Подскажите, пожалуйста, почему у катушки отключения привода ШПЭ-33 МКП-110 четыре вывода ?
Оперативный ток постоянный +/-220В. По законам логики должно быть два вывода.
Если у кого имеется, то киньте схему подключения данной катушки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
mic61
сообщение 29.11.2020, 12:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Там катушка электромагнита включения (ЭВ) состоит из двух одинаковых полуобмоток. При питании от АБ Uн=220 В эти полуобмотки включаются последовательно (и, естественно, согласно, т.е. К1 первой полуобмотки подключается к Н1 второй полуобмотки), а при питании от АБ U=110 В полуобмотки включаются паралелльно. В случае АБ 110 В ток, потребляемый ЭВ в 2-а раза больше, чем при питании от АБ 220 В.


--------------------