Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

при работе электро котла выбивает диф , Имею в щите вводной автомат 380В 63А, к нему подключен автомат 380В 25

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 12.12.2018, 1:15
Сообщение #1





Гости






Имею в щите вводной автомат 380В 63А, к нему подключен автомат 380В 25А с подключением эл. котла 12 кВт, так же от вводного автомата 380В 63А установлены 3 дифа 25А, на розетки освещение и др. 4 года все работало, а сейчас при включении котла выбивает один диф, при этом котел продолжает работать. Выключаешь котел, все потребители с этого дифа работают.

пробовал автоматы на этом дифе в положение выкл, при включении котла диф все равно срабатывает, не понимаю почему, они ведь ни где не пересекаются
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
гудвин 30
сообщение 12.12.2018, 8:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Марку котла напишите.И как подключен ,есть ли заземление на котле.И на той линии ( заземление) где выбивает ДИФ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 12.12.2018, 8:39
Сообщение #3





Гости






котел Эван, котел и все другое имеет заземление, все подключено по схеме производителя котла, работало несколько лет,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 12.12.2018, 10:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Поменяйте этот диф на рядом стоящий или новый. Или же надо разбираться по месту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 12.12.2018, 13:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



то, что котёл работает не страхует от тока утечки.
Проверьте сопротивление изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 9:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены