Электрощиток. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрощиток. |
15.1.2020, 9:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Здравствуйте! Прошу помощи, а точнее в консультации
Извиняюсь, если как-то "коряво" изложила информацию. ... Сообщение отредактировал Sipik - 15.1.2020, 9:59 |
|
|
![]() |
|
|
15.1.2020, 10:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Если подключатся будет так как вы разложили аппараты то УЗО которое на 16 А заменить на 32 А и будет все нормально и по правилам.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 10:14
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
15.1.2020, 10:24
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
|
|
15.1.2020, 10:35
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Схему подключения сюда или буквами распишите какое УЗО с каким АВ будет сотрудничать.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.1.2020, 10:53
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 11:03
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
15.1.2020, 11:23
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 12:27
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Ну, и для полноты вопроса, мощность то какая Вам выделена? Одно- или трёхфазный ввод у Вас будет?
|
|
|
15.1.2020, 12:52
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 12:55
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
15.1.2020, 13:19
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 13:32
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
15.1.2020, 13:49
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
15.1.2020, 13:58
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
С варочной могут быть проблемы. У вас на варочную автомат 25 А следовательно её мощность не должна превышать 5 кВт.
С духовкой тоже не стоит сильно разгоняться при покупке так как ваш автомат на 16 А будет нормально держать нагрузку где-то в районе 3,5 кВт. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 14:01
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Да, у меня квартира ... Всё, понял, у вас 220 Вольт, одна фаза. С этим разобрались. Теперь, что у Вас в этажном щитке, на лестничной площадке, есть у вас такой? Там ещё и электросчётчик должен стоять. Вот там, по идее, должен стоять автомат (автоматы?) на Вашу квартиру. Зная величину этого автомата (а может и плавкого предохранителя) будем ориентироваться на выделенную Вам мощность. А то может оказаться так, что потребуется замена этого автомата и увеличение сечения вводного провода в вашу квартиру, кстати можете назвать его сечение? |
|
|
15.1.2020, 14:01
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Я такой информацией не владею. У кого эту информацию можно узнать? что бы оценить выделенную вам мощность нужно посмотреть что у вас там установлено возле счетчика. Какой автомат? Или выложите фото вашего узла учета |
|
|
15.1.2020, 14:37
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
С варочной могут быть проблемы. У вас на варочную автомат 25 А следовательно её мощность не должна превышать 5 кВт. С духовкой тоже не стоит сильно разгоняться при покупке так как ваш автомат на 16 А будет нормально держать нагрузку где-то в районе 3,5 кВт. Я правильно понимаю, что автомат нужно больше поставить, если да то на сколько заменить!? На духовой шкаф, нужно поставить на 25А,так!? Всё, понял, у вас 220 Вольт, одна фаза. С этим разобрались. Теперь, что у Вас в этажном щитке, на лестничной площадке, есть у вас такой? Там ещё и электросчётчик должен стоять. Вот там, по идее, должен стоять автомат (автоматы?) на Вашу квартиру. Зная величину этого автомата (а может и плавкого предохранителя) будем ориентироваться на выделенную Вам мощность. А то может оказаться так, что потребуется замена этого автомата и увеличение сечения вводного провода в вашу квартиру, кстати можете назвать его сечение? Сечение поовода 3х10.В щитке на лестнице стоит только, если я правильно понимаю, УЗО противопожарное, может я ошибаюсь,63А 100мА.На данный момент не сфотографировать, с интернета скачала фото. Вот такой стоит,и больше ни чего не стоит. что бы оценить выделенную вам мощность нужно посмотреть что у вас там установлено возле счетчика. Какой автомат? Или выложите фото вашего узла учета Опишу что вообще есть В этажном щитке я написала. От него идет провод 3х10,приходит в щиток(в прихожую). Он наполнен только 4-мя автоматами: С40, С25(все розетки в квартире) , С25(кабель шел на кухню на электро плиту), С16(свет ванная+гостинная+прихожая+кухня). Я понимаб, что это не порядок. И его тоже бы мне переделать. И я поставила на кухню отдельный щиток. От кухни проложила провод 3х6 для подключения щитка. По хорошему конечно, для начала нужно переделать щиток в прихожей, всё разделить на группы и потом подключать кухонный щиток. Но временно хочу кухонный щиток подключить через автомат(25А,который шёл на электроплиту),пока на кухне идёт ремонт.Так можно сделать? |
|
|
15.1.2020, 16:01
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Вот такая схема подойдет? Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.1.2020, 16:05
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
15.1.2020, 16:21
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Получается УЗО ставить на 32А и успокоиться, этого хватит!? Если вам интересны нюансы (а лаконично я уже ответил выше), то моё мнение - для спокойствия лучше ставить по принципу "чем больше - тем лучше". Лучше для надёжности, но хуже для кошелька. Насколько лучше никто не скажет, всё зависит от производителя, конкретного экземпляра, условий эксплуатации и прочих факторов, не поддающихся оценке, а насколько хуже - оценить можете сами, сравнив 2 числа на ценниках. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.1.2020, 16:33
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Если вам интересны нюансы (а лаконично я уже ответил выше), то моё мнение - для спокойствия лучше ставить по принципу "чем больше - тем лучше". Лучше для надёжности, но хуже для кошелька. Насколько лучше никто не скажет, всё зависит от производителя, конкретного экземпляра, условий эксплуатации и прочих факторов, не поддающихся оценке, а насколько хуже - оценить можете сами, сравнив 2 числа на ценниках. Конечно хотелось бы надёжно, но и кошелёк конечно не резиновый. УЗО на 16А,совсем уж мне показалось мало, поэтому и задалась таким вопросом. Тогда буду ставить, хотя бы на 32А. Соединять между собой УЗО каким кабелем!? 6 подойдёт? |
|
|
15.1.2020, 16:50
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
УЗО на 16А,совсем уж мне показалось мало, поэтому и задалась таким вопросом. Тогда буду ставить, хотя бы на 32А. Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает, для него главный показатель - это номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА. Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А. Я правильно понимаю, что автомат нужно больше поставить, если да то на сколько заменить!? Уважаемая Sipik! Ваша главная ошибка в том, что Вы начали всё проектировать сверху вниз, т.е. «с головы», а логичнее и правильнее проектировать снизу вверх – от электроприёмников к источнику питания. Например, варочная панель мощностью 7,5 кВт имеет силу тока 34 А. Значит для неё нужен автомат номиналом: 34/1,13 = 30 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 4 мм2. Духовка мощностью 5,5 кВт имеет силу тока 25 А, поэтому для неё нужен автомат номиналом: 25/1,13 = 22 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 2,5 мм2. Бойлер мощностью 2,5 кВт имеет силу тока 11,4 А, поэтому для него нужен автомат номиналом: 11,4/1,13 = 10 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 1,5 мм2, но лучше взять 2,5 мм2. Далее рассчитываем групповые автоматы и определяем сечение проводов, питающих эти группы. Например, группа №1: холодильник 1 кВт (4,5 А) + микроволновка 0,8 кВт (3,6 А) + варочная панель 7,5 кВт (34 А) + освещение 0,5 кВт (2,27 А): всего = 9,8 кВт (44,5 А). Значит для этой группы нужен диффавтомат номиналом: 44,5/1,13 = 40 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 6 мм2. Группа №2 – рассчитываем всё аналогично и не увлекаемся автоматами с ВТХ типа «С», поскольку у Вас нет электроприёмников с большими пусковыми токами (например, электродвигателей). Все мощные потребители имеют активный характер, поэтому cosφ = 1. Когда дойдёте до общего вводного диффавтомата, можете применить понижающий коэффициент одновременности 0,7...0,8. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
15.1.2020, 17:00
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает, для него главный показатель - это номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА. Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А. Уважаемая Sipik! Ваша главная ошибка в том, что Вы начали всё проектировать сверху вниз, т.е. «с головы», а логичнее и правильнее проектировать снизу вверх – от электроприёмников к источнику питания. Например, варочная панель мощностью 7,5 кВт имеет силу тока 34 А. Значит для неё нужен автомат номиналом: 34/1,13 = 30 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 4 мм2. Духовка мощностью 5,5 кВт имеет силу тока 25 А, поэтому для неё нужен автомат номиналом: 25/1,13 = 22 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 2,5 мм2. Бойлер мощностью 2,5 кВт имеет силу тока 11,4 А, поэтому для него нужен автомат номиналом: 11,4/1,13 = 10 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 1,5 мм2, но лучше взять 2,5 мм2. Далее рассчитываем групповые автоматы и определяем сечение проводов, питающих эти группы. Например, группа №1: холодильник 1 кВт (4,5 А) + микроволновка 0,8 кВт (3,6 А) + варочная панель 7,5 кВт (34 А) + освещение 0,5 кВт (2,27 А): всего = 9,8 кВт (44,5 А). Значит для этой группы нужен диффавтомат номиналом: 44,5/1,13 = 40 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 6 мм2. Группа №2 – рассчитываем всё аналогично и не увлекаемся автоматами с ВТХ типа «С», поскольку у Вас нет электроприёмников с большими пусковыми токами (например, электродвигателей). Все мощные потребители имеют активный характер, поэтому cosφ = 1. Когда дойдёте до общего вводного диффавтомата, можете применить понижающий коэффициент одновременности 0,7...0,8. Хорошо написано, ещё бы понимать Кабель на варочную панель проложила 3х6. Для духового шкафа 3х4. Для бойлера 3х2,5. Я когда кабель пролаживала я приблизительно расчитывала мощность техники, вернее технику смотрела и от этого и узнавала какой провод проложить. Не понимаю, почему вы пишите, что я начала всё проектировать сверху вниз. "проект" начинался с проводки, а потом уж щиток. Може я и не права, я же не электрик, поэтому и о помощи попросила. |
|
|
15.1.2020, 17:23
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
..Не понимаю, почему вы пишите, что я начала всё проектировать сверху вниз... Судя по неправильно подобранным номиналам автоматических выключателей и УЗО. Мне лично больше нравятся диффавтоматы, но это зависит от индивидуальных предпочтений... Кому-то диффавтоматы не нравятся, потому что при их срабатывании не сразу понятно, от чего он сработал: от перегрузки, от короткого замыкания или от тока утечки. Однако неоспоримым достоинством диффавтоматов является то, что они содержат в своей конструкции УЗО и обычные автоматы, т.е. "всё в одном флаконе", поэтому занимают меньше места и кроме этого дублируют защитные функции нижестоящих автоматов, чего нельзя сказать об обычных УЗО. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
15.1.2020, 17:27
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Судя по неправильно подобранным номиналам автоматических выключателей и УЗО. Мне лично больше нравятся диффавтоматы, но это зависит от индивидуальных предпочтений... Кому-то диффавтоматы не нравятся, потому что при их срабатывании не сразу понятно, от чего он сработал: от перегрузки, от короткого замыкания или от тока утечки. Однако неоспоримым достоинством диффавтоматов является то, что они содержат в своей конструкции УЗО и обычные автоматы, т.е. "всё в одном флаконе", поэтому занимают меньше места и кроме этого дублируют защитные функции нижестоящих автоматов, чего нельзя сказать об обычных УЗО. Какие дифавтоматы?Зачем они мне? Я купила автоматы и УЗО, просто я подумала, что УЗО не правильно подобрано. |
|
|
15.1.2020, 17:36
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Какие дифавтоматы? Зачем они мне? Так Вы бы вначале разобрались, чем отличаются диффавтоматы от УЗО, а потом бы покупали! Но Вы сделали всё наоборот, вначале купили, а теперь спрашиваете как быть с Вашей покупкой...-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
15.1.2020, 17:39
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Так Вы бы вначале разобрались, чем отличаются диффавтоматы от УЗО, а потом бы покупали! Но Вы сделали всё наоборот, вначале купили, а теперь спрашиваете как быть с Вашей покупкой... Теперь то уж что есть, то есть. В том то и дело, что я спросила на счёт УЗО, а не на счёт что лучше УЗО или дифавтомат! |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 18:34
Сообщение
#29
|
|
Гости |
|
|
|
15.1.2020, 19:28
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Кстати, на первом Вашем фото показаны не УЗО, а как раз дифавтоматы ... И по каким признакам Вы это определили? Я вижу там только обычные УЗО...-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 19:50
Сообщение
#31
|
|
Гости |
|
|
|
15.1.2020, 23:59
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Получается УЗО ставить на 32А и успокоиться, этого хватит!? Поставить два УЗО 40/0,03 и успокоиться. Не пойму, почему на ровном месте так тему раскрутили?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.1.2020, 5:37
Сообщение
#33
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Подскажите пожалуйста, можно ли временно кухонный щит подключить через автомат С25(к нему было подключена электроплита)? Чтобы на кухне только был свет т.е оставлю включённым автомат на свет. Пока нет возможности переделать щиток в прихожей.
|
|
|
16.1.2020, 7:49
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает.. Ничего не значащая маркировка ? От глупого производителя ? |
|
|
16.1.2020, 10:15
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9327 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, за этого производителя ничего не скажу, но в интернете встречал фотоотчёты разборки УЗО ИЭК ВД1-63, так вот там не было замечено никаких отличий для разных номиналов.
-------------------- |
|
|
16.1.2020, 10:54
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
в том, что Вы начали всё проектировать сверху вниз, т.е. «с головы», а логичнее и правильнее проектировать снизу вверх – от электроприёмников к источнику питания. Например, варочная панель мощностью 7,5 кВт имеет силу тока 34 А. Значит для неё нужен автомат номиналом: 34/1,13 = 30 А с ВТХ типа «В» и питающий медный провод сечением не менее 4 мм2. Духовка мощностью 5,5 кВт имеет силу тока 25 А, поэтому для неё нужен автомат номиналом: 25/1,13 = 22 А с ВТХ типа «В» и медный провод сечением не менее 2,5 мм2. Бойлер мощностью 2,5 кВт имеет силу тока 11,4 А, поэтому для него нужен автомат номиналом: 11,4/1,13 = 10 А с ВТХ типа «В» ...... можете применить понижающий коэффициент одновременности 0,7...0,8. У варочной панели 4 конфорки и соответственно есть свой коэффициент одновременности (пользоватся сразу всеми 4, да на полную мощность - это только если из кухни захотеть сделать сауну А духовка с бойлером этого коэффициента не имеют - нужно выбирать АВ с ближайшим большим номиналом, т.е 32 для духовки и 16 для бойлера. Если в сети будет не 220, а 240 В - сколько будет потребляемый ток? PS: АВ на 30А или на 22А могут вызвать взрыв мозга у продавца в магазине электротоваров |
|
|
16.1.2020, 11:01
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9327 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А духовка с бойлером этого коэффициента не имеют - нужно выбирать АВ с ближайшим большим номиналом, т.е 32 для духовки и 16 для бойлера. Чего это? И духовка и бойлер имеют терморегулятор и по выходу на температуру начинают работать в режиме утюга. Да и те же духовки имеют стандартную вилку Шуко на 16А. Соответственно такой автомат ей и нужен -------------------- |
|
|
16.1.2020, 11:56
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, за этого производителя ничего не скажу, но в интернете встречал фотоотчёты разборки УЗО ИЭК ВД1-63, так вот там не было замечено никаких отличий для разных номиналов. Костян, я помню сообщение про разборку. Однако, характеристики аппарата могут зависеть от параметров не заметных глазу - мм или доли мм толщины, упругости, состава металла, напылений металла, силы прижатия, зазоров.. Есть характеристики, которые являются производными от Iн. Есть характеристики, которые испытываются при номинальной нагрузке. Только производитель знает тонкости производства и только он указывает "ток, который ВДТ может проводить в продолжительном режиме работы" (номинальный). |
|
|
16.1.2020, 12:03
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
те же духовки имеют стандартную вилку Шуко на 16А. Смотря какие. У меня дома - да, продавалась со шнуром и вилкой, мах мощность 3400. Как раз в 16 А проходит. Но пришлось убрать, розетка и вилка нагревается и попахивает. Несколько раз подключал более мощные духовки вообще без шнура, только клеммник сзади. Наподобие как у электроплит с духовкой. До выхода на режим терморегуляции (набора заданной температуры) духовка работает на мах мощности минут 10 |
|
|
16.1.2020, 12:14
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...характеристики аппарата могут зависеть от параметров не заметных глазу - мм или доли мм толщины, упругости, состава металла, напылений металла, силы прижатия, зазоров... Всё это полнейшая чепуха! Цитирую ещё раз: Цитата Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А. Теперь вам понятно, что нет там никакой разницы для "толщины, упругости, состава металла, напылений металла, силы прижатия, зазоров". ...я увидел маркировку время-токовой характеристики "С" Где Вы увидели маркировку время-токовой характеристики "С" ? На автоматах - да! Но на УЗО её нет и быть не может. Там есть только надпись "электромеханическое".-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2020, 13:58
Сообщение
#41
|
|
Гости |
... Где Вы увидели маркировку время-токовой характеристики "С" ? На автоматах - да! Но на УЗО её нет и быть не может. Там есть только надпись "электромеханическое". Ванечка! Вы бы прочитали ВНИМАТЕЛЬНО моё последнее сообщение о моём зрении и возможной ошибке прочтения надписей. Да и качество фото не ахти, вот и ошибся. Во избежании подобных ошибок поменял разрешение монитора. Ещё раз прошу прощения за введение в заблуждение. А о том, какие надписи бывают на коммутационных аппаратах, я в курсе. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2020, 14:13
Сообщение
#42
|
|
Гости |
... Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А. ... Вань, может точнее это "... номинальная отключающая способность аппарата, в амперах, при номинальном напряжении."? Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с указанной силой тока, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя. Если же ток будет больше указанного, то контакты автомата могут свариться между собой, "прикипеть", либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса. |
|
|
16.1.2020, 15:07
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...может точнее это "... номинальная отключающая способность аппарата, в амперах, при номинальном напряжении."? Как "это" ни назови, однако значения на обоих УЗО одинаковые 4500 А - это говорит о том, что никакой разницы между данными УЗО нет.-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2020, 15:17
Сообщение
#44
|
|
Гости |
|
|
|
16.1.2020, 15:25
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вроде всегда за точность формулировок, а тут ... Смотрите мою подпись - там всё сказано! Можно за мелкими деталями и ненужными формулировками потерять главную суть вопроса.-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2020, 15:38
Сообщение
#46
|
|
Гости |
|
|
|
16.1.2020, 18:09
Сообщение
#47
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Видите цифры 4500 в рамочке - эти цифры одинаковые что для УЗО номиналом 32 А, что для УЗО номиналом 16 А. Это условный номинальный ток короткого замыкания УЗО равный 4500 А. Теоретик хренов.. В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность. А номинал (In) - ток, который ВДТ может проводить в продолжительном режиме работы. ![]() Смотрите мою подпись - там всё сказано! Можно за мелкими деталями и ненужными формулировками потерять главную суть вопроса. Новый пук от Вани - это вовсе не "мелкие детали". Господин эксперд, принимавший участие в расследованиях (ответственный работник, понимаешь) оказывается не в курсе что и зачем пишут на ВДТ.. Грустный факт. |
|
|
16.1.2020, 18:13
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Теоретик хренов.. В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность.... Очередная залепуха от конторского клерка Олега! Изучите основные нормируемые технические параметры УЗО (тыц) и что такое Цитата Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. Так кто из нас "теоретик хренов"? Ваня Иванов прежде всего - практик, а не теоретик, хотя и в теории тоже немного разбирается! А Олега как был офисным планктоном, так им и остался...
Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 18:29 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
16.1.2020, 18:26
Сообщение
#49
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
16.1.2020, 18:36
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Если для тебя In (длительный режим, смотри второе определение своей ссылки) и Inc (режим КЗ) одно и то же... Где я сказал об этом? Вы смотрите ниже по моей ссылке (ещё раз для теоретиков), что означают цифры 4500 в рамочке, написанные на лицевой стороне УЗО. Подсказываю для особо одарённых - предпоследнее определение.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 18:37 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
16.1.2020, 18:46
Сообщение
#51
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
О, я смотрю добавочка от Вани поступила:
Ваня Иванов прежде всего - практик, а не теоретик, хотя и в теории тоже немного разбирается! А Олега как был офисным планктоном, так им и остался... Так ты Ваня без понимания маркировки аппарата и практик точно такой же, на букву "х".Где я сказал об этом? Ты сказал, что In - характеристика на которую можно забить, ибо Inc у всех одинаков, и это - главное. |
|
|
16.1.2020, 18:50
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Так ты Ваня без понимания маркировки аппарата и практик точно такой же... Не Вам судить о том, какой я практик - Вам до меня как до Луны пешком! Самое главное, что я без посторонней помощи смог разобраться, что означают эти загадочные цифры 4500, а Вы до сих пор так ничего и не поняли. Продолжайте и дальше оставаться в прекрасном неведении, меньше знаешь - крепче спишь... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
16.1.2020, 19:26
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9327 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да когда же Ваню нахрен забанят за зафлуживание всех тем?
-------------------- |
|
|
16.1.2020, 19:53
Сообщение
#54
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Самое главное, что я без посторонней помощи смог разобраться, что означают эти загадочные цифры 4500, а Вы до сих пор так ничего и не поняли. Для меня эти цифры не были загадкой еще до проектирования. То, что ты удосужился найти определение без посторонней помощи - так ты большой молоде́ц Не Вам судить о том, какой я практик .. Моё суждение - на основании пука. А твои, без указания на корявки - голословная брехня.
Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 19:59 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.1.2020, 19:56
Сообщение
#55
|
|
Гости |
|
|
|
17.1.2020, 18:59
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Олега, растопырив пальцы веером, ляпнул не подумав:
В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность... Так что же такое "коммутационная способность" УЗО и какое значение она должна иметь согласно действующих нормативных документов?Цитата Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) (Im) - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности. Следовательно, для УЗО номиналом 16 А это значение составляет не менее 10 номиналов (160 А), но должно быть не менее 500 А. Поэтому цифры 4500 никак не могут быть "коммутационной способностью" данного УЗО и все разглагольствования Олега по этому поводу - не более чем пустое сотрясение воздуха (см. синонимы)... Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение). -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
18.1.2020, 1:20
Сообщение
#57
|
|||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Г-н эксперд увидел "коммутационная способность" в другом определении и обрадовался, как дитя..
На твоем "источнике познаний" (electrolibrary.info) приведен недействующий ГОСТ Р 50807-95 В действующем ГОСТ Р 51326.1-99: Именно Inc приводится в прямоугольнике: Ваня, не можешь вовремя остановиться ? это азарт.. |
||
|
|||
18.1.2020, 7:31
Сообщение
#58
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Однако надо тему поменять "электрощиток" на "СПОРЩИКИ" или "КАК НЕ НУЖНО ФЛУДИТЬ ТЕМЫ".....
Вопрос про УЗО, у меня вызвал сложность, но я и не электрик!!! Но ни как не думала, что так зафлудят тему, мне кажется для электрика-это простой вопрос.... Сообщение отредактировал Sipik - 18.1.2020, 7:32 |
|
|
18.1.2020, 7:44
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
принято, далее за ответы не в тему - стул.....электрический
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.1.2020, 8:24
Сообщение
#60
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Однако надо тему поменять "электрощиток" на "СПОРЩИКИ" или "КАК НЕ НУЖНО ФЛУДИТЬ ТЕМЫ"..... Вопрос про УЗО, у меня вызвал сложность, но я и не электрик!!! Но ни как не думала, что так зафлудят тему, мне кажется для электрика-это простой вопрос.... Поясняю процесс. В сообщении #19 дана правильная рекомендация по УЗО. И в #22 Вы правильно согласились. После появления #23 я вынужден был вмешаться. Исключительно для Вашей пользы (и др. посетителей) |
|
|
18.1.2020, 10:05
Сообщение
#61
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
|
|
|
18.1.2020, 13:30
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
В действующем ГОСТ Р 51326.1-99... Вы хотя бы удосужились посмотреть действующий ГОСТ Р 51326.1-99 (тыц) и поискать там горячо любимый Вами термин "коммутационная способность". А вот термин "условный ток короткого замыкания" там есть: Цитата 3.4.8 условный ток короткого замыкания: Значение переменной составляющей ожидаемого тока, которое ВДТ, защищенный соответствующим устройством от короткого замыкания, включенным последовательно (далее - ПЗУ) может выдержать в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности. Поясню, почему этот ток имеет такое огромное значение, например, 4500 А. Потому что этот ток УЗО или ВДТ не коммутирует, а выдерживает его при замкнутых контактах главной цепи! Именно в этом заключается основной смысл данной характеристики. На этом тему можно закрывать ввиду полной технической безграмотности оппонента... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.1.2020, 13:40 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
18.1.2020, 13:57
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Итак подведу итог и закрою тему... пока совсем не превратилась в теоретическую помойку от Вани.
Если у автора появится желание продолжить тему, стучите в личку. Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А. Поставить два УЗО 40/0,03 и успокоиться. Не пойму, почему на ровном месте так тему раскрутили?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 2:03 |
|
|
|
|