Вопрос такой. От точки подключения до потребителя проложен кабель ВВГ 4х10 + ПВ3 1х35. Как правильно подключать защитные проводники в ГРЩ и РЩ потребителя. Раньше подключали: в ГРЩ ПВ3 1Х35 и N на PEN шину, а в РЩ N на N колодку щита и ПВ3 1Х35 на ГЗШ вне щита. С ГЗШ заземлялось все остальное оборудование в том числе и РЩ. Теперь Энерганадзор сказал , что так нельзя и все переделал. Теперь из ГРЩ идет PEN проводник на РЕ колодку РЩ там делится на N и PE, а ПВ3 обозвали проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов, который идет от PEN шины ГРЩ до ГЗШ потребителя. Сославшись на пункт ПУЭ который запрещает совместную прокладку кабеля ВВГ и провода ПВ3 в одной трубе , коробе и т.д. Кат как всетаки правильно?????
-------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
|
|
![]() |
|
|
23.7.2007, 13:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7888 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Существующее количество токопроводящих жил достаточны для разделения PEN на PE и N в ГРЩ.
От ГЗШ ГРЩ необходимо жилу в составе кабеля использовать как N и посадить в РЩ на N-клемму, а ПВ3 использовать как отдельный РЕ-проводник и посадить, соответственно, на РЕ-шину. Цитата ПВ3 обозвали проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов Необходимости в этом не вижу, для этого достаточно РЕ от ГРЩ до РЩ. Цитата ГЗШ потребителя На одно присоединение один ГЗШ, на этажных щитах на потребителя только РЕ-шина. Цитата ГЗШ вне щита Так может быть при ограничении доступа неэлектротехнического персонала. Цитата запрещает совместную прокладку кабеля ВВГ и провода ПВ3 в одной трубе , коробе Если провод ПВ3 используется для защитных функций ограничений не должно быть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»