Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Сразу скажу, что я чайник и заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос. Итак, проблема следующая.
Переехал недавно в новую квартиру. Дом старый - семидесятых годов постройки. Заземления в подъезде нет. Вся квартира находится на одном-единственном автомате. Есть стиральная машина. Насколько я понимаю, крайне необходимо провести отдельную розетку для нее и от розетки провести провод на щиток с установлением автомата. Только вопрос, многие знатоки пишут, что при отсутствии заземления в квартире, установка УЗО и Диф автомата не имеет никакого смысла, и что нужно ставить обычный автомат. Так ли это?
И еще вопрос. Собираюсь ставить электрическую духовку, Вопрос тот же, нужно ли проводить отдельный провод от духовки до щитка? Если "да", то есть ли смысл ставить УЗО или диф автомат на электродуховку?
Если кратко, то вопросы следующие:
1) Есть ли смысл ставить УЗО или диф на стиральную машину, если в доме нет заземления ?
2) Есть ли смысл для электродуховки проводить отдельную розетку, отдельный провод на щиток и устанавливать отдельный автомат ?
3) Если "да", то вопрос тот же, что и для стиралки. Есть ли смысл на электродуховку ставить диф или УЗО?

Большое спасибо. Надеюсь, все изложил понятно и без ошибок в терминологии ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 73)
просто Гоша
сообщение 17.12.2018, 8:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Во, конкретный вопрос и понятно расписан. Да, всё это ставить и пробрасывать. Вопрос только в мощности вашей духовки. Хватит ли сечения вашей старой проводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.12.2018, 8:08
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Есть.
2. Есть.
3. Есть.
Только узо+автомат, либо диф


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 8:39
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Ещё один знаток ответил, чтотнеобходимо делать некое «зануление». Можете объяснить в двух словах, что это и необходимо ли его делать?)
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2018, 8:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 7:49) *
Переехал недавно в новую квартиру. Дом старый - семидесятых годов постройки. Заземления в подъезде нет. Вся квартира находится на одном-единственном автомате.


Материал и сечение провода в квартире какие? Автомат на сколько ампер устанвлен? Мощность электродуховки какая и нужна ли она Вам, если в квартире есть газ?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2018, 8:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 10:47
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 8:45) *
Материал и сечение провода в квартире какие? Автомат на сколько ампер устанвлен? Мощность электродуховки какая и нужна ли она Вам, если в квартире есть газ?


Насчет материала и сечения провода - без понятия. Автомат на 25 ампер установлен. Электродуховку пока не покупал. Если в двух словах, то газовая проводка находится в очень печальном состоянии и ее ремонт обойдется дороже, чем покупка электрической духовки и установка диф автомата.

Уважаемые, кто-нибудь может ответить по поводу «зануления»?
Что это такое и стоит ли его производить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.12.2018, 11:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



На 25 Ампер не разгуляешся с духовкой, стиралкой, микроволновкой и тому подобное.... icon_biggrin.gif

Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 14:47) *
Если в двух словах, то газовая проводка находится в очень печальном состоянии

Как это? Просто не покрашены облезлые стальные трубы? Как Вы определили? На глаз? Так не пойдёт.
В связи с частыми взрывами газа инспекторы "Горгаза" бегать должны в поте лица....
Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 14:47) *
Уважаемые, кто-нибудь может ответить по поводу «зануления»?
Что это такое и стоит ли его производить?

Тот "спец" icon_biggrin.gif , который Вам это посоветовал, не специалист... Забудьте его самого и его вредный совет.
Просто не подключайте заземляющий контакт оборудования вообще никуда.
То есть вы можете заменить-проложить новую проводку "фаза+рабочий нулевой проводник+защитный нулевой проводник" по квартире и установить соответствующие розетки с заземляющим контактом.
Но в щитке, ежели таковой будет смонтирован, жёлто-зеленые провода (защитный нулевой проводник) просто не подключайте.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.12.2018, 11:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2018, 11:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 10:47) *
Насчет материала и сечения провода - без понятия. Автомат на 25 ампер установлен.
Уважаемые, кто-нибудь может ответить по поводу «зануления»?
Что это такое и стоит ли его производить?


Нет.

Вот соединил корпус духовки с нулем, а на вводе в дом при аварии оборвали ноль, и фаза через внутреннее сопротивление духовки окажется на корпусе духовки. Если ты до неё дотронешься, то прибьет током.

Если в доме предусмотрена двухпроводная сеть, то используем только двухпроводную сеть и без крайней нужды не городим "трехпроводный огород".

А сечение провода дома замерь. Возможно его хватит и на машину и на духовку (естественно не при одновременном длительном их включении на полную мощность). В этом случае достаточно будет просто провести ревизию контактов в распредкоробках, розетках и подтянуть их.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2018, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторониим_*
сообщение 17.12.2018, 12:13
Сообщение #9





Гости






Ну вот здрасьте. На сайте "электрик" советуют ничего никуда не заземлять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 12:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Цитата(ЛЕША @ 17.12.2018, 11:00) *
На 25 Ампер не разгуляешся с духовкой, стиралкой, микроволновкой и тому подобное.... icon_biggrin.gif



Я понимаю и поэтому хочу отдельный провод провести для стиралки и духовки.


Цитата(ЛЕША @ 17.12.2018, 11:00) *
Как это? Просто не покрашены облезлые стальные трубы? Как Вы определили? На глаз? Так не пойдёт.
В связи с частыми взрывами газа инспекторы "Горгаза" бегать должны в поте лица....


Если в трех словах, то к духовке шла труба, которая фактически стала непригодной. Чтоб заменить эту трубу, надо демонтировать полкухни и ломать полстены. И газовики тупо отключили духовку со словами, что проще поставить электрическую.

Цитата(ЛЕША @ 17.12.2018, 11:00) *
Тот "спец" icon_biggrin.gif , который Вам это посоветовал, не специалист... Забудьте его самого и его вредный совет.
Просто не подключайте заземляющий контакт оборудования вообще никуда.
То есть вы можете заменить-проложить новую проводку "фаза+рабочий нулевой проводник+защитный нулевой проводник" по квартире и установить соответствующие розетки с заземляющим контактом.
Но в щитке, ежели таковой будет смонтирован, жёлто-зеленые провода (защитный нулевой проводник) просто не подключайте.


Блин, если б я понял хоть слово из того, что вы написали ) Можно попроще?


Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 11:04) *
Нет.

Вот соединил корпус духовки с нулем, а на вводе в дом при аварии оборвали ноль, и фаза через внутреннее сопротивление духовки окажется на корпусе духовки. Если ты до неё дотронешься, то прибьет током.

Если в доме предусмотрена двухпроводная сеть, то используем только двухпроводную сеть и без крайней нужды не городим "трехпроводный огород".

А сечение провода дома замерь. Возможно его хватит и на машину и на духовку (естественно не при одновременном длительном их включении на полную мощность). В этом случае достаточно будет просто провести ревизию контактов в распредкоробках, розетках и подтянуть их.


А если я все же хочу проложить отдельный провод для стиралки и духовки, то как лучше поступить ? Есть смысл в диф автоматах ?

Может кто-нибудь есть из Минска? Или может посоветовать хорошего электрика из Минска ?
У меня есть народные "мастера" на все руки, но они такую хрень советуют, что даже мне смешно становится ))

Сообщение отредактировал AndreiGrek - 17.12.2018, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2018, 12:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 12:26) *
А если я все же хочу проложить отдельный провод для стиралки и духовки, то как лучше поступить ? Есть смысл в диф автоматах ?


Ну как лучше? Ну берешь провод и тянешь. Хочешь дифавтомат или УЗО ставь, хочешь не ставь. Будут работать и с землей и без земли. Однако, в старом жилом фонде (без заземления) у 99% жильцов все (стиралки, холодильники) нормально работают без заземления, дифавтоматов и УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 12:49
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 12:45) *
Ну как лучше? Ну берешь провод и тянешь. Хочешь дифавтомат или УЗО ставь, хочешь не ставь. Будут работать и с землей и без земли. Однако, в старом жилом фонде (без заземления) у 99% жильцов все (стиралки, холодильники) нормально работают без заземления, дифавтоматов и УЗО.


Не уверен, что я Вас правильно понял. Вы имеете ввиду, что установка дифа не имеет большого смысла и можно поставить обычный автомат?
А как же защита от КЗ и поражения током? Ведь дифы защищают от них, а обычные автоматы нет.
Извиняюсь заранее, если сказал ерунду. Я ведь чайник ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 17.12.2018, 12:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вы, товарищ, поймите, что протянуть "провод" вы конечно сможете, но ваша духовка (какой она будет мощности?) тот провод который запитывает вашу квартиру (какого он сечения?) может просто расплавить. Так понятно?

Поэтому может всё таки вернуться к газу? Заодно и обновить его?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2018, 13:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 12:49) *
Не уверен, что я Вас правильно понял. Вы имеете ввиду, что установка дифа не имеет большого смысла и можно поставить обычный автомат?
А как же защита от КЗ и поражения током? Ведь дифы защищают от них, а обычные автоматы нет.
Извиняюсь заранее, если сказал ерунду. Я ведь чайник ))


Простой автомат защищает провод от перегрева при КЗ. Его установка обязательна. УЗО - это дополнительная мера защиты (хотите ставьте, хотите нет). Срабатывает на утечки: схватился за фазу рукой - оно сработало и выключило напряжение. Дифавтомат - это простой автомат и УЗО всё одном корпусе, однако, если он срабатывает, то не поймешь, то ли в сети КЗ, то ли утечка. Усиливать защиту можно до бесконечности, однако, многим простого автомата достаточно. Если Вам не достаточно, то ставьте дифавтомат.

Цитата(просто Гоша @ 17.12.2018, 12:56) *
Вы, товарищ, поймите, что протянуть "провод" вы конечно сможете, но ваша духовка (какой она будет мощности?) тот провод который запитывает вашу квартиру (какого он сечения?) может просто расплавить.


Ну что он там расплавит? Машинка греет воду (2 кВт) 5-8 минут и все. Во время стирки мощность никакая. Духовка потребляет 4кВт (если это только духовка, а не полноценная электроплита). Это в пике нагрева (5-6 минут на разогрев духовки). Дальше мощность во время приготовления, понижается до 1..1,5 кВт (мощность утюга). Там этой то проводки с 25А автоматом "за глаза" хватит.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2018, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 13:38
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 13:22) *
Простой автомат защищает провод от перегрева при КЗ. Его установка обязательна. УЗО - это дополнительная мера защиты (хотите ставьте, хотите нет). Срабатывает на утечки: схватился за фазу рукой - оно сработало и выключило напряжение. Дифавтомат - это простой автомат и УЗО всё одном корпусе, однако, если он срабатывает, то не поймешь, то ли в сети КЗ, то ли утечка. Усиливать защиту можно до бесконечности, однако, многим простого автомата достаточно. Если Вам не достаточно, то ставьте дифавтомат.


Понял вас. Хочу поставить диф автомат именно с целью безопасности во избежания поражения током. Насколько я понимаю, для духовки и особенно для стиральной машины это более чем актуально, верно ?
Самый главный вопрос заключается в следующем: есть ли смысл ставить диф автомат при отсутствии заземления ? Будет ли он работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2018, 13:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Будет. Если корпус духовки заземлен, то при утечки фазы на корпус сработает дифавтомат незаваисимо от того прикоснулись Вы к корпусу или нет. Если корпус не заземлен, то дифавтомат не сработает. Однако, когда Вы к корпусу прикоснетесь и Вас немного тряхнет током, то дифавтомат сработает. Вот и все отличие когда есть заземление, а когда нет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2018, 13:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 13:50
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Цитата(Dimka1 @ 17.12.2018, 13:43) *
Будет. Если корпус духовки заземлен, то при утечки фазы на корпус сработает дифавтомат незаваисимо от того прикоснулись Вы к корпусу или нет. Если корпус не заземлен, то дифавтомат не сработает. Однако, когда Вы к корпусу прикоснетесь и Вас немного тряхнет током, то дифавтомат сработает. Вот и все отличие когда есть заземление, а когда нет.


Итак, резюмируя все вышесказанное:
1) На стиральную машину и на электродуховку ставить диф автомат крайне желательно. Но он будет работать не на 100% своих возможностей, скажем так.
2) Проведение "зануления" - полная ерунда

Все верно? ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.12.2018, 14:02
Сообщение #18





Гости






Цитата(Посторониим @ 17.12.2018, 12:13) *
Ну вот здрасьте. На сайте "электрик" советуют ничего никуда не заземлять.

Здесь ключевое слово "никуда". Нету заземления (РЕ-проводника в этажном щитке) в старом доме, понимаете?
Можно, конечно, получить РЕ из РЕN в этажном щитке, как советуют (рекомендуют, предписывают....) стандарты для бытовой сети с системой заземления TN-C-S.
Но, учитывая наш постсоветский колхоз, там такая лотерея получается, что.... Взвесив все вероятности, большинство здешних как профи (в основном молча), так и диванных экспертов (во весь голос) сошлись на том, что проложить трехпроводный кабель от стиралки к этажному щитку всё-таки стОит, но имеющийся в новом кабеле желто-зелёный проводник ПОКА никуда не подключать в этажном щитке. До реконструкции домовой сети до полноценной TN-S с пятипроводным стояком и выделенным защитным проводником PE.

Автору темы. УЗО или дифавтомат в цепь стиральной машинки ставьте обязательно. Не взирая на наличие или отсутствие "заземления" в домашней розетке. Могу из личного опыта сказать, что рано или поздно, даже при исправной штатной изоляции машинки (как в моём крутом БОШе), ТЭН вашей стиралки может начать давать утечку на воду, и вовремя обнаружить такую неисправность, принять меры, поможет именно УЗО. Косвенный показатель - срабатывание УЗО во время слива. Многие грешат на помпу, а виноват ТЭН, которому пора на заслуженный отдых... Просто во время слива утечка из барабана "замыкаетя" по воде на водопровод....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 14:08
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Цитата(Гость_Дачник_* @ 17.12.2018, 14:02) *
Автору темы. УЗО или дифавтомат в цепь стиральной машинки ставьте обязательно. Не взирая на наличие или отсутствие "заземления" в домашней розетке. Могу из личного опыта сказать, что рано или поздно, даже при исправной штатной изоляции машинки (как в моём крутом БОШе), ТЭН вашей стиралки может начать давать утечку на воду, и вовремя обнаружить такую неисправность, принять меры, поможет именно УЗО. Косвенный показатель - срабатывание УЗО во время слива. Многие грешат на помпу, а виноват ТЭН, которому пора на заслуженный отдых... Просто во время слива утечка из барабана "замыкаетя" по воде на водопровод....

Понял, спасибо.
Теперь осталось разобраться с этим долбанным занулением. Только что позвонил по паре номеров местных электриков, чтоб мне выполнили все манипуляции по подключению. Так вот, все они в один голос говорят, что обязательно нужно проводить зануление. Без него никак.
Как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 17.12.2018, 14:22
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Установить КЩ в квартире и подключить к нему новую электропроводку квартиры. Квартирный щиток для электроустановки квартиры см. http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html .
Найти специалиста, который определит есть ли PEN-проводник в стояке, и выполнить надлежащее подключение КЩ к стояку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.12.2018, 14:30
Сообщение #21





Гости






Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 14:08) *
Понял, спасибо.
Теперь осталось разобраться с этим долбанным занулением. Только что позвонил по паре номеров местных электриков, чтоб мне выполнили все манипуляции по подключению. Так вот, все они в один голос говорят, что обязательно нужно проводить зануление. Без него никак.
Как быть?

Пожалуйста. Электики-профи обязаня выполнять действующие нормативные документы, поэтому они и будут "занулять" ваш заземляющий (третий) проводник. Проследите только, чтобы это зануление было выполнено в этажном щитке, а не в розетках.
Как к этому относиться - решать вам. Своё личное мнение диванного эксперта - практика я высказал в предыдущем посте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2018, 14:31
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



AndreiGrek, принять решение о возможности сделать "зануление" можно только очно. То есть приглашённый специалист должен оценить состояние магистральных линий в щитах, особенно нулевого проводника.
Вопрос не однозначный и вызывает много споров.
Но... Если нулевой проводник достаточного сечения, если соединения в этажных щитах выполнены надёжно, начиная от ВРУ, если .....(прочие условия), тогда возможно сделать деление нулевого проводника на рабочий и защитный.
В противном случае, рекомендация о прокладке трёхпроводки, но без подключения защитного проводника, остаётся в силе. Чтобы не ухудшить безопасность.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiGrek
сообщение 17.12.2018, 15:02
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 55054



Кто-нибудь может прокомментировать тот факт, что мастера-электрики в Минске в один голос утверждают, что зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.12.2018, 15:18
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) *
Кто-нибудь может прокомментировать тот факт, что мастера-электрики в Минске в один голос утверждают, что зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?


Ну купи дифавтомат и дома проведи испытания на себе - подключи его к сети, а на его выходе сымитируй (аккуратно!) прикосновение и посмотри, отключиться он без земли или нет. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.12.2018, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.12.2018, 15:32
Сообщение #25


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



AndreiGrek,
Цитата
Кто-нибудь может прокомментировать тот факт, что мастера-электрики в Минске в один голос утверждают, что зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?

Еще раз. Работать будет. От смерти защитит. Хоть с занулением, хоть без зануления. Если вам говорят обратное, то они все некомпетентны. Однако, на стиральной машинке без заземления/зануления будет "немножко щипать" в силу особенностей конструкции стиралки.
1. Зануление - преднамеренное соединение заземляющего проводника (в розетке) с нулевым проводом.
2. Зануление непосредственно в розетке - категорически запрещено. Риск очень высокий.
3. Зануление в этажном щитке - риск ниже, но он остаётся. Тут как раз и желательно оценить состояние сетей, как говорили коллеги выше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 17.12.2018, 15:35
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 16:02) *
Кто-нибудь может прокомментировать тот факт, что мастера-электрики в Минске в один голос утверждают, что зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?

Комментировать, увы, нечего... вы не представили совершенно никаких данных.
Сколько мастеров в Минске?
Какое количество из них, было опрошено?
Какова формулировка вопроса?
Информации, чтобы хоть что-то прокомментировать - ноль...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 17.12.2018, 15:35
Сообщение #27





Гости






Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) *
зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?

Так вроде ж объяснили уже в теме. Без зануления (заземления) диф. не будет срабатывать, если пошла утечка на корпус, но при этом сам корпус не занулен или к нему не прикоснулся человек, или не пошла утечка на воду (для стиралок, бойлеров...).
Электрики компетентные. Пусть делают и несут ответственность, а вы проверьте с учетом того, что прочитали.

Перечитайте ещё раз свою тему. Тут таких похожих тем полнно - перечитайте и их.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 17.12.2018, 16:30
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) *
Кто-нибудь может прокомментировать тот факт, что мастера-электрики в Минске в один голос утверждают, что зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?

Диф автомат работает при протекании тока "на сторону"(больше допустимого) и здесь правы могут оказаться все, если ток на сторону" не уходит, при пробое на корпус не "зануленного" электроприбора то диф не сработает, например в холодильнике "минск" старого образца. В то же время при пробое ТЭН в "не зануленной" стиралке диф сработает, так как ток "уйдет" на воду, которая проведет его к "земле".
Если вы прикоснетесь к холодильнику, который "пробил" на корпус и на корпусе оказалась фаза, а вы стоите в резиновых шлепках, на сухом деревянном полу, то диф не сработает, но и вы не пострадаете. А если, вы в это время держитесь за металлическую мойку в которой течет вода, то диф сработает.

Вывод - если "зануления" нет, а диф есть то вы не пострадаете, но отключение может быть, а может и нет, зависит от протекания тока через Вас, от условий в которых вы находитесь.
Ставьте Диф(УЗО) однозначно, а "занулять" или нет, выбор за вами, здесь уже много дискуссий было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2018, 16:59
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) *
Кто-нибудь может прокомментировать тот факт, что мастера-электрики в Минске в один голос утверждают, что зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?

Компетентность не оцениваем.
Только сухая нормативка.
Цитата
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2018, 10:13
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 17.12.2018, 14:31) *
.. специалист должен оценить состояние магистральных линий в щитах, особенно нулевого проводника...
Если спец выдаст заключение о хреновом PEN-проводнике, то эксплуатацию электроустановки здания следует немедленно прекратить - корпус каждого этажного щита смертельно опасен. Не так ли ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.12.2018, 10:47
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



И зачем так радикально? Я вроде не давал повода для столь крайних выводов. Речь шла только о принятии решения о подключении защитного проводника для отдельно взятой квартиры. Ничего нового и сверхъестественного не было озвучено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 18.12.2018, 11:52
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Олега @ 18.12.2018, 10:13) *
Если спец выдаст заключение о хреновом PEN-проводнике, то эксплуатацию электроустановки здания следует немедленно прекратить - корпус каждого этажного щита смертельно опасен. Не так ли ?

На основе каких нормативных документов выдают заключение о хреновом PEN-проводнике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 18.12.2018, 17:19
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Дачник_* @ 17.12.2018, 14:02) *
....Взвесив все вероятности, большинство здешних как профи (в основном молча), так и диванных экспертов (во весь голос) сошлись на том, что проложить трехпроводный кабель от стиралки к этажному щитку всё-таки стОит, но имеющийся в новом кабеле желто-зелёный проводник ПОКА никуда не подключать в этажном щитке. До реконструкции домовой сети до полноценной TN-S с пятипроводным стояком и выделенным защитным проводником PE.....

Советчики, [далее идёт нецензурная лексика с употреблением специфической электротехнической терминологии...]!!! Теперь представьте себе, что может произойти, когда бытовые электроприборы подключены к розеткам с заземляющими контактами, соединёнными с РЕ-проводником, который не соединён с заземлением (как советуют здесь сделать некоторые специалисты)? При случайном замыкании фазного проводника на РЕ-проводник корпус электроприбора окажется под фазным напряжением, но никакой аппарат защиты не отключится, т.к. РЕ-проводник не соединён с ЗУ! Это уже не просто "ловушка", это самая настоящая "западня"! Фаза на проводящем корпусе, например, холодильника будет поджидать свою жертву очень долго, пока кто-то из членов семьи нашего ТС не притронется одновременно одной рукой к этому холодильнику, а другой – к сторонней проводящей части, например, к системе централизованного отопления или водоснабжения, и если УЗО по каким-то причинам не сработает...
Поэтому, если уж и прокладывать на перспективу трёхпроводный кабель, то защитный РЕ-проводник не подключать не только в этажном щитке, но и в розетках! А если уж подключать, то обязательно с двух сторон и только при наличии надёжного повторного заземления этажного щитка!
Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 14:08) *
Теперь осталось разобраться с этим долбанным занулением... все они в один голос говорят, что обязательно нужно проводить зануление. Без него никак. Как быть?

Почитать на сон грядущий ПУЭ-7 (а в РБ это ТКП-339-2011 с изменениями и дополнениями) и сделать правильные выводы:



--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.12.2018, 19:56
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Ваня Иванов @ 18.12.2018, 17:19) *
Теперь представьте себе, что может произойти, когда бытовые электроприборы подключены к розеткам с заземляющими контактами, соединёнными с РЕ-проводником, который не соединён с заземлением (как советуют здесь сделать некоторые специалисты)?...

Остыньте, Ваня. Не нагнетайте...
Речь идёт о квартире, в которой от природы заложена двухпроводка, это раз.
Защитный проводник подключать бездумно к нулевому проводу этажного щита - вот это и есть засада, это два.
А если РЕ проводник, кажись так и советовали, не подключать, то и в щите и в розетках... По крайней мере, фразу "никуда не подключать" я именно так и понимаю... icon_wink.gif


Последний посыл к ПУЭ вообще без комментариев... Автору уже намекнули, что оценить возможность подключения РЕ в ЩЭ лучше поручить спецу... и отсыл к такой "длинной нормативной цитате" ему вряд ли поможет. icon_wink.gif
Вы тему то по диагонали смотрите или как?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2018, 20:18
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 18.12.2018, 10:47) *
И зачем так радикально? Я вроде не давал повода для столь крайних выводов. Речь шла только о принятии решения о подключении защитного проводника для отдельно взятой квартиры. Ничего нового и сверхъестественного не было озвучено.
Сказанное не относится к личности или конечному решению. И в принципе не новинка. Но взглянуть с этой точки зрения завсегда любопытно. Если PEN не внушает доверия, а кругом оборудование 1 класса (не только на лестничных площадках, возможно в квартирах эл.плиты по 4-4,5 кило), то после советов не подключать защитные проводники в этажном щите логично отрезать защ.проводник от иного оборудования 1 класса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.12.2018, 21:19
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
...возможно в квартирах эл.плиты по 4-4,5 кило
Как правило (значит не всегда... icon_wink.gif ) в домах с электроплитами щиты чаще внушают доверие, чем в газифицированных...
Хотя есть исключения, как у меня... icon_wink.gif тут вообще нет этажных щитов, как и защитного проводника..., чтобы диванные электрики (и остальные тоже) спали спокойно, ибо чего нет и обсуждать не надо.

сорри за офф.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2018, 0:13
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 18.12.2018, 21:19) *
.. у меня.. тут вообще нет этажных щитов, как и защитного проводника...
Кроме этажных (коих действительно может не быть) наверняка есть распредщит на 1 этаже (или около) и его корпус занулен. Обычно щит освещения где-то рядом, и тоже занулен.
Не важно по какому ПУЭ строили, там всегда присутствовало "в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника". Ну, нет этажных щитков - и пёс с ними.. Защитные аппараты стоят на 1 этаже - пусть себе и дальше стоят.. Трехжильный кабель к квартирному щитку (вводной) кидаете и всего делов-то. В семидесятые требование к минимальному сечению совмещенного провода отсутствовали, электроустановка продолжает жить с существующими совмещенными (ни кто не отрезает от ОПЧ), до реконструкции ЭУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 19.12.2018, 13:47
Сообщение #38





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 18.12.2018, 17:19) *
Советчики, [далее идёт нецензурная лексика ..]!!!
При случайном замыкании фазного проводника на РЕ-проводник корпус электроприбора окажется под фазным напряжением, но никакой аппарат защиты не отключится,

Не знаю..., лично для меня это очевидно, что РЕ-жила в новом кабеле никуда (ни в этажном щитке, ни в розетках) не подключается, если всё же решено её не подключать. Проложили трехпроводный кабель под будущую реконструкцию, если она когда-нибудь будет, и всё.
Жаль, гостям нельзя прикладывать фотки, я бы показал, как сей момент сделан у меня в квартире. После отгорания нуля в этажноим щитке со "взрывом" телевизора (кондёр-электролит в его блоке питания и так, по-мелочи...), я решил установить в квартире небольшой щиток (пластиковый бокс), куда поставил реле напряжения, дифавтоматы, щитовую розетку, хорошие клеммы на DIN-рейке и прочее.... как видится мне, не электрику, а "диванному эксперту" в местной системе коодинат. Новый кабель от этажного щитка в квартиру подключал ЖЭК-овский электрик, это его зона ответственности, и её надо уважать. У себя же в щитке я аккуратненько открутил приходящий РЕ- проводник сверху от желто-зелёной клеммы, отключив его тем самым от электросети квартиры, а в этажном щитке его просто не подключил электрик по моей просьбе. И было это лет 18 назад, если не больше...
Как РЕ (не зачищенного от изоляции в этажном щитке) может замкнуть на оголённую фазу, которая слева в полуметре на стояке, не представляю... Разве что умышленно кто-то "пошутит". Вот на это счёт у нас тоже есть "дуля в кармане", которую я описал.
P.S. Никого не призываю так делать, это все олишь ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2018, 16:42
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Господа, не стреляйте в своих (в смысле сторонников)!
За подключение к существующему совмещенному проводнику защитных проводников вновь проложенной в квартире проводки выступаю я.
Что бы не перечитывать уже сказанное повторю.
1. Именно так подключается ЭО согласно ПУЭ (на время постройки ЭУ здания)
2. Можете ответить Ю.В.Харечко на вопрос о нормативе для определения хреновости PENа.
3. После фиксации хреновости (акт, протокол..) каким путем следует идти ?
а) Исключение хреновости (восстановление, ремонт, замена..)
б) Отключение защитных проводников от ЭО 1 класса. И понятно, что не только в квартире, но и во всем здании. Труба электропроводки, где-то прикоснувшись с прочей трубой, даст о себе знать в любом углу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.12.2018, 17:07
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А Харечко кто есть такое? ПУЭ? ГОСТ? Может учёный с невзъе..нным индексом Хирша?

Это есть чувак, который сначала нарисовал нам такие вот кривые ПУЭ в начале нулевых, потом начал открещиваться типа мопед не мой. И вместо того, чтобы к своим коллегам обращаться с аргументированными предложениями об изменении этих кривых пунктов этих кривых ПУЭ, он на разных форумах предлагает игнорировать документ простым инженерам, которых за это игнорирование и посадят первыми


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2018, 17:52
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Костян, я не за "понять и простить" Ю.В.Х. (и любить "всем здоровым коллективом"). Вопрос не лишний в теме (хотя и не обязательный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.12.2018, 20:02
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(AndreiGrek)
мастера-электрики в Минске в один голос утверждают, что зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет. Неужели все они некомпетентные?
Возможно и некомпетентны из тех к кому обращались.
Зануление повышает возможность ложного срабатывания дифференциальных устройств.
Ну если это трактуют как надёжность, то остаётся только сожалеть об этом....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2018, 22:10
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AndreiGrek @ 17.12.2018, 15:02) *
.. зануление крайне необходимо и без него диф работать не будет..
Не будет работать должным образом - ещё до включения между ОПЧ и землей (относительной) человеческого тельца.
Вот придет Roman D и в сотый раз пояснит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.12.2018, 23:57
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 19.12.2018, 20:02) *
Зануление повышает возможность ложного срабатывания дифференциальных устройств.
Можно углу́бить (развернуть) сказанное ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.12.2018, 0:45
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo)

Зануление повышает возможность ложного срабатывания дифференциальных устройств.

Можно углу́бить (развернуть) сказанное ?
Основное сказано здесь:
Цитата(Олега)
Не будет работать должным образом - ещё до включения между ОПЧ и землей (относительной) человеческого тельца.
При занулении, возможно появление ассиметричности дифференциального каскада устройства (подключение "PE" - до, а "0" - после диф.устройства).
И чем длиннее линия и чем больше нагрузка, тем ассиметрия больше будет расти.
Этого не будет, если зануление/разделение PEN проводника будет на вводе ЭУ в точке повторного ЗУ, а не в этажном/квартирном щите.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.12.2018, 1:56
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 0:45) *
Основное сказано здесь:
Ну, это я говорил и тут-то мне все понятно. ))
Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 0:45) *
При занулении, возможно появление ассиметричности дифференциального каскада устройства (подключение "PE" - до, а "0" - после диф.устройства)..
А вот тут лыжи уже не едут.. Какая ассиметрия, приводящая к ложному срабатыванию, может появиться в "бублике" УДТ при подключении ОПЧ квартирного ЭО к этажному/квартирному щиту вместо ГРЩ, при отсутствии тока утечки, большего чем порог срабатывания УДТ (который приводит к законному срабатыванию) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 20.12.2018, 11:42
Сообщение #47


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2018, 17:07) *
А Харечко кто есть такое? ПУЭ? ГОСТ? Может учёный с невзъе..нным индексом Хирша?

Это есть чувак, который сначала нарисовал нам такие вот кривые ПУЭ в начале нулевых, потом начал открещиваться типа мопед не мой. И вместо того, чтобы к своим коллегам обращаться с аргументированными предложениями об изменении этих кривых пунктов этих кривых ПУЭ, он на разных форумах предлагает игнорировать документ простым инженерам, которых за это игнорирование и посадят первыми

Персонально для Костян челябинский привожу анализ кривых ПУЭ
Об ошибках в требованиях п. 1.7.59 ПУЭ 7-го изд. см. http://y-kharechko.livejournal.com/4727.html
Об ошибках в требованиях п. 1.7.80 ПУЭ 7-го изд. см. http://y-kharechko.livejournal.com/25035.html
ПУЭ, глава 1.7: область применения см. https://y-kharechko.livejournal.com/59226.html
ПУЭ, глава 1.7: системы см. https://y-kharechko.livejournal.com/62252.html
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 1 см. https://y-kharechko.livejournal.com/62558.html
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 2 см. https://y-kharechko.livejournal.com/62764.html
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 3 см. https://y-kharechko.livejournal.com/63208.html
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 4 см. https://y-kharechko.livejournal.com/63382.html
ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 5 см. https://y-kharechko.livejournal.com/63605.html
ПУЭ, глава 1.7: защита от поражения электрическим током см. https://y-kharechko.livejournal.com/64522.html
ПУЭ, глава 1.7: заземляющие устройства см. https://y-kharechko.livejournal.com/68573.html
ПУЭ, глава 1.7: защитные проводники см. https://y-kharechko.livejournal.com/75103.html
ПУЭ, глава 1.7: переносные электроприёмники см. https://y-kharechko.livejournal.com/75743.html
ПУЭ, глава 1.7: передвижные электроустановки см. https://y-kharechko.livejournal.com/76605.html
ПУЭ, глава 1.7: электроустановки помещений для содержания животных см. https://y-kharechko.livejournal.com/76969.html

Об ошибках в требованиях п. 1.1.29 и 1.1.30 ПУЭ 7-го изд. см. http://y-kharechko.livejournal.com/24573.html
Об ошибках в требованиях п. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд. и п. А.1.2 СП 31-110 см. http://y-kharechko.livejournal.com/5132.html
Об ошибках в требованиях раздела 6 ПУЭ 7-го изд. к применению УДТ см. http://y-kharechko.livejournal.com/25178.html
ПУЭ, глава 7.1: отмена некоторых требований п. 7.1.34 см. https://y-kharechko.livejournal.com/64095.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2018, 11:57
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну и что? Я это знаю и без вас. Я нормальный инженер. Только вот кто мешал вам, большому учёному, не делать эти ошибки при составлении ПУЭ? И что следует из ваших анализов? Не пользоваться документом? А чем тогда руководствоваться? "Других то нет" ©. Совсем без правил? Я вам который год задаю один и тот же вопрос: Так что делать? Каким документом руководствоваться? И вместо простого и четкого ответа вы продолжаете с упорством достойным лучшего применения перечислять свои косяки при составлении ПУЭ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 20.12.2018, 12:35
Сообщение #49


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2018, 11:57) *
Ну и что? Я это знаю и без вас. Я нормальный инженер. Только вот кто мешал вам, большому учёному, не делать эти ошибки при составлении ПУЭ? И вместо простого и четкого ответа вы продолжаете с упорством достойным лучшего применения перечислять свои косяки при составлении ПУЭ

1. Нормальный инженер знает кто делал ПУЭ и предъявляет претензии надлежащим адресатам.
2. Тусовщик, не способный работать с нормативной документацией, обычно хамит на форумах, поскольку это его типичное поведение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2018, 12:59
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9301
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Мда. Ответа на вопрос так и не последовало


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.12.2018, 14:50
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лишнее удалено, давайте по теме, в противном случае продолжится нечто противное


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.12.2018, 16:06
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Какая ассиметрия, приводящая к ложному срабатыванию, может появиться в "бублике" УДТ при подключении ОПЧ квартирного ЭО к этажному/квартирному щиту вместо ГРЩ, при отсутствии тока утечки, большего чем порог срабатывания УДТ (который приводит к законному срабатыванию) ?
Так это смотря относительно чего смотреть.
С этим я вначале столкнулся практически и прикинув "что к чему" пришёл к такому выводу.
И лишь позже только подтвердил свои выводы.
Вовсе не собираюсь втягиваться в споры и полемику(каждый может начертить картинку и подумать), отмечу только, что:
- правильная работа УДТ обеспечивается только по отношению к "чистой" земле, а это обеспечивает только система TN-S.
Только эта система обеспечивает оптимальный режим работы УЗО и срабатывание защитных устройств с минимальным запаздыванием.
И только в этой системе работа УЗО не зависит от наличия напряжения в контролируемой сети и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов (PE в сохранности).
Использование УДТ в системе TN-C-S можно рассматривать уже как вынужденную меру, да и то со своими неоднозначностями, но для более правильной работы (несработки или ложняков) разделение следует выполнить на вводе ЭУ с ПЗУ.
Цитата
413.1.3
1 Если существуют другие точки связи с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к этим точкам (повторное заземление).
2 В больших зданиях, таких как высотные....рекомендуется заземление защитных проводниковт на вводе в здания и помещения.

А зануление (TN-S-C с разделением на этажном/квартирном щите) стационарной эл.установки (скажем в квартире эл.плита) допускается совмещением функций в одном проводнике (PEN) только при условии, что данная стац.эл.установка именно НЕ защищена защитными устройствами ДТ. (413.1.3.2)
Наверное следует понимать, что всё это не спроста оговаривается.
И чем дальше будет разделение от ввода в эл.установку, тем больше будет непредсказуемостей от УДТ.
Даже на простом примере однофазного КЗ видно, что сверхток кроме рабочего, пойдёт и по защитному проводнику.
И чем разделение проводников будет дальше от ввода, тем больше будет этот ток в РЕ-проводнике.
Такие броска, кстати также способствуют ложной сработки УДТ.
И это ещё в случае, если всё остальное в идеале.
А если скажем СУП "сомнительна", (что сейчас сплошь и рядом), то все требования усугубляются в сторону требований системы ТТ.
Таким образом, применение УДТ накладывает обдуманного применения в том или ином случае, а не лишь бы.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2018, 16:04
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) *
Так это смотря относительно чего смотреть.
С этим я вначале столкнулся практически и прикинув "что к чему" пришёл к такому выводу.
И лишь позже только подтвердил свои выводы.
Вовсе не собираюсь втягиваться в споры и полемику(каждый может начертить картинку и подумать)
Эта часть поста видимо пролог, типа вступление ))


Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) *
.. правильная работа УДТ обеспечивается только по отношению к "чистой" земле, а это обеспечивает только система TN-S.
Только эта система обеспечивает оптимальный режим работы УЗО и срабатывание защитных устройств с минимальным запаздыванием.
В TN-S отсутствует PEN и соотв. падение напряжения на нем. При наличии PEN в распред.сети жилого дома половина допустимого по ГОСТ падения напряжения весьма незначительно сказывается на ток утечки. Но только не в сторону увеличения и ложного срабатывания.


Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) *
И только в этой системе работа УЗО не зависит от наличия напряжения в контролируемой сети и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов (PE в сохранности).
Использование УДТ в системе TN-C-S можно рассматривать уже как вынужденную меру, да и то со своими неоднозначностями, но для более правильной работы (несработки или ложняков) разделение следует выполнить на вводе ЭУ с ПЗУ.
Работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов электромеханическое УЗО в TN-C-S (и в двухпроводке) сохраняет. Что-то путаете, никаких неоднозначностей.


Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) *
Цитата
413.1.3
1 Если существуют другие точки связи с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к этим точкам (повторное заземление).
2 В больших зданиях, таких как высотные....рекомендуется заземление защитных проводниковт на вводе в здания и помещения.

Цитата (в ГОСТ 50571.3-2009 уже в другом пункте) оговаривает вовсе не ложные срабатывания УЗО


Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) *
А зануление (TN-S-C с разделением на этажном/квартирном щите) стационарной эл.установки (скажем в квартире эл.плита) допускается совмещением функций в одном проводнике (PEN) только при условии, что данная стац.эл.установка именно НЕ защищена защитными устройствами ДТ. (413.1.3.2)
Тут никто и предположить не мог, что распред.цепь стояка л/кл защищена УЗОм. Если такое сфантазировать, то стояк по-любому уже имел бы раздельные N и РЕ проводники.


Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) *
Даже на простом примере однофазного КЗ видно, что сверхток кроме рабочего, пойдёт и по защитному проводнику.
И чем разделение проводников будет дальше от ввода, тем больше будет этот ток в РЕ-проводнике.
В общем случае чем дальше от источника, тем сверх ток КЗ меньше. Даже без учета снижения сечений
.....
Никак у меня в голове не сходится эта теория.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.12.2018, 17:54
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
.....по ГОСТ падения напряжения весьма незначительно сказывается на ток утечки. Но только не в сторону увеличения и ложного срабатывания.
Цитата (в ГОСТ 50571.3-2009 уже в другом пункте) оговаривает вовсе не ложные срабатывания УЗО
Не нужно идти на ненужные принципы в выражениях.
ГОСТы вообще говорят в общем смысле - в смысле возможности неправильной раборы УДТ, а что это будет (несработка из-за загрубления или напротив ложняк) - уже не имеет значения.
Главное, что не будет работать должным образом.
И об этом между мной и Вами было одно мнение (сообщение #45).
Я же выразил своё мнение исходя из собственного опыта и собственного анализа, почему так или иначе.
Цитата(Олега)
Эта часть поста видимо пролог, типа вступление
Если это и воспринимается как пролог и что из этого?
Нельзя?
Почему?
Почему нельзя, если возможно это (этот пролог) кому-то пойдёт в информационную "копилку" практических знаний.
Я даже не стал "разворачивать" прочие интересные практические моменты, которые кстати связаны напрямую с данной темой (например хотя бы разница работы на 1-м и 9-м этаже при прочих равных условиях).
Когда только появились УЗО, то много было неясностей, вот и приходилось из результатов искать обоснование.
Для себя я их нашёл и лишь значительно позже, в тех или иных источниках, встретил подтверждение своих выводов.
Вы не согласны?
Дело Ваше!
Форум не только для/под Вас или от Вас нужно получить санкции на выражение своего мнения, когда/если оно не совпадает с Вашим?
Впрочем....
Цитата(Rezo)
Вовсе не собираюсь втягиваться в споры и полемику (каждый может начертить картинку и подумать)


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.12.2018, 18:31
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 17:06) *
- правильная работа УДТ обеспечивается только по отношению к "чистой" земле, а это обеспечивает только система TN-S.
Только эта система обеспечивает оптимальный режим работы УЗО и срабатывание защитных устройств с минимальным запаздыванием.
И только в этой системе работа УЗО не зависит от наличия напряжения в контролируемой сети и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов (PE в сохранности).
Использование УДТ в системе TN-C-S можно рассматривать уже как вынужденную меру, да и то со своими неоднозначностями, но для более правильной работы (несработки или ложняков) разделение следует выполнить на вводе ЭУ с ПЗУ.

Добрый вечер, внимательно наблюдаю за темой. Возникли два вопроса.
1) Как "чистая" и " не чистая" земля может по разному влиять на работу УЗО. Здесь совсем не понятно.
2)В УЗО исполнительным механизмом является электромагнит, требующий питания. Как он сработает? если на входе УЗО ноль вольт. Например при обрыве нуля или фазы. Откуда возьмётся энергия для работы электромагнита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2018, 20:14
Сообщение #56





Гости






Цитата(rosck @ 21.12.2018, 18:31) *
... Возникли два вопроса. ...

Цитата
1) Как "чистая" и " не чистая" земля может по разному влиять на работу УЗО. Здесь совсем не понятно.

"Чиcтая" - работа УЗО в системе TN-S, при появлении тока утечки на проводник PE, соединённого с корпусами электрооборудования.
"Не чистая" - работа УЗО в системе TN-C, где нет проводника PE и срабатывание УЗО произойдёт через тело человека (0,5 сек).
Это упрощённо.
Цитата
2)В УЗО исполнительным механизмом является электромагнит, требующий питания. Как он сработает? если на входе УЗО ноль вольт.

Если на электромагните нет "ноля" что с ним происходит? Элементарно разомкнёт контакты, обесточив сеть.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 21.12.2018, 20:52
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2018, 22:14) *
Если на электромагните нет "ноля" что с ним происходит? Элементарно разомкнёт контакты, обесточив сеть.
Ничего он не разомкнет. Катушка электромагнита в УЗО рассчитана лишь на очень кратковременную работу (при подаче напряжения "в наглую" сгорит за несколько секунд). Электромагнит срабатывает при утечке и размыкает контакты, обесточивая отходящую линию и себя, при нормальной работе он обесточен.
Это справедливо для УЗО с электроникой. Чисто электромеханические узо сработают на утечку и при обрыве нуля, но не на сам факт его обрыва.

Сообщение отредактировал Marten - 21.12.2018, 21:23


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.12.2018, 23:57
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rosck)
1) Как "чистая" и " не чистая" земля может по разному влиять на работу УЗО. Здесь совсем не понятно.
Всё просто - вопрос относительности.
При одном и том же пороге сработки, ток(и) утечки относительно только "чистой" земли или "смещённый" на величину разности потенциалов "земля-РEN".
И чем больше будет асимметрия общей нагрузки 3-ф системы, тем больше будет это смещение и тем больше будет разница в работе с "чистой" землёй или через совмещённый PEN.
Ну и возможно разветвление токов утечки через PEN и через землю.
Кстати!.....
Цитата(Олега)
Работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов электромеханическое УЗО в TN-C-S (и в двухпроводке) сохраняет. Что-то путаете, никаких неоднозначностей.
Ничего я не путаю.
Работоспособность сохраняется, но это НЕ штатный режим, т.к. при пробое на эл.потребитель, напряжение будет оставаться на корпусе бесконечно долго, пока не появиться "принудительный" ток утечки (например человек прикоснулся к данному устройству).
Цитата(rosck)
Откуда возьмётся энергия для работы электромагнита?
Для работы высокочувствительного исполнительного реле, есть своя автономная обмотка, напряжение на которой появляется при разбалансировке дифференциала.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2018, 0:18
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 21.12.2018, 17:54) *
1. Не нужно идти на ненужные принципы в выражениях.
2. ГОСТы вообще говорят в общем смысле - в смысле возможности неправильной раборы УДТ,
,3. а что это будет (несработка из-за загрубления или напротив ложняк) - уже не имеет значения.
Главное, что не будет работать должным образом.
4. И об этом между мной и Вами было одно мнение (сообщение #45).
1. С чего бы? Лишь правильно из'яснняясь, можно быть правильно понятым.
2. Не вижу, где говорится о ложных срабатывания и причинах при расположении точки разделения не в ГРЩ. В приведенных вами цитатах во всяком случае. Там вовсе не об этом.
3. Имеет, имеет... Смотрите собственный пост.
4. Не было в сообщ.45 никакого общего мнения. Цитата моего поста приведена, но ничего общего с ложными срабатываниями там нет даже рядом! )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 22.12.2018, 0:36
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Мужики! А может хорош дебатов? Профессиональный праздник как-никак наступил icon_smile.gif
С чем и поздравляю hb.gif


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2018, 0:53
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 21.12.2018, 23:57) *
Ничего я не путаю.
Работоспособность сохраняется, но это НЕ штатный режим, т.к. при пробое на эл.потребитель, напряжение будет оставаться на корпусе бесконечно долго, пока не появиться "принудительный" ток утечки (например человек прикоснулся к данному устройству)...
Беседа становится утомительной и бестолковой.., вы не помните собственные тексты - в сообщ.52 "РЕ В СОХРАННОСТИ", ничего не штатного, необходимость тела отсутствует.


У ГРЩ (на вводе) - "локальная земля", а не "чистая". Как и у прочих мест заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.12.2018, 0:59
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
вы не помните собственные тексты - в сообщ.52 "РЕ В СОХРАННОСТИ", ничего не штатного
Я то помню и помню, что "РЕ В СОХРАННОСТИ" под системой TN-S.
Читайте внимательнее, что другие излагают.
А вот Вы как раз говорите об обратном:
Цитата(Олега)
Работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов электромеханическое УЗО в TN-C-S (и в двухпроводке) сохраняет.

Сохраняет только в момент появления этого самого тела, а до того объект под напругой.
Ну если в Вашем понимании это штатно, то я так не считаю.
Цитата(Олега)
Беседа становится утомительной и бестолковой.
Точно!
Но я её (беседу) никому не навязываю.... support.gif
Цитата(Marten)
Мужики! А может хорош дебатов? Профессиональный праздник как-никак наступил
Так.... потому и дебаты, что профессиональный праздник! radost.gif
Хотя действительно достаточно. Кому нужно и кто хотел, те все всё поняли.... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2018, 1:25
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Перечтем ещё раз:
Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 16:06) *
..ТОЛЬКО в этой системе работа УЗО не зависит от наличия напряжения в контролируемой сети и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов (PE в сохранности).
РЕ в сохранности и в TN-C-S и это ШТАТНО.
В двухпроводке РЕ отсутствует.
Но в обоих случаях РАБОТОСПОСОБНОСТЬ при обрыве N или L СОХРАНЯЕТСЯ.
По этой причине использование УЗО в двухпроводке продолжает присутствовать в СП256, а следовательно обеспечивает выполнение тех.регламента - 384-ФЗ.
В вашем же изложении - ТОЛЬКО в TN-S. ))

Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2018, 1:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2018, 1:38
Сообщение #64





Гости






Цитата(Marten @ 21.12.2018, 20:52) *
Ничего он не разомкнет. ...

Прошу прощения, "затупил" слегка, в связи с наступающим праздником. С профессиональным праздником, уважаемые коллеги!!! Удачи всем и во всём!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 22.12.2018, 3:48
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Rezo @ 22.12.2018, 2:59) *
Цитата
Работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов электромеханическое УЗО в TN-C-S (и в двухпроводке) сохраняет.

Сохраняет только в момент появления этого самого тела, а до того объект под напругой.
Ну если в Вашем понимании это штатно, то я так не считаю. Точно!

Согласен с двухпроводкой (РЕN), но с TN-C-S (PEN -> PE-N) что не так?

Сообщение отредактировал Marten - 22.12.2018, 3:49


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2018, 11:34
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Marten @ 22.12.2018, 3:48) *
Согласен с двухпроводкой (РЕN)
Штатность - это уже маневр Rezo. Вопрос был по Работоспособности.
Но и тут.. Что подразумевает под "штатностью"? Наилучший вариант или разрешенность к использованию нормативом?


Позволю себе напомнить тезис, с которого начался диалог с Rezo:
Цитата(Rezo @ 19.12.2018, 20:02) *
Зануление повышает возможность ложного срабатывания дифференциальных устройств.
Это ещё без изменения расположения точки разделения N и РЕ, в первозданном виде.

Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2018, 12:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 17:46
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Никогда ранее не разбирался в тонкостях работы электро механического УЗО. Теперь понятно как оно работает без питания.


Цитата(Rezo @ 21.12.2018, 23:57) *
Всё просто - вопрос относительности.
При одном и том же пороге сработки, ток(и) утечки относительно только "чистой" земли или "смещённый" на величину разности потенциалов "земля-РEN".
И чем больше будет асимметрия общей нагрузки 3-ф системы, тем больше будет это смещение и тем больше будет разница в работе с "чистой" землёй или через совмещённый PEN.

Вы как то рассуждаете на одном Вам понятном языке. Какое смещение? какая разница? совсем не понятно о чем идет речь. ДИФ защита срабатывает на разность токов проходящих через ДИФ трансформатор. Если линия, защищаемая ДИФ защитой, надежно изолирована от земли и прочих проводников и правильно подключена, то система заземления не будет влиять на ложные срабатывания. Ложные срабатывания могут вызваны длинной линией из за емкостной утечки или подключении специфического оборудования например большого количества импульсных блоков с емкостными фильтрами на входе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 22.12.2018, 19:44
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Холивар. Вы не находите...
В гараже TN-C-S
В квартире (РЕН), что делать


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 20:03
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Marten @ 22.12.2018, 20:44) *
В квартире (РЕН), что делать

Квартиру продавать...

Сообщение отредактировал rosck - 22.12.2018, 20:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.12.2018, 20:38
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rosck)
совсем не понятно о чем идет речь
Сожалею!....
Цитата(rosck)
....система заземления не будет влиять на ложные срабатывания.
Вообще-то я говорил не об этом, а о том, что точка разделения (в системе заземления) играет роль.
И говорил, что в системе TN-C-S разделение на вводе с ПЗУ - самое правильное решение.
Читайте моё сообщение #45 и приведённый мной пункт из ГОСТа (пусть и в старом варианте нуиерации) в сообщении #52.
Где я говорил, что система (именно система) заземления (как таковая) влияет на работу УДТ?
Я говорил, что не система заземления может влиять на работу УЗО, а точка разделения - разницу видите или нет желания видеть?
Может просто интересно и очень хочется поучаствовать в "групповом избиении"?
Ну не согласны со мной - дело Ваше и не соглашайтесь.
Цитата(Олега)
Штатность - это уже маневр Rezo.
Вот здесь соглашусь - это моё личное понимание и выражение.
Цитата(Олега)
Вопрос был по Работоспособности.
Не совсем так - вопрос был о правильной работоспособности (должным образом).
Цитата(Олега)
Что подразумевает под "штатностью"?
Готов объяснить своё понимание.
Под штатностью работы УДТ подразумеваю его срабатывание и снятие напряжения с защищаемой линии сразу после появления тока утечки.
При обрые же ноля, срабатывание и снятие напряжения будет только тогда, когда появиться ток утечки на оборудовании защищаемой линии.
Срабатывание УДТ в том и другом случае безусловно будет, но мы все знаем, что в аварийном/опасном режиме/случае, необходимо принять все меры, чтобы как можно быстрее снять напряжение.
Разве это не так?
Не знаю существует ли официальное такое определение, но для себя ввёл конкретное понятие штатной или нештатной работы УДТ.
Это мне кто-то и на каком-то основании может запретить?
Никто не может, а вот принять или нет это моё понимание - дело каждого и я его НИКОМУ не навязываю.....
Цитата(Marten)
Цитата(Rezo @ 22.12.2018, 2:59) *
Сохраняет только в момент появления этого самого тела, а до того объект под напругой.
Ну если в Вашем понимании это штатно, то я так не считаю. Точно!


Согласен с двухпроводкой (РЕN), но с TN-C-S (PEN -> PE-N) что не так?
Что не так?
Смотрите...... В TN-C-S я неуклонно настаиваю на разделении именно на вводе ЭУ с ПЗУ, а не в этажном и тем более квартирном щите.
В двух словах..... Имеется например 4-х проводная 3ф линия (например стояковая), в которой разделение 1ф линии в квартирном щите (скажем 7-й этаж).
Теперь случается аварийная ситуация по причине отгорания нулевого проводника (PEN) на 1-м этаже.
Что будет на корпусе эл.приборов потребителя того же 7 этажа?
Потенциал?
И какое время он будет присутвовать?
Пока не появиться ток утечки для сработки УЗО?
Разве не так?
А сами по себе токи утечки неопределённое время разве желательны (не говоря уже о токе утечки через тело человека)?
Может всё же принять все меры, чтобы как можно быстрее снять напряжение?
Ну что тут непонятного?
А вот если бы разделение было в ГРЩ (за что лично я ратую), то УЗО потребителя 7-го этажа отработало бы сразу, независимо от разрыва нулевого/PEN проводника.
Как думаете, какой вариант лучше, более логичен и более правильный?
А мне тут будут доказывать, что нет никакой разницы.
Впрочем повторюсь - у каждого может быть своё личное мнение.
А я пожалуй откланяюсь, т.к. предпочитаю конструктивные равнозначные диалоги, а не "растопыривание пальцев" - в форумах и перед Всевышним мы все одинаковы и в равных правах.... smoke.gif




--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 21:17
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Rezo @ 20.12.2018, 17:06) *
- правильная работа УДТ обеспечивается только по отношению к "чистой" земле, а это обеспечивает только система TN-S.
Только эта система обеспечивает оптимальный режим работы УЗО и срабатывание защитных устройств с минимальным запаздыванием.

Разве это не Вы написали.

Цитата(Rezo @ 22.12.2018, 21:38) *
Смотрите...... В TN-C-S я неуклонно настаиваю на разделении именно на вводе ЭУ с ПЗУ, а не в этажном и тем более квартирном щите.

Это к работе ДИФ защиты не имеет отношения, а имеет отношение к безопасности в целом. Важно,чтобы разделение РEN было до ДИФ защиты,а не после. Я уже писал на форуме про возможность установки ДИФ защиты в трёхфазной сети ТN C без использования заземления.

Цитата(Rezo @ 22.12.2018, 20:38) *
Смотрите...... В TN-C-S я неуклонно настаиваю на разделении именно на вводе ЭУ с ПЗУ, а не в этажном и тем более квартирном щите.
В двух словах..... Имеется например 4-х проводная 3ф линия (например стояковая), в которой разделение 1ф линии в квартирном щите (скажем 7-й этаж).
Теперь случается аварийная ситуация по причине отгорания нулевого проводника (PEN) на 1-м этаже.
Что будет на корпусе эл.приборов потребителя того же 7 этажа?
Потенциал?
И какое время он будет присутвовать?
Пока не появиться ток утечки для сработки УЗО?
Разве не так?
А сами по себе токи утечки неопределённое время разве желательны (не говоря уже о токе утечки через тело человека)?
Может всё же принять все меры, чтобы как можно быстрее снять напряжение?
Ну что тут непонятного?


Разницы особой не будет. Если при обрыве нуля, прилетит по PE, на седьмой этаж, опасный потенциал, ДИФ защита не поможет. Ну не контролирует она утечку по PE. Не сработает пока не будет утечки с фазной или нулевой жилы.

Сообщение отредактировал rosck - 22.12.2018, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2018, 2:31
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 22.12.2018, 20:38) *
Готов объяснить своё понимание.
Под штатностью работы УДТ подразумеваю ..
И я готов. Штатный режим работы устройства установлен регламентирующими документами (инструкциями, правилами и т.п.). Такой режим запланирован, предусмотрен, одобрен, согласован, является допустимым… Но вовсе не обязательно, что это наилучший вариант. Для двухпроводки использование УЗО наилучший вариант при данных обстоятельствах. Это штатный (предусмотренный) режим, прописанный в нормативе из перечня к 384ФЗ.


Цитата(rosck @ 22.12.2018, 21:17) *
Не сработает пока не будет утечки с фазной или нулевой жилы.
При определенном перекосе между корпусом оборудования и фазным проводником возможно повышение напряжения до 380В, ток утечки теоретически может вызвать срабатывание УЗО на квартиру. Защиты от потенциала не корпусе в этом случае нет, но хотя бы нагрузка отключится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.12.2018, 8:31
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Олега @ 23.12.2018, 3:31) *
При определенном перекосе между корпусом оборудования и фазным проводником возможно повышение напряжения до 380В, ток утечки теоретически может вызвать срабатывание УЗО на квартиру. Защиты от потенциала не корпусе в этом случае нет, но хотя бы нагрузка отключится.

Привет Олега, это Вы имеете ввиду утечку вызванную сопротивлением изоляции жил и ёмкостью относительно земли? Но увы Вы выше сказали, это не поможет. Ведь PE нельзя коммутировать.

Сообщение отредактировал rosck - 23.12.2018, 8:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2018, 10:54
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18214
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(rosck @ 23.12.2018, 8:31) *
Привет Олега, это Вы имеете ввиду утечку вызванную сопротивлением изоляции жил и ёмкостью относительно земли? Но увы Вы выше сказали, это не поможет. Ведь PE нельзя коммутировать.
Доброго дня. Я про утечки и жил, и оборудования. Коллизия однако - РЕ(PEN) коммутировать низя, хотя после обрыва это уже вовсе и не РЕ(PEN). Значит защиту при повреждении нужно обеспечить посредством защитного уравнивания.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 5:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены