Выбивает автомат при подключении земли

Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 31.8.2017, 13:56
Сообщение #1





Гости






Происходит странная ситуация.
В новостройке подключаю люстру. У люстры 3 конца: фаза, ноль, земля. (Лампочки горят все разом).
При подключении к выводу из потолка только фазы и нуля все работает нормально. Если вдобавок соединяю зелено желтые провода земли (от люстры и из потолока) сразу же выбивает дифавтомат на кухну + общий.
Причем выбивает при выключенном включателе света.

Вопрос: почему так может происходить?
Можно ли оставить только фазу и ноль, и не соединять земля?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
S-cream
сообщение 31.8.2017, 14:40
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



надо бы проверить - действительно ли земля в потолке на ж-з проводе. Может быть и фаза. Выключатель двуклавишный?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 31.8.2017, 16:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Обычное дело - надо разбираться со схемой подключения дифа. Люстру то вы можете не заземлять, а как быть тогда со стиралкой и холодильником?