нас. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.12.2020, 22:22 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
А если ноль отгорит.... Кстати, а спасет ли меня реле напряжения в этом случае? Нужно ли его ставить? Спасёт. У меня лично были обе ситуации. Лет 20 назад отгорел 0 в этажном щитке, когда соседи бухали и жарили цыплят на электрогриле в доме с газом, а я на другой фазе смотрел боевик по телевизору. Выстрел Сталлоне из гранатомёта, хлопок на этаже, взрыв эл. конденсаторов в блоке питания телевизора, комната, наполненная дымом и прочие элементы реалити-шоу запомнились надолго. Тогда как раз в продаже появились РН Зубр, тут я и соорудил себе в квартире щиток с дифавтоматми и РН. После этого была как минимум одна зафиксирована мной ситуация, когда в подъезде "пропадал свет", моё реле фиксировало превышение и отключало розетки, а соседи потом жаловались на сгоревшую быт. технику. А уж сколько я бытовой аппаратуры поремонтироаол родственникам после скачков напряжения (блоки питания - от замены входных варисторов, мостов, конденсаторов до полной переборки с силовыми ключами) - уже и не считал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Наши деды были умнее нас. ![]() - Дед, мне кажется, мы стали плохо друг друга понимать. - Я хз, мне норм. Один из нас живёт в Матрице -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
В Википедии написано, что его батя, Самуил Маслов, выходец из заготовки для Украины. Считай, наш чел
![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только не увлекайтесь излишне широкими взглядами. Может оказаться, что вы спровоцировали гибель миллиона людей где-нибудь в Африке. Как с этим жить-то будете... Ширина адекватная - в пределах квартирного стояка в здании. Не Африка и не космос. И вполне предсказуемое повышение напряжения при снижении нагрузки. РН помогают добить оборудование (одним лечит, другим калечит).![]() Проектировщики, следуя букве закона, начинают массово ставить этот хлам в квартирные щиты новостроек, увеличивая продажи и делая экономику, но никак не безопасность (видели, как эти квартиры делают гастарбайтеры? ) Никакой связи без авторского надзора меж проектировщиками и гастерами обычно нет.Вот пирамида Маслова Только сам Маслов эту геометрическую хрень никогда не рисовал. ![]() Г.Я.Перельману по-барабану престиж, внешний вид, любовь, сек-с, защищенность, денежка... Он живет в науке и доволен как слон. Безопасности уделяли внимание в СССР, в котором рабочий человек считался рабочей единицей, и от которого зависела экономика страны. Там делали по уму, на совесть и безопасно, но почему-то выделенный проводник под заземление так и не нашел своей ниши в квартирах с однофазным питанием.. Наши деды были умнее нас. ![]() А какие из "наших дедов" были умнее нас ? и меж собой ? Те, которые считали, что в жилье с сухими, плохо проводящими полами заземление и зануление не требуется (ПУЭ1), иль те, что перемычки к защитному контакту в розетках прописали (ПУЭ6) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Только сам Маслов эту геометрическую хрень никогда не рисовал. ![]() Г.Я.Перельману по-барабану престиж, внешний вид, любовь, сек-с, защищенность, денежка... Он живет в науке и доволен как слон. Суть не в американизированной фамилии, и кто рисовал "хрень". Вы в общем-то уже заявляли, что психология вас не интересует. Да и я давно уже знаю, что человек грамотно-адекватный в "своей" области, за её рамками может внезапно оказаться "плоскоземельщиком". Перельман занимается верхушкой пирамиды, потому что нижние "этажи" у него есть. Они хреновые, без окон-дверей и обстановки, но колонны-стены есть. У него есть где жить, он в тепле, Россия на своей территории не воюет и гопники не на каждом шагу попадаются, он активно общается с людьми. Не отшельник в пещере, как некоторые думают. С явным перекосом по потребностям, по сравнению со средним человеком, но я его поведение и расстановку приоритетов я вполне понимаю. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. нижние "этажи" .. Они хреновые, без окон-дверей и обстановки, но колонны-стены есть. Это беспредметные тёрки, ибо никаких четких критериев заполнения слоёв нет (скока колонн, а скока окон)Вы в общем-то уже заявляли, что психология вас не интересует. Однозначно. Думаю и большинство электриков тоже. В теме про электропроводку в хрущевке воспринимаю как лирическое отступление (несколько затянувшееся). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
В теме про электропроводку в хрущевке воспринимаю как лирическое отступление В рамках обсуждения вопроса, поднятого в #19. А вопрос, - одинокая АЕшка vs. набитый модулями щиток, - принципиальный. Зачем вообще тратить своё время и прочие ресурсы, если достаточно АЕшки? Если вы считаете пирамиду потребностей хренью, - ваше дело и вам же хуже. Это не гипотеза, а рабочая теория, инструмент, который дают в вузах (а может и в школах, но я по школе её не помню) и который помогает понять мотивы и прогнозировать поведение людей. Уточню. То, о чём я говорил в #23 (обоснование безопасностью), касается рациональных субъектов (надеюсь, что это большинство случаев). Мотивация может быть и другой. Как сразу сказал Dimka1 - бывает, это делается в погоне за эмоциями. Просто приятно обладать, неважно чем. Некоторые очень зависимы от общественного мнения, их угнетает, если у всех щитки с модулями, а них лоховские пробки ![]() Может быть "религиозная", как у вас, мотивация (условно) - если есть правило, нужно выполнять, а не анализировать. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Чего там анализировать ? Пользу защитных и уравнивающих РЕ-проводников ? Установку УЗО ? Удобство от разделения на несколько групп ? ...Так я уже без анализов согласный )). Все резонно и без оглядки на окружающих.
Вместо отступлений с пирамидками проанализируйте непонятки у ТС - как поступать с РЕ-шинкой. Вот почему ОПЧ плиты советуют выполнить по проекту, а вновь проложенные РЕ - никуда не подключать ? Оставьте мутности Маслова, решите практический вопрос . В моем Вузе никаких пирамидок не наблюдалось ))) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |