подключение бойлеров

Гость_павел 74_*
сообщение 3.6.2007, 12:50
Сообщение #1





Гости






подскажите как правильнл подключить бойлер-бытовой нагреватель в старом доме где вводное не заземлено т,е,3-фазы и один нуль т,е, при перекосе фаз и плохом нуле появляется потенциал относительно водопроводной сети в 12 амипер и шланги просто перегарают как быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
andrey357
сообщение 4.6.2007, 6:22
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Если происходит прекос фаз -то это трехфазная сеть. Бытовым бойлером здесь уже не пахнет.
А мерять потенциал в амеперах на этом форуме надо в разделе "юмор"


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 4.6.2007, 8:21
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



павел 74 писал
Цитата
при перекосе фаз и плохом нуле появляется потенциал относительно водопроводной сети


Потенциал нуля относительно водопроводной сети будет даже при равномерной нагрузке (об этом можно почитать в разделе Заземление, зануление). Просто раньше в домах небыло системы уравнивания потенциалов.
Вы по всей видимости корпус водонагревателя подсоединили к нулю. Для того, что бы шланги не горели надо делать отдельный контур и корпус соединять с ним, водопроводные трубы тоже.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_павел74_*
сообщение 5.6.2007, 3:28
Сообщение #4





Гости






Ни какого юмора здесь нет и не смейтись я сам когда впервые такое уведел долго понять не мог, прхожу к клиентам местные электрики + санехники подключали бойлер ,я их чисто ремонтирую . Увидел сгоревший шланг они заменили его он опять сгорел, проверил напряжение взято с щитка подъезда фаза нуль +земля ,все ОКЕЙ включил его шланги подачи воды медленно стали нагреваться откинул заземление померил напряжение 4-5 вольт относительно бойлера(водопровода) и земли (от щитка) вроде допуск,но когда померил ток ТО ОБАЛДЕЛ 11-12 АМПЕР ,вызвал местных электриков ,чтобы проверили на вводном заземление ,а у них его нет т,к,раньше типа не надо было т,е, 3-фазы + нуль ,ПОДТЯНУЛИ НУЛЬ и все пропало (потенциал) они перестали гореть ,,Но тут попался еще такой все затянуто (вводное) а шланги все горят и горят мой e-mail ua9hfz@inbox.ru напишите свой телефон лучше сотовый мтс ,я перезвоню и побеседуем только с толковым С уважением Павел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 5.6.2007, 6:08
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Само по себе напряжение возникнуть не может. Это разность потенциалов. Варианты:
1. Пробит ТЭН. Если пробит в середине и точечно - сопротивления большие - даже АВ не отключает. Прверьте омметром замыкание контаков ТЭНА на вводные патрубки бойлера через воду: в сухом виде ожет не показать!
Другой цепи быть не может.: ТЭН изолированный от воды.
2. ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ 1 ВАРИАНТ НЕ ПРОШЕЛ. РЕ проводник сидит на корпусе бойлера. На нем потенциал заземления. На батарее сидит сосед с отмоткой счетчика, т.е. там потенциал N проводника, не равный нулю. Соедините РЕ проводник бойлера и трубу. Если все нормально - отсоедините и идите привяжите соседа к батарее. icon_smile.gif


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 5.6.2007, 9:11
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



На самом деле в бойлере все может быть хорошо и сосед на батарею не сматывает дело все в разности потенциалов между N и трубопроводами. У меня был такой случай, только с газовой плитой - отгорел подводящий резиновый шланг в металлической оплетке. Почитайте тему Вопрос про ноль и заземление на форуме Заземление, зануление.
http://www.electrik.org/go.php?http://www....ighlight=#24427


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел74_*
сообщение 7.6.2007, 4:26
Сообщение #7





Гости






А можно ли использовать узо , и при этом убрать заземление с бойлера
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 7.6.2007, 10:29
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Можно.
В данной ситуации это будет лучшее решение при минимуме затрат. С учетом того, что бойлер подсоединен к водопроводу металлическим шлангом или шлангом в металлической оплетке, то но имеет связь с землей. В случае утечки на землю УЗО сработает. УЗО надо брать с диф. током 30мА.
Но в этом решении есть большой минус. Если человек коснется одновременно корпуса бойлера и водопроводной трубы - его может хорошо тряхнуть.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ziper
сообщение 7.6.2007, 18:38
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 20.6.2005
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540



А нормальную систему уравнивания потенциалов сделать не судьба? Всё-таки электробезопасность в данном случае первична. Если корпус бойлера не заземлять, то при таком уравнивающем токе УЗО будет даже не включить =) Утечка будет по воде будь здоров! Потенциал корпуса бойлера должен быть обязательно равен потенциалу водопроводной сети и всех сторонних проводящих частей. Если N бойлера сидит на его корпусе то неужели нельзя их разорвать? Потенциал нулевого провода бойлера относительно его корпуса не так важен в таком случае. Отсутствие зануления повлияет только на ток КЗ при замыкании ТЭН на корпус, но при применении УЗО всё отключится достаточно надежно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 9.6.2007, 8:41
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]Ziper писал

Цитата
А нормальную систему уравнивания потенциалов сделать не судьба? Всё-таки электробезопасность в данном случае первична.


Это все правильно, но как сделать это в стандартной многоэтажке? Поэтому приходится выбирать оптимальное решение


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения