| Гость_Гость_Олег_*_* |  28.10.2020, 19:12 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Здравсвтуйте. В квартире тёплый пол на балконе и одна комната со всеми выключателями и розетками висят на одном автомате В16. Тёплый пол кушает 900 Вт. Хочу в одну из розеток подключить обогреватель на 2000 Вт. Остальная нагрузка на данном автомате не больше 100 Вт. К автомату в щитке подходит провод 6 квадратов. В розетке тоже сомнений нет, она выдержеит 2000 Вт. А как на счёт "общего" провода в стене, который объединяет комнату и балкон? Как я понимаю он должен быть не хуже того, что входит в автомат то есть не менее 6 квадаратов? Или там вообще нет общего провода и от каждой розетки до коробки идёт свой провод а оттуда уже 6 квадратов прямиком к автомату? В общем вопрос, можно ли одновременно использовать тёпылй пол и обогреватель, не опасаясь спалить проводку? Ремонт делал не я, если что.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  | 
|  28.10.2020, 19:43 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | |
|   | |
| Гость_Гость_Олег_*_* |  28.10.2020, 19:53 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Ключевое слово если. Хотя, для 6мм2 B16 это конечно с запасом. Так что думаю, что с этим всё ок и в стене не меньше 4мм2.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  28.10.2020, 20:53 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472  | |
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Олег_*_* |  28.10.2020, 22:29 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Какой подходит, такой и уходит.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  29.10.2020, 0:10 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Так что думаю, что с этим всё ок и в стене не меньше 4мм2. Сильно в этом сомневаюсь... что-бы кто-то по доброте душевной заложил на розеточную линию 4 мм кв.  Если исполнитель работ добросовестный, то заложен кабель 3х2.5 от нормального производителя. Если шараш-монтаж, то может в стене и 1.5 квадрата от свечного заводика... Но В16А вполне может и такой провод спасти. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
| Гость_Гость_Олег_*_* |  29.10.2020, 0:28 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | 
				На розетке там конечно 2,5мм2. Но общая линия к АВ на тёплыый пол и 4 розетки с освещением в новостройке с электроплитой никак не может быть меньше 4мм2. Надеюсь.     Самое коварное, что пока проводка не сгорит-ничего не поймешь. Ибо всё в стене. | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Олег_*_* |  30.10.2020, 10:16 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Глаз уже не как алмаз и на деле оказалось, что 6мм2 только входят в АВ. Из него в квартиру идёт провод потоньше и без маркировки. Если 6мм2 с изоляцией в диаметре 4 мм, то выходящий уже 3мм. Это наверно 4мм2. Значит в стене и правда не более 2,5мм2. В итоге решил взять обогреватель на 1 кВт вместо 2 кВт. С этим точно проблем не будет. Тему можно закрыть.
				
				
				
			 | 
|   | |
|   | 