1.7.2017, 17:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Построили баню целендряк, с вру до бани хотим проложить кабель ввгнг 3*4, расстояния 20 м. Будем вести в гофре. Через сруб заводить в гофре или в стальной трубе, или прокладывать трубу а через неё кабель в гофре? Просто не понятно зачем нужна сталая труба. Кто то говорит что сруб даст усадку, и кабель зажмет. Но это я так понимаю если делать отверстие между брёвнами, а если сделать отверстие в самом бревне по середине, как он его тогда зажмет не понятно. Если делать по середине можно просто в гофре?
|
|
|
![]() |
|
|
1.7.2017, 17:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23389 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше в стальной трубе просто кабелем, сверлите где хотите
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
1.7.2017, 20:24
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Просто не понятно зачем нужна сталая труба. ... Для увеличения пожаробезопасности. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми." |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|