Лифт гидравлический , Надо ли его садить на АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Лифт гидравлический , Надо ли его садить на АВР |
31.8.2007, 12:57
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
И сново здавствуйте!!!!
Гидравлический лифт при отключении эл. энергии возвращается на 1 этаж и автоматически открываются двери. Лифт предназначен для служебного пользования в гостинице 5 этажей. Так вот вопрос вроде безопасность соблюдается и без АВР, а есть какие-то документы по этому поводу? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
![]() |
|
|
31.8.2007, 13:37
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Через АВР требуется подключать только лифты используемые пожарными командами.
СП 31-110-2003 п.7.7, п.7.14 |
|
|
31.8.2007, 13:38
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Извиняюсь.
СП 31-110-2003 п.7.7, п.7.19 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|