ПЧ OMRON V1000 , Ошибка CPF |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПЧ OMRON V1000 , Ошибка CPF |
13.11.2017, 22:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33119 |
Добрый день уважаемые форумчане. Пришлось столкнуться. Преобразователь частоты OMRON V1000,висит ошибка CPF 06, и не удаляется. (Насколько я понял, это ошибка по цепи управления). Есть инструкция по быстрому запуску, но я запутался. Помогите, кто сталкивался.
Несколько лет назад мне приходилось сталкиваться с ПЧ ВЕСПЕР, там без особых затруднений перепрограммировал,менял константы, по разным причинам. А здесь затупило конкретно. |
|
|
![]() |
|
|
14.11.2017, 9:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
|
|
|
14.11.2017, 13:46
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33119 |
Здравствуйте. Гудвин, позвали знакомые, пч такой вижу первый раз, инструкции нет, до этого я с электронными приборами в чистом виде практически не сталкивался, ну что я мог туда забить? Проверил проводку, напряжение, двигатель, нажал "сброс", и присоветовал вызвать спецов. Может что и забили до меня. Никого в округе близко они не нашли, и снова меня подтягивают. Ну это лирика. Если хотите помочь, вот посмотрите, правильно это, или нет? Экран-меню сравнения-режим настройки-режим настройки параметров- А1 - 03-3330-возврат в экран контроля, а дальше?... "сброс"? Слова инициализация ЕЕПРОМ вызывают ощущение, что без комп. и спец-ой проги там не обойтись. |
|
|
14.11.2017, 15:41
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
1. Параметрт А1-0 должно быть 2.( Полный доступ к параметрам)
Параметрт А1-02 по умолчанию то что отмечено синим. со стр 22.Что вам надо, вам решать и от этого много чего будет зависеть дальше. Параметрт А1-03 по умолчанию для двухпроводного управления должно быть 2220 а вы пишите для 3 проводного. И так далее, я ведь не знаю привод уже в составе станка или просто привод и двигатель. Где он хоть стоит . КАк настраивать, последовательность стр 17 а начало параметров стр22 И комп не обязателен для настройки. Там много чего само настроится ,если выберете режим авто настройка.стр 18 после того как решите что у вас будет в А1-02. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.11.2017, 15:59
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
|
14.11.2017, 19:14
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Сделайте резервную копию актуальных параметров, проведите инициализацию памяти - сброс до заводских установок и настройте преобразователь заново в соответствии с выполняемой задачей. Но, если не сумеете разобраться с мануалом на английском, то и нечего пытаться что-то делать, во избежание худшего. Не исключаю, что оно уже наступило и надо будет восстанавливать данные в ППЗУ путем её перепрограммирования.
|
|
|
14.11.2017, 19:18
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33119 |
Гудвин, спасибо, после Вашей подсказки чуть прояснилось. Там станок, двигателей несколько(не помню сколько),надо идти и смотреть что у них есть из документации, и читать снова отрывки перевода с не нашего. Отпишусь по результатам, или проблемам. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|