Задвижка отключения. , Частые пуски. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Задвижка отключения. , Частые пуски. |
24.2.2020, 6:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2020 Пользователь №: 56824 |
Всем доброго здравия. Коллеги помогите советом, задача в следующем :занимаюсь обслуживанием бассейнов. Под водой находятся сенсорные кнопки и работают не всегда корректно. По этому люди нажав и не получив эффекта начинают нажимать по несколько раз. Из-за этого оборудование (компрессор) пускается, останавливается, снова пускается. Схема :
Кнопка пьезо 12в ➡️реле кнопки ➡️реле времени РЭВ-201М➡️контактор➡️компрессор Мне надо чтобы по первой команде был пуск, не зависимо от последующим нажатий оборудование отработало выставленное время 🙏 Сообщение отредактировал Alexander79 - 24.2.2020, 7:18 |
|
|
![]() |
|
|
24.2.2020, 7:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Для этого нужно чёрный провод подключить на 78ю клемму в правом разъёме
-------------------- |
|
|
24.2.2020, 9:01
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Поставьте дополнительное электронное реле с задержкой включения примерно на 1 сек. ,контакты которого, на время работы компрессора будут размыкать шлейф кнопки или реле кнопки.
Сообщение отредактировал АБорис - 24.2.2020, 9:03 -------------------- С уважением. Борис.
|
|
|
24.2.2020, 10:13
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вы пишите, под водой,12в,нажимают... Кто вообще такую химию придумал.Или у вас есть проект утвержденный соответствующими инстанциями.Или вы сами на коленке все это соорудили?
|
|
|
|
|
24.2.2020, 21:12
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
По этому люди нажав и не получив эффекта начинают нажимать по несколько раз. Из-за этого оборудование (компрессор) пускается, останавливается, снова пускается. Схема : Кнопка пьезо 12в ➡️реле кнопки ➡️реле времени РЭВ-201М➡️контактор➡️компрессор Мне надо чтобы по первой команде был пуск, не зависимо от последующим нажатий оборудование отработало выставленное время 🙏 Нужно контакт реле кнопки (который включает контактор) продублировать нормально открытым контактом (дополнительным) контактора. Параллельно катушки контактора поставить реле времени с задержкой на включение 0,5 сек. Контактом реле рвать питание кнопки и реле кнопки. Схема должна работать так. При нажатии кнопки, срабатывает реле кнопки и включает контактор, при этом подается питание на РЭВ 201 и на добавленное реле времени. Через 0,5 сек происходит срабатывание реле, которое отключает кнопку, кнопка перестает работать. РЭВ 201 отсчитывает необходимое время и отключает пускатель. Схема возвращается в исходное состояние. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 18:25 |
|
|
|
|