Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

АИИС Меркурий-Энергоучет , Тонкости работы с программой АИИС Меркурий-Энергоучет

АлексейМол
сообщение 7.7.2020, 11:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.7.2020
Пользователь №: 57411



Имеем программу АИИС Меркурий-Энергоучет. Но передача по PLC не проходит на все 100%.
60% отвечает и то хорошо. Заменили УСПД, который стоял на три дома в подвале одного из.
Дом отвалился один. И вообще много вопросов по этой программе.
Документы поясняющие написаны не профессионалом. Тех.поддержки нет.
Давайте тут общаться! flag.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
yuoras
сообщение 8.7.2020, 22:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



100% виновата не программа , а состояние линии (шумы, затухание).
Можете попробовать Бикварком вычитать все с Концентратора Меркурий 225 (если удаленно).
Если есть локальный доступ , то можно через Бмонитор просмотреть базу накоплений показаний


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему