Всем привет
Подскажите правильно ли перед обжимом проводов гильзами их скручивать? |
|
|
![]() |
|
|
26.6.2019, 19:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Правильно. Но если обжать не скручивая, то тож буде праильно.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.6.2019, 19:53
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Подскажите правильно ли перед обжимом проводов гильзами их скручивать? Согласно ВСН 139-83 (ММСССССР) Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств, обжим производится без скручивания жил. |
|
|
26.6.2019, 21:25
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А СИЗы запретить как еретические!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
26.6.2019, 22:08
Сообщение
#5
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Согласно ВСН 139-83 (ММСССССР) Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств, обжим производится без скручивания жил. Не путаете ? |
|
|
||
26.6.2019, 22:20
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Речь то не про скручивание одной жилы (а как иначе не скрутив вы запихаете в наконечник многопроволочную жилу?), а про скручивание 2-х жил между собою.
|
|
|
26.6.2019, 23:04
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда пардон, в этом случае скручивание не показано (в ВСН)
Согласно ВСН 139-83 (ММСССССР).. А через 27 лет Ассоциация Электромонтаж поднапряглась и выдала "свежую косточку" - И1.09-10 (2010г.). Попробуйте найти различия Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2019, 23:10 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.6.2019, 8:04
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
27.6.2019, 10:46
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так и ВСН ""не действует", я не об этом. Мне понравилась новизна разработки. ))
|
|
|