Ответы на замечания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ответы на замечания |
3.7.2007, 9:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 8477 |
Здравствуйте!
Подскажите кто часто сталкивался с замечаниями к проекту. Вот один из пунктов замечания: "Дать пояснения о наличии на объекте частотно управляемых электроприводов и необходимости применения фильтров высокочастотных помех". Да забыл сказать: объект "Общеобразовательная школа с составе микрорайона". Так вот вопрос: какие ещё бывают частотно управляемые электроприводы кроме электродвигателей (я с другими не сталкивался). И второе: какие могут быть помехи ещё в школе (или я давно в школе не был, или замечания что-то растянутв не по теме). В общем что бы можно было бы ответить по этому вопросу. Спасибо. |
|
|
![]() |
|
|
3.7.2007, 11:49
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 8085 |
Скорее всего необходимо пояснить цель применения частотноуправляемых электроприводов.
"...и необходимости применения фильтров высокочастотных помех". Димаю имеется в виду фильтр высших гармоник. |
|
|
3.7.2007, 12:52
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 8477 |
А от чего там могут появиться высшие гармоники: что в школе такого - вентиляция (не значительная), розетки и освещение, электротермическое оборудование столовой. Вот и всё.
Кто проектировал школы подскажите. |
|
|
3.7.2007, 13:23
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
Вас спросили о том что применяете ли вы в проекте устройства, генерирующие электромагнитные помехи и применяете ли вы какие-нибудь меры для предотвращения их распостранения по электросети. Электромагнитные помехи большой мощности могут генерировать ЧРП и тиристорные регуляторы мощности. ЧРП могут применяться в системах вентиляции, кондиционирования водоснабжения и отопления. Эти системы в школах иногда бывают достаточно серъёзные - к примеру система вентиляции актового зала и киноаппаратной, система водоснабжения и вентиляции бассейна при школе, теплопункт, и т. п. Фильтры для ЧРП ставятся по входу для предотвращения распространения помех в электросеть от ЧРП и по выходу для улучшения условий работы инвертрорв ЧРП на длинных линиях и чтобы силовые кабели до двигателей не излучали ЭМП Тиристорные регуляторы мощности применяются в нагревателях и регуляторах освещённости (диммерах), для них тоже нужны соответствующие меры по предотвращению распространения ЭМП
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 3:45 |
|
|
|
|