Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрощиток.

Sipik
сообщение 15.1.2020, 9:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Здравствуйте! Прошу помощи, а точнее в консультации icon_smile.gif по поводу электрощитка и УЗО. Схему элетрощитка был составлен, материал закупила, но когда начала собирать, то мне кажется маловато УЗО по амперам. Правильно ли я думаю или УЗО на 32 и 16 хватит?
Извиняюсь, если как-то "коряво" изложила информацию.

...

Сообщение отредактировал Sipik - 15.1.2020, 9:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 62)
Shturman1
сообщение 15.1.2020, 10:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Если подключатся будет так как вы разложили аппараты то УЗО которое на 16 А заменить на 32 А и будет все нормально и по правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 10:14
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 9:57) *
... по поводу электрощитка и УЗО. Схему элетрощитка был составлен, материал закупила, но когда начала собирать, то мне кажется маловато УЗО по амперам. ...

А что можно сказать? Нагрузки-то нам неизвестны ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 10:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 11:14) *
А что можно сказать? Нагрузки-то нам неизвестны ...



1-группа(УЗО на 32А /30мА) .
Холодильник +микроволновка
Варочная панель
Свет
2-группа(УЗО 16А/32мА).
Бойлер
Духовка
Вытяжка+розетки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.1.2020, 10:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Схему подключения сюда или буквами распишите какое УЗО с каким АВ будет сотрудничать.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 10:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Инк @ 15.1.2020, 11:35) *
Схему подключения сюда или буквами распишите какое УЗО с каким АВ будет сотрудничать.


Вот такая схема подойдет?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 11:03
Сообщение #7





Гости






Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 10:24) *
1-группа(УЗО на 32А /30мА) .
...
Варочная панель
...
2-группа(УЗО 16А/32мА).
Бойлер
Духовка
...

Вот мощность этих приборов и интересует, может быть от ... и до ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 11:23
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 12:03) *
Вот мощность этих приборов и интересует, может быть от ... и до ...


Варочная панель от 6кВт до 7,5кВт
Духовка от 4кВт до 5,5кВт
Бойлер от 1,5кВт до 2,5кВт
Приблизительно вот такие данные, точно не могу сказать т.к пока техника не куплена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 12:27
Сообщение #9





Гости






Ну, и для полноты вопроса, мощность то какая Вам выделена? Одно- или трёхфазный ввод у Вас будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 12:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 13:27) *
Ну, и для полноты вопроса, мощность то какая Вам выделена? Одно- или трёхфазный ввод у Вас будет?


Ни одного слова не поняла icon_sad.gif Объясните пожалуйста по популярнее!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 12:55
Сообщение #11





Гости






Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 12:52) *
Ни одного слова не поняла ...

Сколько килоВатт Вам выделено на Вашу квартиру (дом)? Какое напряжение приходит 220 Вольт, или 380?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 13:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 13:55) *
Сколько килоВатт Вам выделено на Вашу квартиру (дом)? Какое напряжение приходит 220 Вольт, или 380?


Я такой информацией не владею. У кого эту информацию можно узнать? Я думаю что 220 Вольт, но это я так думаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 13:32
Сообщение #13





Гости






Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 13:19) *
... Я думаю что 220 Вольт, но это я так думаю.

Хорошо, у Вас квартира?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 13:49
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 14:32) *
Хорошо, у Вас квартира?


Да, у меня квартира(однокомнатная).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.1.2020, 13:58
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



С варочной могут быть проблемы. У вас на варочную автомат 25 А следовательно её мощность не должна превышать 5 кВт.
С духовкой тоже не стоит сильно разгоняться при покупке так как ваш автомат на 16 А будет нормально держать нагрузку где-то в районе 3,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 14:01
Сообщение #16





Гости






Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 13:49) *
Да, у меня квартира ...

Всё, понял, у вас 220 Вольт, одна фаза. С этим разобрались. Теперь, что у Вас в этажном щитке, на лестничной площадке, есть у вас такой? Там ещё и электросчётчик должен стоять. Вот там, по идее, должен стоять автомат (автоматы?) на Вашу квартиру. Зная величину этого автомата (а может и плавкого предохранителя) будем ориентироваться на выделенную Вам мощность. А то может оказаться так, что потребуется замена этого автомата и увеличение сечения вводного провода в вашу квартиру, кстати можете назвать его сечение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.1.2020, 14:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
Я такой информацией не владею. У кого эту информацию можно узнать?

что бы оценить выделенную вам мощность нужно посмотреть что у вас там установлено возле счетчика. Какой автомат? Или выложите фото вашего узла учета
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 14:37
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Shturman1 @ 15.1.2020, 14:58) *
С варочной могут быть проблемы. У вас на варочную автомат 25 А следовательно её мощность не должна превышать 5 кВт.
С духовкой тоже не стоит сильно разгоняться при покупке так как ваш автомат на 16 А будет нормально держать нагрузку где-то в районе 3,5 кВт.


Я правильно понимаю, что автомат нужно больше поставить, если да то на сколько заменить!?
На духовой шкаф, нужно поставить на 25А,так!?

Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 15:01) *
Всё, понял, у вас 220 Вольт, одна фаза. С этим разобрались. Теперь, что у Вас в этажном щитке, на лестничной площадке, есть у вас такой? Там ещё и электросчётчик должен стоять. Вот там, по идее, должен стоять автомат (автоматы?) на Вашу квартиру. Зная величину этого автомата (а может и плавкого предохранителя) будем ориентироваться на выделенную Вам мощность. А то может оказаться так, что потребуется замена этого автомата и увеличение сечения вводного провода в вашу квартиру, кстати можете назвать его сечение?


Сечение поовода 3х10.В щитке на лестнице стоит только, если я правильно понимаю, УЗО противопожарное, может я ошибаюсь,63А 100мА.На данный момент не сфотографировать, с интернета скачала фото. Вот такой стоит,и больше ни чего не стоит.


Цитата(Shturman1 @ 15.1.2020, 15:01) *
что бы оценить выделенную вам мощность нужно посмотреть что у вас там установлено возле счетчика. Какой автомат? Или выложите фото вашего узла учета


Опишу что вообще есть icon_smile.gif
В этажном щитке я написала. От него идет провод 3х10,приходит в щиток(в прихожую). Он наполнен только 4-мя автоматами:
С40, С25(все розетки в квартире) , С25(кабель шел на кухню на электро плиту), С16(свет ванная+гостинная+прихожая+кухня).
Я понимаб, что это не порядок. И его тоже бы мне переделать. И я поставила на кухню отдельный щиток. От кухни проложила провод 3х6 для подключения щитка. По хорошему конечно, для начала нужно переделать щиток в прихожей, всё разделить на группы и потом подключать кухонный щиток. Но временно хочу кухонный щиток подключить через автомат(25А,который шёл на электроплиту),пока на кухне идёт ремонт.Так можно сделать?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.1.2020, 16:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 9:53) *
Вот такая схема подойдет?

Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 16:05
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Инк @ 15.1.2020, 17:01) *
Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А.

Получается УЗО ставить на 32А и успокоиться, этого хватит!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 15.1.2020, 16:21
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 15:05) *
Получается УЗО ставить на 32А и успокоиться, этого хватит!?

Если вам интересны нюансы (а лаконично я уже ответил выше), то моё мнение - для спокойствия лучше ставить по принципу "чем больше - тем лучше". Лучше для надёжности, но хуже для кошелька. Насколько лучше никто не скажет, всё зависит от производителя, конкретного экземпляра, условий эксплуатации и прочих факторов, не поддающихся оценке, а насколько хуже - оценить можете сами, сравнив 2 числа на ценниках.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 16:33
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Инк @ 15.1.2020, 17:21) *
Если вам интересны нюансы (а лаконично я уже ответил выше), то моё мнение - для спокойствия лучше ставить по принципу "чем больше - тем лучше". Лучше для надёжности, но хуже для кошелька. Насколько лучше никто не скажет, всё зависит от производителя, конкретного экземпляра, условий эксплуатации и прочих факторов, не поддающихся оценке, а насколько хуже - оценить можете сами, сравнив 2 числа на ценниках.

Конечно хотелось бы надёжно, но и кошелёк конечно не резиновый. УЗО на 16А,совсем уж мне показалось мало, поэтому и задалась таким вопросом. Тогда буду ставить, хотя бы на 32А.

Соединять между собой УЗО каким кабелем!? 6 подойдёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.1.2020, 16:50
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 16:30) *
УЗО на 16А,совсем уж мне показалось мало, поэтому и задалась таким вопросом. Тогда буду ставить, хотя бы на 32А.
Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает, для него главный показатель - это номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА. Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А.


Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 14:37) *
Я правильно понимаю, что автомат нужно больше поставить, если да то на сколько заменить!?
Уважаемая Sipik! Ваша главная ошибка в том, что Вы начали всё проектировать сверху вниз, т.е. «с головы», а логичнее и правильнее проектировать снизу вверх – от электроприёмников к источнику питания.
Например, варочная панель мощностью 7,5 кВт имеет силу тока 34 А. Значит для неё нужен автомат номиналом: 34/1,13 = 30 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 4 мм2. Духовка мощностью 5,5 кВт имеет силу тока 25 А, поэтому для неё нужен автомат номиналом: 25/1,13 = 22 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 2,5 мм2. Бойлер мощностью 2,5 кВт имеет силу тока 11,4 А, поэтому для него нужен автомат номиналом: 11,4/1,13 = 10 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 1,5 мм2, но лучше взять 2,5 мм2.
Далее рассчитываем групповые автоматы и определяем сечение проводов, питающих эти группы. Например, группа №1: холодильник 1 кВт (4,5 А) + микроволновка 0,8 кВт (3,6 А) + варочная панель 7,5 кВт (34 А) + освещение 0,5 кВт (2,27 А): всего = 9,8 кВт (44,5 А). Значит для этой группы нужен диффавтомат номиналом: 44,5/1,13 = 40 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 6 мм2.
Группа №2 – рассчитываем всё аналогично и не увлекаемся автоматами с ВТХ типа «С», поскольку у Вас нет электроприёмников с большими пусковыми токами (например, электродвигателей). Все мощные потребители имеют активный характер, поэтому cosφ = 1. Когда дойдёте до общего вводного диффавтомата, можете применить понижающий коэффициент одновременности 0,7...0,8.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 17:00
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 17:50) *
Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает, для него главный показатель - это номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА. Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А.


Уважаемая Sipik! Ваша главная ошибка в том, что Вы начали всё проектировать сверху вниз, т.е. «с головы», а логичнее и правильнее проектировать снизу вверх – от электроприёмников к источнику питания.
Например, варочная панель мощностью 7,5 кВт имеет силу тока 34 А. Значит для неё нужен автомат номиналом: 34/1,13 = 30 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 4 мм2. Духовка мощностью 5,5 кВт имеет силу тока 25 А, поэтому для неё нужен автомат номиналом: 25/1,13 = 22 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 2,5 мм2. Бойлер мощностью 2,5 кВт имеет силу тока 11,4 А, поэтому для него нужен автомат номиналом: 11,4/1,13 = 10 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 1,5 мм2, но лучше взять 2,5 мм2.
Далее рассчитываем групповые автоматы и определяем сечение проводов, питающих эти группы. Например, группа №1: холодильник 1 кВт (4,5 А) + микроволновка 0,8 кВт (3,6 А) + варочная панель 7,5 кВт (34 А) + освещение 0,5 кВт (2,27 А): всего = 9,8 кВт (44,5 А). Значит для этой группы нужен диффавтомат номиналом: 44,5/1,13 = 40 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 6 мм2.
Группа №2 – рассчитываем всё аналогично и не увлекаемся автоматами с ВТХ типа «С», поскольку у Вас нет электроприёмников с большими пусковыми токами (например, электродвигателей). Все мощные потребители имеют активный характер, поэтому cosφ = 1. Когда дойдёте до общего вводного диффавтомата, можете применить понижающий коэффициент одновременности 0,7...0,8.

Хорошо написано, ещё бы понимать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Кабель на варочную панель проложила 3х6.
Для духового шкафа 3х4.
Для бойлера 3х2,5.
Я когда кабель пролаживала я приблизительно расчитывала мощность техники, вернее технику смотрела и от этого и узнавала какой провод проложить. Не понимаю, почему вы пишите, что я начала всё проектировать сверху вниз. "проект" начинался с проводки, а потом уж щиток. Може я и не права, я же не электрик, поэтому и о помощи попросила.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.1.2020, 17:23
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 17:00) *
..Не понимаю, почему вы пишите, что я начала всё проектировать сверху вниз...
Судя по неправильно подобранным номиналам автоматических выключателей и УЗО. Мне лично больше нравятся диффавтоматы, но это зависит от индивидуальных предпочтений... Кому-то диффавтоматы не нравятся, потому что при их срабатывании не сразу понятно, от чего он сработал: от перегрузки, от короткого замыкания или от тока утечки. Однако неоспоримым достоинством диффавтоматов является то, что они содержат в своей конструкции УЗО и обычные автоматы, т.е. "всё в одном флаконе", поэтому занимают меньше места и кроме этого дублируют защитные функции нижестоящих автоматов, чего нельзя сказать об обычных УЗО.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 17:27
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 18:23) *
Судя по неправильно подобранным номиналам автоматических выключателей и УЗО. Мне лично больше нравятся диффавтоматы, но это зависит от индивидуальных предпочтений... Кому-то диффавтоматы не нравятся, потому что при их срабатывании не сразу понятно, от чего он сработал: от перегрузки, от короткого замыкания или от тока утечки. Однако неоспоримым достоинством диффавтоматов является то, что они содержат в своей конструкции УЗО и обычные автоматы, т.е. "всё в одном флаконе", поэтому занимают меньше места и кроме этого дублируют защитные функции нижестоящих автоматов, чего нельзя сказать об обычных УЗО.

Какие дифавтоматы?Зачем они мне? Я купила автоматы и УЗО, просто я подумала, что УЗО не правильно подобрано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.1.2020, 17:36
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 17:27) *
Какие дифавтоматы? Зачем они мне?
Так Вы бы вначале разобрались, чем отличаются диффавтоматы от УЗО, а потом бы покупали! Но Вы сделали всё наоборот, вначале купили, а теперь спрашиваете как быть с Вашей покупкой...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 15.1.2020, 17:39
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 18:36) *
Так Вы бы вначале разобрались, чем отличаются диффавтоматы от УЗО, а потом бы покупали! Но Вы сделали всё наоборот, вначале купили, а теперь спрашиваете как быть с Вашей покупкой...

Теперь то уж что есть, то есть. В том то и дело, что я спросила на счёт УЗО, а не на счёт что лучше УЗО или дифавтомат!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 18:34
Сообщение #29





Гости






Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 16:05) *
Получается УЗО ставить на 32А и успокоиться, этого хватит!?

Кстати, на первом Вашем фото показаны не УЗО, а как раз дифавтоматы ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.1.2020, 19:28
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 18:34) *
Кстати, на первом Вашем фото показаны не УЗО, а как раз дифавтоматы ...
И по каким признакам Вы это определили? Я вижу там только обычные УЗО...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.1.2020, 19:50
Сообщение #31





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 19:28) *
... Я вижу там только обычные УЗО...

Может и зрение меня подводит, только я увидел маркировку время-токовой характеристики "С", поэтому и написал о дифавтоматах. Приношу извинения если ошибся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.1.2020, 23:59
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 16:05) *
Получается УЗО ставить на 32А и успокоиться, этого хватит!?

Поставить два УЗО 40/0,03 и успокоиться.
Не пойму, почему на ровном месте так тему раскрутили?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 16.1.2020, 5:37
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Подскажите пожалуйста, можно ли временно кухонный щит подключить через автомат С25(к нему было подключена электроплита)? Чтобы на кухне только был свет т.е оставлю включённым автомат на свет. Пока нет возможности переделать щиток в прихожей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 7:49
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 16:50) *
Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает..
Ничего не значащая маркировка ? От глупого производителя ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2020, 10:15
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9327
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Олега, за этого производителя ничего не скажу, но в интернете встречал фотоотчёты разборки УЗО ИЭК ВД1-63, так вот там не было замечено никаких отличий для разных номиналов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2020, 10:54
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2070
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 16:50) *
в том, что Вы начали всё проектировать сверху вниз, т.е. «с головы», а логичнее и правильнее проектировать снизу вверх – от электроприёмников к источнику питания.
Например, варочная панель мощностью 7,5 кВт имеет силу тока 34 А. Значит для неё нужен автомат номиналом: 34/1,13 = 30 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 4 мм2. Духовка мощностью 5,5 кВт имеет силу тока 25 А, поэтому для неё нужен автомат номиналом: 25/1,13 = 22 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 2,5 мм2. Бойлер мощностью 2,5 кВт имеет силу тока 11,4 А, поэтому для него нужен автомат номиналом: 11,4/1,13 = 10 А с ВТХ типа «В»
......
можете применить понижающий коэффициент одновременности 0,7...0,8.

У варочной панели 4 конфорки и соответственно есть свой коэффициент одновременности (пользоватся сразу всеми 4, да на полную мощность - это только если из кухни захотеть сделать сауну icon_smile.gif. Так что АВ на 32 А - в самый раз.

А духовка с бойлером этого коэффициента не имеют - нужно выбирать АВ с ближайшим большим номиналом, т.е 32 для духовки и 16 для бойлера.
Если в сети будет не 220, а 240 В - сколько будет потребляемый ток?

PS: АВ на 30А или на 22А могут вызвать взрыв мозга у продавца в магазине электротоваровicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2020, 11:01
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9327
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Сунцов Денис @ 16.1.2020, 12:54) *
А духовка с бойлером этого коэффициента не имеют - нужно выбирать АВ с ближайшим большим номиналом, т.е 32 для духовки и 16 для бойлера.

Чего это? И духовка и бойлер имеют терморегулятор и по выходу на температуру начинают работать в режиме утюга. Да и те же духовки имеют стандартную вилку Шуко на 16А. Соответственно такой автомат ей и нужен


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 11:56
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 16.1.2020, 10:15) *
Олега, за этого производителя ничего не скажу, но в интернете встречал фотоотчёты разборки УЗО ИЭК ВД1-63, так вот там не было замечено никаких отличий для разных номиналов.
Костян, я помню сообщение про разборку. Однако, характеристики аппарата могут зависеть от параметров не заметных глазу - мм или доли мм толщины, упругости, состава металла, напылений металла, силы прижатия, зазоров.. Есть характеристики, которые являются производными от Iн. Есть характеристики, которые испытываются при номинальной нагрузке. Только производитель знает тонкости производства и только он указывает "ток, который ВДТ может проводить в продолжительном режиме работы" (номинальный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.1.2020, 12:03
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2070
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Костян челябинский @ 16.1.2020, 11:01) *
те же духовки имеют стандартную вилку Шуко на 16А.

Смотря какие. У меня дома - да, продавалась со шнуром и вилкой, мах мощность 3400. Как раз в 16 А проходит. Но пришлось убрать, розетка и вилка нагревается и попахивает.

Несколько раз подключал более мощные духовки вообще без шнура, только клеммник сзади. Наподобие как у электроплит с духовкой.

До выхода на режим терморегуляции (набора заданной температуры) духовка работает на мах мощности минут 10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 12:14
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 11:56) *
...характеристики аппарата могут зависеть от параметров не заметных глазу - мм или доли мм толщины, упругости, состава металла, напылений металла, силы прижатия, зазоров...
Всё это полнейшая чепуха! Цитирую ещё раз:
Цитата
Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А.
Теперь вам понятно, что нет там никакой разницы для "толщины, упругости, состава металла, напылений металла, силы прижатия, зазоров".


Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2020, 19:50) *
...я увидел маркировку время-токовой характеристики "С"
Где Вы увидели маркировку время-токовой характеристики "С" ? На автоматах - да! Но на УЗО её нет и быть не может. Там есть только надпись "электромеханическое".


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2020, 13:58
Сообщение #41





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 12:14) *
...
Где Вы увидели маркировку время-токовой характеристики "С" ? На автоматах - да! Но на УЗО её нет и быть не может. Там есть только надпись "электромеханическое".

Ванечка! Вы бы прочитали ВНИМАТЕЛЬНО моё последнее сообщение о моём зрении и возможной ошибке прочтения надписей. Да и качество фото не ахти, вот и ошибся. Во избежании подобных ошибок поменял разрешение монитора. Ещё раз прошу прощения за введение в заблуждение. А о том, какие надписи бывают на коммутационных аппаратах, я в курсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2020, 14:13
Сообщение #42





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 16:50) *
...
Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А.
...

Вань, может точнее это "... номинальная отключающая способность аппарата, в амперах, при номинальном напряжении."?
Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с указанной силой тока, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.
Если же ток будет больше указанного, то контакты автомата могут свариться между собой, "прикипеть", либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 15:07
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2020, 14:13) *
...может точнее это "... номинальная отключающая способность аппарата, в амперах, при номинальном напряжении."?
Как "это" ни назови, однако значения на обоих УЗО одинаковые 4500 А - это говорит о том, что никакой разницы между данными УЗО нет.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2020, 15:17
Сообщение #44





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 15:07) *
Как "это" ни назови, ...

Ах Ваня, Ванечка ... Вроде всегда за точность формулировок, а тут ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 15:25
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.1.2020, 15:17) *
Вроде всегда за точность формулировок, а тут ...
Смотрите мою подпись - там всё сказано! Можно за мелкими деталями и ненужными формулировками потерять главную суть вопроса.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2020, 15:38
Сообщение #46





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 15:25) *
... Можно за мелкими деталями и ненужными формулировками потерять главную суть вопроса.

Спасибо Ваня за неизменность репертуара. Хоть что-то в этом мире стабильно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 18:09
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2020, 16:50) *
Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А.
Теоретик хренов.. В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность. А номинал (In) - ток, который ВДТ может проводить в продолжительном режиме работы.


Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 15:25) *
Смотрите мою подпись - там всё сказано! Можно за мелкими деталями и ненужными формулировками потерять главную суть вопроса.
Новый пук от Вани - это вовсе не "мелкие детали". Господин эксперд, принимавший участие в расследованиях (ответственный работник, понимаешь) оказывается не в курсе что и зачем пишут на ВДТ.. Грустный факт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 18:13
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 18:01) *
Теоретик хренов.. В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность....
Очередная залепуха от конторского клерка Олега! Изучите основные нормируемые технические параметры УЗО (тыц) и что такое
Цитата
Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.
Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.
Так кто из нас "теоретик хренов"? Ваня Иванов прежде всего - практик, а не теоретик, хотя и в теории тоже немного разбирается! А Олега как был офисным планктоном, так им и остался...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 18:29


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 18:26
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 18:13) *
Так кто из нас "теоретик хренов"?
Так ить ты Ваня хренов теоретик
Если для тебя In (длительный режим, смотри второе определение своей ссылки) и Inc (режим КЗ) одно и то же.. мне с тобой не об чем беседовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 18:36
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 18:26) *
Если для тебя In (длительный режим, смотри второе определение своей ссылки) и Inc (режим КЗ) одно и то же...
Где я сказал об этом? Вы смотрите ниже по моей ссылке (ещё раз для теоретиков), что означают цифры 4500 в рамочке, написанные на лицевой стороне УЗО. Подсказываю для особо одарённых - предпоследнее определение.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 18:37


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 18:46
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



О, я смотрю добавочка от Вани поступила:
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 18:13) *
Ваня Иванов прежде всего - практик, а не теоретик, хотя и в теории тоже немного разбирается! А Олега как был офисным планктоном, так им и остался...
Так ты Ваня без понимания маркировки аппарата и практик точно такой же, на букву "х".


Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 18:36) *
Где я сказал об этом?
Ты сказал, что In - характеристика на которую можно забить, ибо Inc у всех одинаков, и это - главное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 18:50
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 16.1.2020, 18:39) *
Так ты Ваня без понимания маркировки аппарата и практик точно такой же...
Не Вам судить о том, какой я практик - Вам до меня как до Луны пешком! Самое главное, что я без посторонней помощи смог разобраться, что означают эти загадочные цифры 4500, а Вы до сих пор так ничего и не поняли. Продолжайте и дальше оставаться в прекрасном неведении, меньше знаешь - крепче спишь...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2020, 19:26
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9327
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да когда же Ваню нахрен забанят за зафлуживание всех тем?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.1.2020, 19:53
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 18:50) *
Самое главное, что я без посторонней помощи смог разобраться, что означают эти загадочные цифры 4500, а Вы до сих пор так ничего и не поняли.
Для меня эти цифры не были загадкой еще до проектирования. То, что ты удосужился найти определение без посторонней помощи - так ты большой молоде́ц icon_smile.gif Однако был бы еще бо́льшим молодцом, если бы понял и признал, что эта характеристика (одна и та же для всех In) не позволяет забить на характеристику In

Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 18:50) *
Не Вам судить о том, какой я практик ..
Моё суждение - на основании пука. А твои, без указания на корявки - голословная брехня.

Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 19:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.1.2020, 19:56
Сообщение #55





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 16.1.2020, 19:26) *
Да когда же Ваню нахрен забанят за зафлуживание всех тем?

Да как же мы без Вани? Скучно же будет ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2020, 18:59
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Олега, растопырив пальцы веером, ляпнул не подумав:
Цитата(Олега @ 16.1.2020, 18:09) *
В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность...
Так что же такое "коммутационная способность" УЗО и какое значение она должна иметь согласно действующих нормативных документов?
Цитата
Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) (Im) - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).
Следовательно, для УЗО номиналом 16 А это значение составляет не менее 10 номиналов (160 А), но должно быть не менее 500 А. Поэтому цифры 4500 никак не могут быть "коммутационной способностью" данного УЗО и все разглагольствования Олега по этому поводу - не более чем пустое сотрясение воздуха (см. синонимы)...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2020, 1:20
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Г-н эксперд увидел "коммутационная способность" в другом определении и обрадовался, как дитя..
На твоем "источнике познаний" (electrolibrary.info) приведен недействующий ГОСТ Р 50807-95
В действующем ГОСТ Р 51326.1-99:
Прикрепленное изображение
+ п.5.3.10
Именно Inc приводится в прямоугольнике:
Прикрепленное изображение

Ваня, не можешь вовремя остановиться ? это азарт..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 18.1.2020, 7:31
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Однако надо тему поменять "электрощиток" на "СПОРЩИКИ" или "КАК НЕ НУЖНО ФЛУДИТЬ ТЕМЫ".....
Вопрос про УЗО, у меня вызвал сложность, но я и не электрик!!! Но ни как не думала, что так зафлудят тему, мне кажется для электрика-это простой вопрос....

Сообщение отредактировал Sipik - 18.1.2020, 7:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.1.2020, 7:44
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23241
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



принято, далее за ответы не в тему - стул.....электрический


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.1.2020, 8:24
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sipik @ 18.1.2020, 7:31) *
Однако надо тему поменять "электрощиток" на "СПОРЩИКИ" или "КАК НЕ НУЖНО ФЛУДИТЬ ТЕМЫ".....
Вопрос про УЗО, у меня вызвал сложность, но я и не электрик!!! Но ни как не думала, что так зафлудят тему, мне кажется для электрика-это простой вопрос....

Поясняю процесс. В сообщении #19 дана правильная рекомендация по УЗО. И в #22 Вы правильно согласились.
После появления #23 я вынужден был вмешаться. Исключительно для Вашей пользы (и др. посетителей)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sipik
сообщение 18.1.2020, 10:05
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 15.1.2020
Пользователь №: 56624



Цитата(с2н5он @ 18.1.2020, 7:44) *
принято, далее за ответы не в тему - стул.....электрический

icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2020, 13:30
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 18.1.2020, 1:20) *
В действующем ГОСТ Р 51326.1-99...
Вы хотя бы удосужились посмотреть действующий ГОСТ Р 51326.1-99 (тыц) и поискать там горячо любимый Вами термин "коммутационная способность". icon_biggrin.gif
А вот термин "условный ток короткого замыкания" там есть:
Цитата
3.4.8 условный ток короткого замыкания: Значение переменной составляющей ожидаемого тока, которое ВДТ, защищенный соответствующим устройством от короткого замыкания, включенным последовательно (далее - ПЗУ) может выдержать в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.
Поясню, почему этот ток имеет такое огромное значение, например, 4500 А. Потому что этот ток УЗО или ВДТ не коммутирует, а выдерживает его при замкнутых контактах главной цепи! Именно в этом заключается основной смысл данной характеристики.
На этом тему можно закрывать ввиду полной технической безграмотности оппонента...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.1.2020, 13:40


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2020, 13:57
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Итак подведу итог и закрою тему... пока совсем не превратилась в теоретическую помойку от Вани.
Если у автора появится желание продолжить тему, стучите в личку.

Цитата(Инк @ 15.1.2020, 16:01) *
Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А.


Цитата(savelij® @ 15.1.2020, 23:59) *
Поставить два УЗО 40/0,03 и успокоиться.
Не пойму, почему на ровном месте так тему раскрутили?... icon_wink.gif



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:03