Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Учет электроэнергии на ТП 10/0.4 кВ, неверные показания |
13.4.2017, 14:45
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! У нас на заводе подстанции довольно давно стал неверно считать счетчик. Учет сейчас ведется на районной подстанции по 10кВ, она находится в нескольких сотен метров от нас. Сегодня сделал замер напряжения на тр-ах напряжения 10/0.1кВ и получилось: L1L3=100В, L1L2=50В, L3L2=50В, а ведь должно быть 100В по всем фазам. Какая может быть причина. Стоят 2 однофазных тр-ра напряжения, собранные по схеме открытый треугольник.
|
|
|
![]() |
|
|
13.4.2017, 15:00
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Нет фазы В 10кВ, или сгорела вставка. и там не открытый треугольник.
Сообщение отредактировал НИР - 13.4.2017, 15:01 |
|
|
13.4.2017, 18:02
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Интересно из-за чего мог сгореть предохранитель, ведь вся его нагрузка это 2 однофазных тр-ра напряжения? Один из трансов поврежден
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|