10.7.2019, 19:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
День добрый!
Подскажите как решить следующую проблему. Частный дом, имеется автомат 32А на опоре. затем в доме щиток автомат 25А, затем нагрузка разбита по группам подключена к 16А автоматам. С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре. То есть в в щитке 16А, 25А не срабатывают, а 32А который на улице на столбе вырубается. Снять 32А нельзя, это точка раздела ответственности потребителя и поставщика. Сам автомат меня 3 раза на новые разных производителей. |
|
|
![]() |
|
|
10.7.2019, 19:45
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
попробуй занизь на 1 порядок номиналы автоматов в доме. здесь срабатывает он из-за перегруза или, мало вероятно- из-за кз с нарушением селективности. раз 32А опломбирован и менялся 3 раза- надо искать внутри- какой потребитель, от какой группы. когда найдёшь- будет легче.
|
|
|
10.7.2019, 19:46
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре... Это означает, что проблема находится где-то между автоматом 32 А и вводным автоматом 25 А. У Вас там что от опоры к дому идёт, кабель или воздушка?-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
10.7.2019, 20:40
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Это означает, что проблема находится где-то между автоматом 32 А и вводным автоматом 25 А. У Вас там что от опоры к дому идёт, кабель или воздушка? не факт. между тем и другим автоматом нет нагрузки. здесь- простое нарушение абсолютной селективности. надо только эту заразу найти ему и всё. |
|
|
|
|
10.7.2019, 20:54
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
электроник1, какое нарушение абсолютной селективности? 32 и 25 стоят друг за другом в одной цепи, 32 падает а 25 нет. проблему в первую очередь надо искать после 32-го и перед 25-м, т.е. в линии соединяющей их..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2019, 21:14
Сообщение
#6
|
|
Гости |
32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ...
|
|
|
10.7.2019, 21:19
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
электроник1, какое нарушение абсолютной селективности? 32 и 25 стоят друг за другом в одной цепи, 32 падает а 25 нет. проблему в первую очередь надо искать после 32-го и перед 25-м, т.е. в линии соединяющей их.. в этой линии на 99,999% не может быть причины. я за свою практику такого насмотрелся много- кз на групповой линии, групповой автомат молчит, а вводной рубит всё. обычное дело. линия ж ведь новая... любой автоматический выключатель имеет номинальный ток, а также характеристику- т.е. х-х крат от номинального тока, при котором он отключит нагрузку за максимальное время- от 0,4 до 0,2 сек. при кз. по моей практике это время обычно 0,01 сек. так вот- бывает, что верхний предел у одного автомата "занижен", а у другого- завышен. чтобы это исключить- нужно уменьшить уставку группового автомата, группа которого даёт о себе знать, или поменять его. пока что я ничё другого не вижу. |
|
|
|
|
10.7.2019, 22:00
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ... я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно".. электроник1, вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.7.2019, 4:47
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
ТС трудно что посоветовать, только что собрать доп. информацию: пошевелить уличный кабель в месте входа в дом (осторожно и изолирующей палкой!), включить разные нагрузки в доме, понаблюдать в какое время происходит выбивание 32А.
Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А. Сообщение отредактировал -Mike- - 11.7.2019, 10:17 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2019, 7:13
Сообщение
#10
|
|
Гости |
я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно" ... Не могу сказать за Вас, но при прогрузке автоматы выходили далеко за пределы, даже брендовые. И это не пустые слова, а практика, т.к. был момент, когда надо было прогрузить несколько сотен автоматов (после крупной аварии на ГРЭС). |
|
|
|
|
11.7.2019, 9:40
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Гость сочувствующий, какие бренды себя плохо показали?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2019, 10:22
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Гость сочувствующий, какие бренды себя плохо показали? Что значит "плохо показали"? Разброс параметров это же не совсем плохо. Вот когда автомат не срабатывает вообще - это плохо. А бренды все попадались, Шнайдер, АВВ, Сименс. Когда мелкие партии прогружали, как-то не бросается в глаза разброс параметров, а вот когда большая - обязательно попадаётся, ничего в мире одинакового не бывает. |
|
|
| Гость_Гость_* |
11.7.2019, 13:26
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Шнайдер, АВВ, Сименс. Когда мелкие партии прогружали, как-то не бросается в глаза разброс параметров, а вот когда большая - обязательно попадаётся, ничего в мире одинакового не бывает. Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. Если кривыми руками и мозгами проверять, разброс будет большим. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2019, 16:04
Сообщение
#14
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.7.2019, 22:58
Сообщение
#15
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.7.2019, 7:53
Сообщение
#16
|
|
Гости |
|
|
|
12.7.2019, 8:17
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_* |
12.7.2019, 14:26
Сообщение
#18
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
12.7.2019, 15:36
Сообщение
#19
|
|
Гости |
|
|
|
12.7.2019, 18:21
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно.. Я не на сайте экстрасенсов это писал. Вы внимательнее читайте и сравните со своей отсутствующей практикой. Вот если бы Вы хоть 1 раз вместе со мной прогружали бы эти автоматы и видели бы результаты этих испытаний- только тогда Вы имели бы право эти слова тут, на сайте профессионалов, профессионалу писать. |
|
|
13.7.2019, 10:34
Сообщение
#21
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.7.2019, 10:58
Сообщение
#22
|
|
Гости |
неожидал, такой дискусии. спасибо за отзывы. на опоре 32А Шнайдер 3 фазы (строенный), потом воздушка СИПП 4х16. в щитке 25А ИЕК 3 фазы (строенный). между ними никаких скруток или других соединений нет, кабель целиковый.
После 25А фазы разделяются на 2 группы, к 6 автоматам 16А ИЕК и далее нагрузка и 1 фаза от 25А уходит на эл. котел. Заземление сделано в доме. закопано много металла, сделана хорошая шина. Вырубает 32А в любое время. Что странно чаще всего ночью, когда нагрузка не скачет (нет включения скважного насоса, сейчас летом котел электрический выключен). самое странное почему 16А не вырубает. |
|
|
13.7.2019, 11:07
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
3-х фазный на 32А - чистый автоматический выключатель, случайно не УЗО или дифавтомат? По внешнему виду различаете?
|
|
|
13.7.2019, 11:34
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вместо того 32 что выбивает поставить тот 25 который не выбивает.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
13.7.2019, 15:13
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Заземление сделано в доме. закопано много металла, сделана хорошая шина. Вам уже коллега -Mike- говорил, почему такое может быть: Вырубает 32А в любое время. Что странно чаще всего ночью... Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
13.7.2019, 16:11
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
13.7.2019, 16:16
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику. Логично было бы к ГЗШ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость несочувствующий_* |
13.7.2019, 23:00
Сообщение
#28
|
|
Гости |
неожидал, такой дискусии. спасибо за отзывы. на опоре 32А Шнайдер 3 фазы (строенный), потом воздушка СИПП 4х16. в щитке 25А ИЕК 3 фазы (строенный). между ними никаких скруток или других соединений нет, кабель целиковый. После 25А фазы разделяются на 2 группы, к 6 автоматам 16А ИЕК и далее нагрузка и 1 фаза от 25А уходит на эл. котел. Заземление сделано в доме. закопано много металла, сделана хорошая шина. Вырубает 32А в любое время. Что странно чаще всего ночью, когда нагрузка не скачет (нет включения скважного насоса, сейчас летом котел электрический выключен). самое странное почему 16А не вырубает. Срабатывание исправного АВ 32 А возможно при перегрузке а какой-то фазе. Это может быть при: наличии несанкционированного подключения после АВ 32 А; при перегреве какого-то вывода АВ 32 А, например, если к нему присоединили алюминиевые проводники; при перегрузке в какой-то фазе и неисправном АВ 25 А; при ошибочном заземлении какого-то фазного проводника. Причину можно установить только на месте. Не могу сказать за Вас, но при прогрузке автоматы выходили далеко за пределы, даже брендовые. И это не пустые слова, а практика, т.к. был момент, когда надо было прогрузить несколько сотен автоматов (после крупной аварии на ГРЭС). В стандартах на АВ нет понятия "прогрузка". Под ней можно понимать, например, сжатие корпуса АВ в тисках. Кроме того, "автоматы выходили далеко за пределы". АВ имеют ноги и ходЮт? Если АВ ходЮт, то куда и как далеко? Вам следует точно формулировать свои комментарии, чтобы не прослыть невеждой, прикрывающимся пустыми словами. Типа: По себе сударь, судить изволите? Для прочих поясню. Проверяют времятоковую характеристику АВ. Причём проверка одного АВ занимает несколько часов. Проверяют отключающую способность АВ. После проверки АВ утилизируют. Поэтому комментарий Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. Если кривыми руками и мозгами проверять, разброс будет большим. правильный, т.к. упомянутые выше "прогрузки" делают, как правило, некомпетентные люди. |
|
|
14.7.2019, 15:45
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 13.7.2019, 15:11) *
Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику. Логично было бы к ГЗШ. Шина есть проводник увеличенного сечения, не более. Проводник питающей линии, приходящий на ГЗШ, через АВ не пропускают. (вместо шины может быть зажим) |
|
|
14.7.2019, 16:10
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата(Олега @ 13.7.2019, 15:11) * Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику.Шина есть проводник увеличенного сечения, не более. Проводник питающей линии, приходящий на ГЗШ, через АВ не пропускают. (вместо шины может быть зажим) Я почему засомневался - РЕ проводник может быть и проволокой или железякой в жёлто-зелёной ливрее, а может быть и арматурой здания, подключенной к ГЗШ. РЕ-шина в ВРУ может при определённых условиях исполнять функции ГЗШ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2019, 20:44
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может канешна сполнять..) Однако, ни в РЕ-шину ВРУ, ни в арматуру, ни в какую другую ж/зеленую железяку (медяху, ляминь..) коммукакер тоже не встраивается. Я лишь про общее правило Ване с Mike напомнил
|
|
|
| Гость_Гость_* |
15.7.2019, 19:26
Сообщение
#32
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
15.7.2019, 19:49
Сообщение
#33
|
|
Гости |
Вам уже коллега -Mike- говорил, почему такое может быть: Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А. вот это к стати может быть. повторного или вообще заземления ВЛ я +-1 км от моего дома не нашел. как можно от такого защититься? |
|
|
| Гость_=Бетонщик=_* |
15.7.2019, 20:25
Сообщение
#34
|
|
Гости |
вот это к стати может быть. Вы можете толком сказать, какой у Вас ввод: трёхфазный или однофазный? Судя по 4-х проводному СИП - у Вас трёхфазный ввод. Поэтому Вам уже выше сказали, что этот вариант с "блуждающими токами" отпадает. Такое возможно только при однофазном вводе через двухполюсный автомат, когда он одновременно коммутирует фазный и нулевой проводники, а повторное заземление нулевого провода сделано не перед этим автоматом, а за ним. |
|
|
16.7.2019, 13:15
Сообщение
#35
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику. А такие проводники через АВ не проходят. У нас всё проходит через Один из основных законов Э.Мерфи гласит "Если что-то можно сделать неправильно, то обязательно найдётся человек, который так и сделает!" Поскольку вопрос ТС так и повис без вразумительного ответа, осмелюсь предположить, что в данном случае нашёлся-таки человек, который неправильно подключил провода, пропустив вместо фазного нулевой провод через автомат на 32 А, а дальше всё собрано правильно и схема работает нормально даже с повторным заземлением PEN-проводника в доме ТС! Но, как говорится, мы не одни живём под Солнцем, где вроде бы всем должно быть хорошо. Однако есть и другие люди, которые хотят жить ещё лучше! Вот так выглядит векторная диаграмма для рассматриваемого случая: Не исключены и другие варианты объяснения "загадочного" отключения автомата на 32 А, в то время как автомат на 25 А, расположенный ниже, не "выбивает". Не обязательно, что кто-то пользуется "левым" нулём, используя в качестве него собственное заземляющее устройство. Вполне возможно, что большой ток через ЗУ нашего ТС вызван неравномерной нагрузкой других потребителей, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может вызвать аналогичный ток порядка 40 А, идущий через автомат 32 А - вот его тепловой расцепитель периодически и срабатывает... -------------------- Забанен навечно!
|
||
|
|||
16.7.2019, 13:52
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. при однофазном вводе через двухполюсный автомат, когда он одновременно коммутирует фазный и нулевой проводники, а повторное заземление нулевого провода сделано не перед этим автоматом, а за ним. Еще раз, повторно заземляется нулевой проводник, выполняющий защитную функцию. Ваня, прекращай выдавать дезу. Через АВ РEN- и РЕ-проводники не проходят. |
|
|
16.7.2019, 13:53
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да уж, полезно иметь в хозяйстве клещи токоизмерительные (ну, хоть соседские
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.7.2019, 14:02
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.7.2019, 11:55
Сообщение
#39
|
|
Гости |
Спасибо за помощь в решении проблемы.
Ввод в дом трехфазный. Как сказал У нас всё проходит через Один из основных законов Э.Мерфи гласит "Если что-то можно сделать неправильно, то обязательно найдётся человек, который так и сделает!"[/size][/i] и был прав. оказалось, что у соседей 0 был заземлен (зачем не знаю так им сделал их спец). а так же у этих соседей входной провод шел через чердак без металорукава, так его крыса сгрызла, и сдохла держа в зубах две фазы. Вот её и коротило периодически (по мере набора влажности). В общем пока проблема решена. но это влияло на мой атомат не понятно. |
|
|
29.7.2019, 18:16
Сообщение
#40
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Не решена ваша проблема. Вы нашли причину срабатывания автомата, но никак не ответ на вами же поставленный вопрос.
|
|
|
29.7.2019, 21:22
Сообщение
#41
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Спасибо за помощь в решении проблемы. Ввод в дом трехфазный. Как сказал и был прав. оказалось, что у соседей 0 был заземлен (зачем не знаю так им сделал их спец). а так же у этих соседей входной провод шел через чердак без металорукава, так его крыса сгрызла, и сдохла держа в зубах две фазы. Вот её и коротило периодически (по мере набора влажности). В общем пока проблема решена. но это влияло на мой атомат не понятно. вот это- одна из причин, почему я ругаюсь на применение защитного заземления в жилых зданиях. когда нам это преподавали- нам не рассказывали конкретные случаи- почему это может появиться- видать- не хотели учить нас воровать свет. тут уже за короткое время многовато последствий из-за этого я вычитал. как вариант- где-то изоляция либо плохая, либо бывает плохая. наиболее вероятные места- ТЭНы- стиральная машинка, эл. водонагреватель. можно поискать. и хорошо, что автоматика срабатывала. |
|
|
29.7.2019, 22:05
Сообщение
#42
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Заземление то чем помешало, если изоляция на кабеле неисправна?
вот это- одна из причин, почему я ругаюсь на применение защитного заземления в жилых зданиях. когда нам это преподавали- нам не рассказывали конкретные случаи- почему это может появиться- видать- не хотели учить нас воровать свет. Ну и какая причина? |
|
|
29.7.2019, 23:37
Сообщение
#43
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
По моему, чем больше этому товарищу задают вопросов тем больше он способен на высказывания "а-ля В.С.Черномырдин". Мож проще оставить его в покое? Ему ж ещё завтра людьми руководить, сложные управленческие и технические дела решать, а мы всё со своими придирками.
Нехорошо-с ... |
|
|
30.7.2019, 1:24
Сообщение
#44
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Заземление то чем помешало, если изоляция на кабеле неисправна? Ну и какая причина? потенциал от соседа к нему в дом пришёл (может быть, даже разнородная фаза) и из-за чего-то сработала защита. По моему, чем больше этому товарищу задают вопросов тем больше он способен на высказывания "а-ля В.С.Черномырдин". Мож проще оставить его в покое? Ему ж ещё завтра людьми руководить, сложные управленческие и технические дела решать, а мы всё со своими придирками. Нехорошо-с ... только щас закончил. у меня через 8,5 часов суд. защищать чела пойду. если я что-то говорю- значит- я это откуда-то знаю, если не знаю или не понимаю чего-то- я ничё не говорю. а придраться ко мне на моей работе очень сложно, а я много к чему могу придраться, не говоря уже об этом сообществе. Сообщение отредактировал электроник1 - 30.7.2019, 1:30 |
|
|
30.7.2019, 7:37
Сообщение
#45
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата ... у меня через 8,5 часов суд Очень интересно - держите нас в курсе. Только перед своим выступлением там, осмелюсь Вам (уважаемый Вы наш) порекомендовать, подтянуть грамматику. Так же не помешает потренироваться в дикции, правильности обращения к присутствующим и даже жестикуляции.
|
|
|
30.7.2019, 8:26
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я заметил, что к вам трудно придраться. Вы только письменно ходатайства не подавайте. А то вас привлекут самого. За неуважение к суду. Жаль мне вашего подзащитного. P.S. Господа модераторы, я знаю что красный - это ваш цвет. Но грамар наци уж слишком негодует. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 30.7.2019, 8:32 -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.7.2019, 9:00
Сообщение
#47
|
|
Гости |
Tad, сегодня буду менять провода от автомата на столбе, до щитка (построилась баня, подвожу к ней постоянное электричество). заодно и щиток будет перебран.
В общем понял я, что электричество сложная штука и мало мы о нем знаем. |
|
|
30.7.2019, 9:32
Сообщение
#48
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.7.2019, 15:51
Сообщение
#49
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Tad, сегодня буду менять провода от автомата на столбе, до щитка (построилась баня, подвожу к ней постоянное электричество). заодно и щиток будет перебран. В общем понял я, что электричество сложная штука и мало мы о нем знаем. не сложная. надо только уметь с ним работать. Не верю. я, конечно, не говорю, что я 7 пядей по лбу, но мои коллеги, кто меня знает, меня уважают. Мы с ними всегда находим общий язык. Я заметил, что к вам трудно придраться. Вы только письменно ходатайства не подавайте. А то вас привлекут самого. За неуважение к суду. Жаль мне вашего подзащитного. P.S. Господа модераторы, я знаю что красный - это ваш цвет. Но грамар наци уж слишком негодует. айяяй! ну как же так- мне на что-то указываете, а сами... ээээээээээ... да и за это суд ничего никому не делает. я знаю это по своей многолетней практике, поскольку у меня хобби- юриспруденция. я ещё веду дела в судах мировой, районной, областной подсудности и ВС РФ. |
|
|
30.7.2019, 16:06
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
я, конечно, не говорю, что я 7 пядей по лбу, но мои коллеги, кто меня знает, меня уважают. Мы с ними всегда находим общий язык. Замечательно !А что же тут так нескладно-то всё ? Что ни тема, так каждый норовит пнуть под ... Причем в массовом порядке.. Нездоровый коллектив ? |
|
|
30.7.2019, 16:13
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ну как же так- мне на что-то указываете, а сами... ээээээээээ... Ну, договаривайте, что я сам? -------------------- |
|
|
30.7.2019, 16:34
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Господа энергетики, неэнергетики и вааще рядом стоящие... Давайте завязывать выяснения у пивного ларька, у кого кружка больше и кто кого уважает.
Иначе закрою ларёк на переучёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.7.2019, 21:35
Сообщение
#53
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
потенциал от соседа к нему в дом пришёл (может быть, даже разнородная фаза) и из-за чего-то сработала защита. Это только вызовет выравнивающий ток в PEN проводнике. А у ТС на опоре 32А Шнайдер 3 фазы (строенный), потом воздушка СИПП 4х16. в щитке 25А ИЕК 3 фазы (строенный). Нету у него в нулевом проводе защиты. Следовательно срабатывать защита от этого не может . Заземление не причем. Сообщение отредактировал rosck - 30.7.2019, 21:39 |
|
|
31.7.2019, 12:31
Сообщение
#54
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Это только вызовет выравнивающий ток в PEN проводнике. А у ТС Нету у него в нулевом проводе защиты. Следовательно срабатывать защита от этого не может . Заземление не причем. конечно- не видя объекта- вряд ли можно знать что-то точно. но если фаза от соседа пришла к нему и из-за нарушения изоляции пошёл ток и столкнулась с другой его фазой уже у него в доме- то автомат может и сработать. |
|
|
31.7.2019, 14:14
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|