Подскажите, пожалуйста, какую схему лучше выбрать для электроснабжения коттеджа - трехфазную или однофазную? Дом триэтажа, 400 м.кв. Большое количество бытовых потребителей электричества. Разрешение до 10квт, 50А. Отопление газовое. По цене трехфазовое получается в 2 раза дороже. Какие у него преимущества?
|
|
|
![]() |
|
|
25.9.2007, 23:15
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Из вашего вопроса следует, что разрешение Вы уже получили, причём на однофазное подключение (10кВт, 50А). Если Вы не планируете использовать трёхфазную нагрузку, то и не поднимайте этот вопрос.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_ownst_* |
26.9.2007, 8:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо за ответ.
За разрешением сегодня еду. А 10Квт 50А - это то, что разрешается у нас в общем порядке, со слов элмонтажника. 380в использовать не планирую. Я в этих вопросах не разбираюсь. Некоторые говорят, что можно при трехфазах распределять нагрузку и это имеет какие то преимущества? |
|
|
26.9.2007, 9:37
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
При трёхфазном вводе вы уменьшаете сечение вводного кабеля от ВЛ (+), правда увеличивается число жил вводного кабеля вдвое (-), получаете возможность подключения трёхфазной нагрузки без применения фазосдвигающих цепей, как при однофазке (+), получаете ограничение по мощности при подключении однофазной нагрузки (-), например при трёхфазном вводе 10 кВт, Вы можете использовать однофазный аппарат с потр. мощностью не более 3,3 кВт. Может у Вас такого агрегата не будет, но люди сталкиваются с такими проблеммами при трёхфазном вводе, напр., проточный водогрей 3,5-5 кВт.
Оставьте однофазку. имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_ownst_* |
26.9.2007, 9:43
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо за подробный ответ!
|
|
|
26.9.2007, 9:48
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не за что. Заходите ещё.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() |
|