Срабатывание автомата при перегорании лампочки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывание автомата при перегорании лампочки |
| Гость_Anonim_* |
7.6.2007, 12:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите ответ на такую загадку. Когда у меня в коридоре перегорает лампочка - отключается автомат (в момент перегорания) - включаю автомат потом безо всяких проблем, т.е. короткого нет. Ну не может же лампочка перегорать и давать в момент сгорания такой большой ток, что отключается автомат. Причем это происходит только когда перегорает именно в коридоре, в других комнатах все нормально.
Вопрос № 2 - на кухне горят ампочки с периодичностью 1 в неделю - из-за чего такое может быть, из за плохого контакта может? Лампочки все одинаковые - в зале горит месяц - полтора, на кухне уже замучился менять. Кто сталкивался - поясните... |
|
|
![]() |
|
|
7.6.2007, 18:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Автомат срабатывает это хорошо, плохо когда в результате перегорания электролампочки перегорает провод где нибудь под штукатуркой
То что перегорают лампочки на кухне попробуйте протянуть контакты в патроне, в выключателе, поставьте лампочку с напряжением 225-235 вольт, напряжение питания пишут на колбе. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
| Гость_Anonim_* |
8.6.2007, 2:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Про лампочки понятно, не понятно про автомат, причина то в чем?
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
8.6.2007, 7:24
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Цитата(Anonim) Когда у меня в коридоре перегорает лампочка - отключается автомат (в момент перегорания) - включаю автомат потом безо всяких проблем, т.е. короткого нет.
В момент перегорания лампочки может образоваться электрическая дуга, сопротивление которой меньше, чем у спирали. Происходит бросок тока, на который и реагирует электромагнитный расцепитель автомата. Выход: заменить автомат с характеристикой В - на С. Цитата Ну не может же лампочка перегорать и давать в момент сгорания такой большой ток, что отключается автомат. Причем это происходит только когда перегорает именно в коридоре, в других комнатах все нормально.
В автомате есть два незавмсимых расцепителя - тепловой, медленный, который срабатывает по перегрузке; и электромагнитный, который почти моментально отключает ток, который в несколько раз превышает рабочий. А срабатывание автомата на лампочку в коридоре происходит, видимо, из-за того, что к ней самая короткая линия - с наименьшим полным сопротивлением. Цитата Вопрос № 2 - на кухне горят ампочки с периодичностью 1 в неделю - из-за чего такое может быть, из за плохого контакта может? Лампочки все одинаковые - в зале горит месяц - полтора, на кухне уже замучился менять. Кто сталкивался - поясните...
Почти наверняка - напряжение выше нормы. Вольтов 230-240. Причины могут быть разные, но если более 5% - это перебор. Надо гонять сбыт. Хотя могут быть и варианты, когда какая-нибудь кухонная нагрузка имеет индуктивность, которая при отключении дает бросок напряжения в сеть. В том числе и из-за плохого контакта. |
|
|
|
|
8.6.2007, 17:49
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Цитата Почти наверняка - напряжение выше нормы. Вольтов 230-240.
Норма - до 231 Вольт.. |
|
|
| Гость_Anonim_* |
9.6.2007, 6:58
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Цитата(Roman D) В автомате есть два незавмсимых расцепителя - тепловой, медленный, который срабатывает по перегрузке; и электромагнитный, который почти моментально отключает ток, который в несколько раз превышает рабочий.
А срабатывание автомата на лампочку в коридоре происходит, видимо, из-за того, что к ней самая короткая линия - с наименьшим полным сопротивлением. Про наиболее короткую линию - попал в десятку, значит как ты говоришь так и есть, автомат по твоему совету поменяю, объясни пожалуйста что означает характеристика В и С на автомате |
|
|
| Гость_Roman D_* |
9.6.2007, 11:37
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Цитата(Anonim) объясни пожалуйста что означает характеристика В и С на автомате
Разница в том, что электромагнитный расцепитель В-автомата срабатывает при токе короткого замыкания 3-5 крат от номинала (написанного на корпусе), а С - 5-10 крат. А номинал отключения по перегрузке остается прежним. Подробности советую поискать по "времятоковые характеристики" . |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 0:00 |
|
|
|
|