Проблемы с термопарой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с термопарой |
10.9.2007, 10:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 |
В процессе работы на кирпичном заводе столкнулся с проблемой. Для измерения температуры в печах используется термопара ТХА. Диапазон термератур до 1200 градусов. Однако термопара дает только 600, хотя в печи намного больше. Датчик (преобразователь мВ в градусы) отградуирован в соответствии с паспортом. Есть подозрение на то, что часть термопары находится вне печи и происходит переток тепла от места спая к этой части. Вследствие этого место спая охлаждается и термоэдс становится меньше. Термопара местом спая касается кирпича (то есть измеряется температура кирпича, а не воздуха в печи). Подскажите, пожалуйста, в чем приичина.
|
|
|
![]() |
|
|
14.9.2007, 18:50
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 9384 |
Что, никто не знает в чем причина?
|
|
|
14.9.2007, 19:22
Сообщение
#3
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
1. Заменить датчик. Так мы удостоверимся в не- или исправности термопары.
2. Попробовать изменить местоположение датчика, добиваясь его максимального проникновения в контролируемую среду. Либо обеспечить хорошую термоизоляцию участка стержня, находящегося вне печи. |
|
|
![]() ![]() |
|