Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотник и внешний тормозной прерыватель

Dmitriy1988
сообщение 3.9.2019, 18:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 3.9.2019
Пользователь №: 56108



Имеется китайский ПЧ 55кВт, Появилась острая необходимость в тормозном резисторе. В мануале указанно что требуется внутренний тормозной модуль(опция о которой ни поставщик, ни техподдержка не знали). Есть клеммы DC + и -. Можно ли использовать внешний тормозной модуль подключив, без внутреннего? То есть разрывает ли внутреннее тормозное устройство цепи DC после выпрямителя в момент срабатывания, или просто коммутирует резистор на DC шину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Tad
сообщение 8.9.2019, 21:44
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Нет, нельзя.