Ввод в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в квартиру |
25.9.2017, 16:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
День добрый! Помогите советом! Делаем ремонт, заменяем всю проводку.
От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). До своей коробки в квартире тоже проложили 3х жильный. Внимание вопрос как теперь подсоединить УЗО имея три провода? Можно ли эти "фазы" объединять одним контактом? Заранее спасибо! |
|
|
![]() |
|
|
25.9.2017, 16:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
День добрый! Помогите советом! Делаем ремонт, заменяем всю проводку. От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). До своей коробки в квартире тоже проложили 3х жильный. Внимание вопрос как теперь подсоединить УЗО имея три провода? Можно ли эти "фазы" объединять одним контактом? Заранее спасибо! Две если они разные фазы ни в коем случае не объединяете. Вы проверьте между этими фазами прибором есть 380. Может это одноименная фаза на две нагрузки. У вас может быть как слева так же как и справа на рисунке. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 16:33 |
|
|
25.9.2017, 16:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
Если нет между ними 380, то повторюсь, как на три провода установить однофазное УЗО?
Просто пока сижу на работе, пытаюсь все стороны обговорить. И так же если между ними покажет 380, значит нужно 3х фазное УЗО ? Счетчик стоит однофазный! Сообщение отредактировал Rad-X - 25.9.2017, 16:34 |
|
|
25.9.2017, 16:42
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Узо подключается на фазу и ноль.Если у вас фазы одноименные (нет 380) между ними ,то вы их скрутите вместе и получите 2 провода состоящие из двойного фазного и одинарного нуля.Или просто возьмите один из фазных проводов а другой за изолируйте. Вы сначала определитесь есть между ними 380в или нет.
Вот вам схема как подключать УЗО.Узо вам нужно Однофазное. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 16:45 |
|
|
|
|
25.9.2017, 16:48
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
Окей, буду дома отпишусь по результатам. Пока спасибо и на этом!
|
|
|
25.9.2017, 17:37
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Rad-X) От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). До своей коробки в квартире тоже проложили 3х жильный. Внимание вопрос как теперь подсоединить УЗО имея три провода? И Вы то же проложили в квартиру две фазы и ноль?Вы уверены, что это правильно и согласно проекта на данное здание? Какого года постройка, если не секрет. И как тогда думаете счётчик задействовать и сдавать его в приём для эксплуатации? Извините конечно, но сами то понимете смысл имеющегося? Может сначала разобраться нужно, а потом уже решения принимать? "гудвин 30"!.... А Вы не торопитесь ли сразу и "сходу" советы давать? Сообщение отредактировал Rezo - 25.9.2017, 17:38 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.9.2017, 22:45
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
И Вы то же проложили в квартиру две фазы и ноль? Вы уверены, что это правильно и согласно проекта на данное здание? Какого года постройка, если не секрет. И как тогда думаете счётчик задействовать и сдавать его в приём для эксплуатации? Извините конечно, но сами то понимете смысл имеющегося? Может сначала разобраться нужно, а потом уже решения принимать? "гудвин 30"!.... А Вы не торопитесь ли сразу и "сходу" советы давать? Это не мы проложили 2фазы и ноль, это так в квартиру и заходило до нас, но алюм проводом. По всей квартире рабочая одна розетка, все остальное отгоревшее Кстати мультиметр показал ноль, если два шупа приложить к одной и второй фазе. Я так понимаю в этом случае их можно объединить? |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.9.2017, 22:53
Сообщение
#8
|
|
Гости |
... От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). ... Фаза у Вас одна, а вот групп - две, с общим "нолём". Стояло в этажном щитке два автомата, один на пару комнат, второй на остальное (кухня, ванная, коридор ...), моё разделение чисто условное, для примера. |
|
|
25.9.2017, 23:04
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) моё разделение чисто условное, для примера. Хорошо, если примерно так, как Вы говорите, но!.... Цитата(Rad-X) От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). Цитата Это не мы проложили 2фазы и ноль, это так в квартиру и заходило до нас, А на этажах щитки есть? Не все же квартиры здания именно и только от подъездного щита разведены.Может ВЫ что-то недоглядели или неправильно понимаете и выражаетесь? Другого не представляю себе.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.9.2017, 23:04
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вот и решили заезд начать с проводки новой (медь). ...Для этого и спросил, что бы принять решение правильное! Правильное решение, надо менять.Цитата Кстати мультиметр показал ноль, если два шупа приложить к одной и второй фазе. Я так понимаю в этом случае их можно объединить? Не понятный вывод... особенно в свете решения о замене всей электропроводки на на медь. Почему сразу схватились устанавливать УЗО, ещё не начав замену проводки, коль она вся обгоревшая? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
25.9.2017, 23:26
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
Правильное решение, надо менять. Не понятный вывод... особенно в свете решения о замене всей электропроводки на на медь. Почему сразу схватились устанавливать УЗО, ещё не начав замену проводки, коль она вся обгоревшая? Проводку по комнатам проложили, к своему щитку подвели(тот который в квартире будет), также к щитку в подъезде проложили провод от своего щитка. Вызвали электрика из жека для подключения к основной цепи. Он сказал что у вас две фазы и один ноль, по верх коробки упорол провод поставил на каждую фазу автомат а ноль пустил на нулевую шину. Дальше сказал "любитесь" сами и ушел в закат... Правильное решение, надо менять. Не понятный вывод... особенно в свете решения о замене всей электропроводки на на медь. Почему сразу схватились устанавливать УЗО, ещё не начав замену проводки, коль она вся обгоревшая? Выше просто писали, проверить "напругу" между двумя фазами...Возможно я неправильно понял. |
|
|
26.9.2017, 1:58
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
26.9.2017, 8:06
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Проводку по комнатам проложили, к своему щитку подвели(тот который в квартире будет), также к щитку в подъезде проложили провод от своего щитка. Вызвали электрика из жека для подключения к основной цепи. Он сказал что у вас две фазы и один ноль, по верх коробки упорол провод поставил на каждую фазу автомат а ноль пустил на нулевую шину. Дальше сказал "любитесь" сами и ушел в закат... Выше просто писали, проверить "напругу" между двумя фазами...Возможно я неправильно понял. Если у вас электрик поставил 2 автомата то объединять не в коем случае не надо. Я бы вам посоветовал от тех автоматов до вашего щитка так же протянуть 3 провода 2 провода фаза и один ноль. А на вашем щитке эти фазу разбросать например один провод фаза на розетки другой на свет.Ну или же по комнатам.Ну или же подключится к одному из двух автоматов что поставил электрик. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 8:12 |
|
|
26.9.2017, 11:18
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я бы вам посоветовал от тех автоматов до вашего щитка так же протянуть 3 провода 2 провода фаза и один ноль. Почему каждый проводник L не укомплектовать своим N-проводником, г-н гудвин 30 ? И заодно своим РЕ-проводником, уж коль тянуть.. Rad-X, если у вас в этажном щите два автомата, а в квартире щитков нет, то от каждого автомата должно быть организована отдельная линия (группа), трехжильным кабелем (фаза, ноль, защ.проводник). Если надумали поставить щиток в квартиру, то кабель может быть и один (понятно большего сечения), но с теми же тремя жилами. Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2017, 11:31 |
|
|
26.9.2017, 11:40
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Почему каждый проводник L не укомплектовать своим N-проводником, г-н гудвин 30 ? И заодно своим РЕ-проводником, уж коль тянуть.. Rad-X, если у вас в этажном щите два автомата, а в квартире щитков нет, то от каждого автомата должно быть организована отдельная линия (группа), трехжильным кабелем (фаза, ноль, защ.проводник). Если надумали поставить щиток в квартиру, то кабель может быть и один (понятно большего сечения), но с теми же тремя жилами. Все дело в том что они уже проложили кабель 3 жильный от квартиры до щитка.Если ещо есть возможность то пусть ещо один ноль протянут.А земля я так понял им не нужна.Они хотят поставить УЗО. |
|
|
26.9.2017, 11:52
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Все дело.. Это не дело Спешка нужна при ловле блох.А земля я так понял им не нужна.Они хотят поставить УЗО. Нормальный РЕ-проводник не помешает (хотя бы и впрок). Но что-то мне видится, что в начале 90-х РЕ-проводник в проектах квартир вовсю использовался. Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2017, 11:56 |
|
|
26.9.2017, 11:56
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
У меня лично свой дом.Ни УЗО ни земли как то живу.Три линии на каждой автомат.Правда кабель от домашнего шитка до уличного счетчика 4 жильный крпт по 16 квадрат жила по две жилы в параллель.Достался на халяву.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 12:02 |
|
|
26.9.2017, 12:28
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
Подведу итог: (как я понял)
1. Не заморачиваемся и разбиваем 2 фазы на всю квартиру, грубо говоря блоками половина туда половина сюда. Стоит ли на каждый поставить ОЗУ? 2. Провод от подъездного до квартирной коробки еще не зашпаклеван, так что по советам прокинуть еще один ноль возможность пока есть, вопрос следующий это для перестраховки? Из "тяжелых" потребителей стиралка и кондей. 3. Если прокину еще один ноль, то его в одну нулевую шину или разные ? 4. Счетчик позволит подключить столько концов? |
|
|
26.9.2017, 13:27
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Из "тяжелых" потребителей стиралка и кондей.
еще один ноль, то его в одну нулевую. Насчет счетчика пока не понял что вы имеете в виду .У вас же счетчик вроде на площадке стоит и от него два ваших автомата. Как на картинке.(Примерно) Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 13:30 |
|
|
26.9.2017, 13:46
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
Из "тяжелых" потребителей стиралка и кондей. еще один ноль, то его в одну нулевую. Насчет счетчика пока не понял что вы имеете в виду .У вас же счетчик вроде на площадке стоит и от него два ваших автомата. Как на картинке.(Примерно) Да спасибо, выходит именно так. Еще вопрос какой ампераж УЗО использовать посоветуете? |
|
|
26.9.2017, 14:17
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А это вам нужно посчитать самим исходя из ваших потребителей.Или же посмотреть на какой ток вам поставил электрик автоматы.
Если вы соберитесь в квартирном щитке ставить автоматы, то и они должны быть такими же как и на площадке по току.На этот ток и УЗО. Вы же не писали на сколько ампер вам поставили автоматы. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 14:20 |
|
|
26.9.2017, 14:53
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
А это вам нужно посчитать самим исходя из ваших потребителей.Или же посмотреть на какой ток вам поставил электрик автоматы. Если вы соберитесь в квартирном щитке ставить автоматы, то и они должны быть такими же как и на площадке по току.На этот ток и УЗО. Вы же не писали на сколько ампер вам поставили автоматы. Он поставил 16А, так как в щитке такие же, но сказал надо менять в щитке мин на 32А... |
|
|
26.9.2017, 15:42
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Он поставил 16А, так как в щитке такие же, но сказал надо менять в щитке мин на 32А... Тогда другой вопрос сколько квадратов вы проложили провод до квартиры.И сколько примерно у вас будет одновременная нагрузка.И учтите у вас получается 16А на линию, например кухня 16А и зал 16А.Это как сейчас, а если вы поставите 2 Автомата по 32 то не много будет.И напишите на сколько тогда ампер ваш счетчик. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 15:47 |
|
|
26.9.2017, 15:47
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
|
|
|
26.9.2017, 15:54
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
2.5 это 25 ампер. Так что 16амерный автомат самое то.Ну на крайняк 25 амперный автомат.
А счетчик на сколько ампер. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 15:56 |
|
|
26.9.2017, 18:24
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.9.2017, 20:53
Сообщение
#27
|
|
Гости |
Где же такое нагуглил?
|
|
|
26.9.2017, 21:06
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Гость, к кому вопрос?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.9.2017, 0:00
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А какая разница кому.. Ответ один - в гугеле нагуглил.
|
|
|
27.9.2017, 8:20
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Гудвин, добрый вы человек, на вопрос отзывчивый.. Однако вас не смущает, что АВ 25А НЕ должен срабатывать до 28,75А ? или законно может не срабатывать при 35,25А ? Что за "крайняк" такой ? Уточните, как вы понимаете длительный ток и ток короткого замыкания.Тем более что вопрос ещо не решон, если вы следите за темой мы ещо не знаем на какую мощность у него счетчик, А если он у него на 5А то все рассуждения и советы в топку. Тут ведь приходится выпытывать у автора то он одно спросит то другое.А к этому вопросу нужно подходить комплексно. От общего стояка как говорили в старину от печки. |
|
|
27.9.2017, 9:29
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тут ведь приходится выпытывать у автора то он одно спросит то другое.А к этому вопросу нужно подходить комплексно. Так может так и стоит поступать? Сначала выпытать у партизана все Цитата Уточните, как вы понимаете длительный ток и ток короткого замыкания. Кажись, это разные понятия... и для выбора номинала автомата больше востребован первый... т.б., максимально допустимый длительный ток кабеля.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.9.2017, 11:30
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(гудвин 30) приходится выпытывать у автора то он одно спросит то другое. Так поэтому я лично к Вам и обращался с тем, что бы Вы не торопились со своими советами, тем более, что сами-то определитесь снекоторыми моментами - например:Цитата(гудвин 30) мы ещо не знаем на какую мощность у него счетчик, А если он у него на 5А У Вас мощность в Амперах?И Вы ещё с такой лёгкостью и " с лёту" даёте советы? Никто не против конечно, но нужно как-то аккуратнее это делать людям, далеким от электрики - я так думаю!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
27.9.2017, 21:30
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.9.2017, 21:45
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Продолжительный режим от 8 ч.
|
|
|
27.9.2017, 23:06
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
28.9.2017, 11:12
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.9.2017 Пользователь №: 52921 |
Парни не сорьтесь)
Все идет небольшими шагами, с вашими советами, справляемся.! Счетчик стоит на 60А. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|