Выбивает УЗО...

Гость_Ceniza_*
сообщение 31.1.2017, 20:41
Сообщение #1





Гости






Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть большая проблема, решение которой не могут найти знакомые электрики... Был сделан ремонт в новой квартире в новом доме. Сразу оговорюсь, делал ремонт не я, а мастера. Основная просьба была сделать усиленное электричество, т.к. планировались теплые полы. Итог... при первом же включении полов через минут 15 - 20 выбило УЗО. Включил УЗО, включил полы, выбило через минут 10. К сожалению, когда ремонт закончился, принимал работу не я, а жена, сам в командировки был. В общем, звоню электрикам, они говорят все должно быть хорошо. Забегая вперед, скажу, что вызвать их так и не получилось, просто пропали...
Теперь как развивается ситуация сейчас. При включении любого пола (они в каждой комнате, квартира трехкомнатная), УЗО может работать как ей захочется... Может ничего не выбивать несколько дней при включенных всех полах, может выбить через час, иногда через три. Бывает включу один пол, поработает 10 минут и вырубает... Короче, зависимости никакой. Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола. Обидно то, что приглашал других специалистов, никто ничего сказать не может. Один посоветовал поменять УЗО, стояло на 50 мА, поставили на 62 мА, работало нормально пару дней, итог - что сейчас происходит.
Щиток вынесен из квартиры, УЗО одно на все автоматы, если надо, могу приложить фото.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что вообще такое? Один электрик предложил поставить на каждый автомат свое УЗО, чтобы не выбивало все, но не хочу это делать, пока не пойму, что происходит.
Жду помощи, сам вообще в электричестве не шарю, пишу только то, что мне говорили электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
6 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
с2н5он
сообщение 31.1.2017, 20:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фото Ваших УЗО на 50 и 62 мА очень любопытно увидеть


Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 21:41) *
пока не пойму, что происходит.

так Вы вроде поняли
полы на одном автомате? без полов отключается?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ceniza_*
сообщение 31.1.2017, 20:59
Сообщение #3





Гости






Про УЗО я что-то неправильно написал?)

Полы не знаю, на одном или нет. Без полов ничего не выключается

УЗО на 50 мА уже выкинуто
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2017, 21:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не попадалось ни на 50 и тем более на 62
по идее автоматы/группы д.б. пописаны что куда, да и просто можно пощелкать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ceniza_*
сообщение 31.1.2017, 21:14
Сообщение #5





Гости






у меня не подписаны... Т.е. начать надо с этого? А в чем проблема, как вы думаете? Почему выбивает спонтанно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость____VITOS____*
сообщение 31.1.2017, 21:29
Сообщение #6





Гости






Если беда не с УЗО:
- Где и как выполнено подключение греющего кабеля тёплого пола? Правильно ли заизолированы его концы, всрыть, просушить, переизолировать.
- Как управляется тёплый пол? Верно ли подключен термостат, выбивает на максимальной мощности или нет? Разобрать термостат, оставить зачистку на кабелях строго под длины клемы термостата, собрать термостат
- Как проложены кабели от термостата до теплого пола, в гибкой медной трубе-закладной или гофра? Если гофра - ничего не делаем, если медь - вскрываем кусочек плитки, смотрим касается ли закладная элементов пола или корпуса термостата
- Тёплые полы повреждены при укладке или их самих или плитки сверху.
- Вас не полюбили монтажники и местами пооставляли надрезы.

Также хотелось бы знать марку пола

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 31.1.2017, 21:35
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ceniza
То, что у вас на 50 и на 62 - это на 50 и на 63, только это не мА (ток утечки), а просто А (допустимый рабочий ток).
А вот что это - УЗО, диф.автоматы, или просто автоматы - давайте фото.
Причин может быть много.
Неплохо было бы еще фото внутренностей вашего щитка без панелей.
Для начала НЕОБХОДИМО вам выяснить какой автомат за что у вас отвечает, за каких потребителей. Выключаете по одному автомату и смотрите - что не работает. И так, пока не определитесь со всеми розетками, светом, теплыми полами и так далее.
Если вам делали "хорошо", то было бы неудивительно, если у вас каждый теплый пол на отдельном автомате.
Так же теплые полы можно попробовать повыключать на самих пультах управления и посмотреть будет ли срабатывать то, что вы называете УЗО.



Сообщение отредактировал S-cream - 31.1.2017, 21:36


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 31.1.2017, 21:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



любая проводка имеет как бы "естественную утечку" и чем она длиннее и разветвленнее, тем утечка больше. Любой электроприбор подключенный к заземлению тоже имеет естественную утечку. она не большая, но когда стоит одно узо 30mA на всю квартиру - его ложные срабатывания вполне предсказуемы. Греющий кабель теплого пола - не исключение, причем за счет того что он коаксиальный и оплетка является заземлением, могут так же провоцироваться ложные срабатывания.

Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 20:41) *
...УЗО, стояло на 50 мА, поставили на 62 мА,...

кстати, а УЗО ли это? уж очень странные номиналы! в стандартной линейке таких номиналов нет. остальные советы при наличии хотя бы фото щитка (про схему молчуicon_wink.gif)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость____VITOS____*
сообщение 31.1.2017, 22:19
Сообщение #9





Гости






Цитата
кстати, а УЗО ли это? уж очень странные номиналы! в стандартной линейке таких номиналов нет. остальные советы при наличии хотя бы фото щитка (про схему молчуicon_wink.gif)


Действительно=))))
По симптомам похоже на время сработки теплового расцепителя обычного автомата=)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Спасибо за оживленную дискуссию)
Попробую на все ответить.
Насчет полов... к большему сожалению, спецификацию, фирму, где что лежит и т.д. сейчас сказать не могу, надо узнавать у мастера, что делал. Как я уже говорил, во время ремонта почти всегда находился в командировках, поэтому лично все контролировать не мог... мой косяк конечно, но что, то есть.
Про автоматы понял, будет возможность (скорее всего завтра вечером) попробую каждый из них проверить и подписать, что за что отвечает.
Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать??? Как то странно. Последние два вообще жопа... Ездили к теще, приехали и началось. До отъезда стабильно дня четыре вообще ничего не выбивала, пользовали все и в любой последовательности, а теперь, пол любой вообще выбивает через минут 10 после включения, уже не включаю, а час назад вообще случилось то, чего никогда не было - полы выключены, света на минимум, работает только холодильник и телик и вдруг выбило. Уже колотит.
Насчет УЗО - я так говорю. потому что мне все электрики говорили, что это УЗО, а не диф.
По симптомам похоже на время сработки теплового расцепителя обычного автомата=))) - это как? кроме того, что я УЗО называю, ничего не выбивает.
И хотелось бы уточнить, что ищу пока способ решить проблему без разборки квартиры, т.е. ремонту месяц, как то обидно будет.
Прилагаю фото щитка, слева второй рубильник - то, что я называю УЗО))
Жду комментов.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ceniza - 31.1.2017, 23:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:30
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А есть ли смысл вообще ставить узо на тёплые полы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Меня не это волнует, а как сделать, чтобы все работало и ничего не выбивало)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:38
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Фотку конечно желательно без крышки было выложить, но я так понимаю стоит одно общее УЗО на все группы. Попробуйте вычислить группу или группы, которые идут на тёплые полы и запитайте их в обход УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:43
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Если будет возможность завтра, попробую прислать без крышки. Узо, действительно, одно на все. Кстати, это действительно узо или диф?
Другой вопрос, почему выбило сегодня без полов?
И вообще, может на автомат полов поставить свое узо? Или на каждый автомат? Так делается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:51
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Да это действительно узо.
И обычно так и делается, на группу ставится своё УЗО, общее Узо обычно ставят на 300мА, его ещё называют противопожарным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:57
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Мда... не знаю даже, что сказать, почему мне поставили одно узо на все, учитывая, что есть полы, кондиционеры, варочная панель и духовой шкаф, которые потребляют много энергии и могут давать утечку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2017, 0:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ищите автомат на который подключены полы
распределительный коробки на стенах есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 1.2.2017, 0:06
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Возможно вам поможет просто замена электронного Узо на электромагнитное, дело в том, что в электронных узо стоит защита от скачков напряжения и они часто дают ложные сработки, например ночью когда напруга в розетках возрастает такие узо могут срабатывать и вообще без включеных электроприборов.

Сообщение отредактировал гость олег - 1.2.2017, 0:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2017, 0:07
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может конечно и УЗО мозги компостить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 1.2.2017, 0:21
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 22:57) *
Мда... не знаю даже, что сказать, почему мне поставили одно узо на все

Ответ прячется там же, где и ваши электрики. Нормальный мастер никогда не сбежит, а приедет и будет разбираться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 8:18
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
распределительный коробки на стенах есть?


Они под натяжным потолком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.2.2017, 8:59
Сообщение #22


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 8:18) *
Они под натяжным потолком

замечательно. Это сарказм и ирония.

Фото без крышки просил.

По симптомам - может и УЗО глючить.

Не переживайте, всё решаемо.

И неплохо было бы проверить затяжку на всех шинах и автоматах. Тоже может быть - неуверенный контакт может привести к непредсказуемым срабатываниям.

Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 8:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 15:08
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 17:06
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3993
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 15:08) *
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок


Вам уже вверху где-то об этом писали, но Вы же хотели разобраться и понять причину, а чтобы разобраться и понять нужно будет разобрать полквартиры. Вам оно надо?
Выкидывайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 18:03
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Dimka1, Отличнейшие советы icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 19:15
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)
Я бы хотел разобраться, если бы не жил в квартире и ремонт еще шел))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2017, 19:18
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 21:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)

Чтобы вас не укокошило. Так что снимайте. Заодно можете вообще все автоматы убрать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 1.2.2017, 19:20
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)


В общем дань моде наверное.Так наверно круче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.2.2017, 20:21
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 23:26) *
...
Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать???
...

нет, просто этот ток паразитный не находится в одном значении, а немножко гуляет в зависимости от подключенных к розеткам потребителей, включенного или выключенного света и так далее, и гуляет он судя по всему как раз возле тока срабатывания вашего узо, вот оно и отключается.
Далее по картинке, Судя по ней у вас установлено одно УЗО 30 миллиампер на всю квартиру, неудивительно что оно ложно срабатывает. самое простое что можно сделать это заменить УЗО на 300 миллиампер (совсем избавляться от узо нежелательно). ну и розетки желательно защитить еще одним узо или дифом на 30 мА..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 20:23
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3993
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)


Ну вот разольете что-нить или, извеняюсь, в пьяном угаре нассыте на работающий теплый пол. В полу возникнет утечка с фазы на землю (ток фазы станет чуть больше, чем в нуле), и тогда сработает УЗО и отключит пол. Если УЗО не будет и Вы станете ногой в "лужу", то Вас током трахнет и может убить. Как то так, по простому. Понятно?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 20:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2017, 20:30
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.2.2017, 21:59
Сообщение #32


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно стоят на вводе в трёхкомнатных и более квартирах с полным фаршем и всё работает. В доме с электроплитами.
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.

А заменить УЗО на 300 мА - это вообще, за гранью разума. Какая разница будет трупу - сработало УЗО или нет...

ТСу :
УЗО - устройство защитного отключения, которое при обнаружении утечки тока в непредназначенное для этого направление отключает подачу тока. 10мА, 30мА, 100 мА и 300 мА - это ток, утечка которого вызывает сработку УЗО. У вас стоит на 30мА.
на 10мА ставят в ванных комнатах. на 30 мА - на общих розетках. Всё, что выше - не гарантирует сохранение жизни.

Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 22:00


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:01
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3993
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(S-cream @ 1.2.2017, 21:59) *
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.


Ток утечки Iу=U/Rутечки.
При Rутечки=7570 Ом и U=220 Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит
При кратковременном повышении напряжения до 240В
Iу=240\7570=31.7мА и должно сработать.
Т.е. при "гуляющем" напряжении и сопротивлении утечки, близкому к предельному, УЗО будет срабатывать.
Утечку нужно искать и уменьшать (Rу повышать с хорошим запасом).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2017, 23:13
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:01) *
Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...


Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) *
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)

В первую очередь, как дополнительная мера для защиты человека (10мА и 30мА). И уж точно выбрасывать его из щитка не стоит. По поводу отсутствия какой либо зависимости выключения УЗО при включенных тёплых полах есть большие сомнения... (ну не могли же укладчики пола накосячить на всех полах).
Вызывайте спецов, тестируйте полы, ищите утечку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:19
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3993
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:13) *
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...


Ну пусть Rу=15кОм
I=220/15=14.6 держит
I=240/15= 16 Выкл

т.е. Rу должно быть больше 17кОм, тогда боле,менее будет стабильно держать при возрастании U до 240..250В

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2017, 23:38
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?

Ему с полами разбираться надо (судя по его описанию в начале темы)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2017, 23:41
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 22:38) *
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?

Путём непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:45
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Roman D, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Действительно


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 23:46
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3993
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:38) *
Dimka1, а к чему Вы это всё?...


Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире.

Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 20:41) *
Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола.


Цитата(S-cream @ 1.2.2017, 21:59) *
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь.



Вот это и объясняется на примере с числами.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 23:57
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:46) *
Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире.
Вот это и объясняется на примере с числами.
Да кто сказал, что в данном случае утечка есть линейная величина?
Да, как аналогия, сойдет, но не более...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 0:07
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Доброго вечера!
Как и обещал, выкладываю щиток открытый. Обратите внимание, смущает провод, который я отдельно сфоткал, что прикручен болтом... Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать?
И еще , сегодня проверял все автоматы и оказалось один вообще пустой, на нем ничего нет (7 если слева, 2 если справа) Как такое может быть. Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать.
Обратите внимание еще на провод, замотанный желтой изолентой, он вообще ни к чему не крепится.
И по поводу УЗО. Я конечно ссать на пол не планирую, но идея понятна) Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало?

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Цитата
сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?

Зал, спальня, коридор и ванная. Зал разделен на два, потому что совмещен с кухней.
Полы соединяются через термостаты, для каждого свой. Если я вас правильно понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:09
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Короче опять начинается базар-вокзал, а про человека все забыли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 0:12
Сообщение #43


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



За долбали с этой утечкой icon_twisted.gif мусолим ее как дурень ступу. Мощность теплого пола недостаточна чтоб создать утечку которая бы превысила пятнадцать миллиампер, это и ежу понятно. Короче кто не в курсе есть такое понятие как "ток повреждения на землю", его нужно найти т.е. место повреждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:33
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Судя по тому как сделан щиток, работали настоящие "профи", но не в этом суть. Меня лично смущает установка одного узо 30ма на всю квартиру, там столько групп, кабеля только метров 250-300, куча коробок. Где-то кабель зарезан, где-то сырость в коробках и т.д. и т.п. в итоге 30ма наберётся. Я бы разгрузил узо и оставил на нём только розетки кухни, ванную, кондеи, водогрей, тем более автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 0:41
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?


Без полов выбило один раз за месяц, а так всегда только полы. Сейчас, приходя домой, пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня.

Цитата
Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать?

Можете как-нибудь прокомментировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 0:48
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.

Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 0:41) *
Можете как-нибудь прокомментировать?

Ничего страшного в этом нет, плохо видно, но насколько я понимаю это так корпус щитка заземлён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 1:05
Сообщение #47


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Прикрепленное изображение


Цитата(гость олег @ 1.2.2017, 23:48) *
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.

А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 1:10
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 1:05) *
А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО?

Ну тогда встречный вопрос, а какой н/д обязует подключать тёплые полы только через дифзащиту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 1:14
Сообщение #49


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(гость олег @ 2.2.2017, 0:10) *
Ну тогда встречный вопрос, а какой н/д обязует подключать тёплые полы только через дифзащиту?

ГОСТ Р 50571.25-2001
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 1:43
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 1:14) *
ГОСТ Р 50571.25-2001

Оперативно, кстати там по вашему госту нужно ещё ДСУП сделать, короче вариант у ТС только один, перф в руки и размолотить нахрен всё. А если просто подумать логически, похороненый в стяжке нагревательный элемент в двойной изоляции, даже если он и зарезан где-то( хотя я больше склоняюсь к тому, что косяк где-то в распредкоробках) , много ли в себе опасности несёт? Я конечно понимаю, что когда всё сделано по уму, стоит дифзащита, оплётка заземлена, сделана ДСУП это отлично, но есть конкретный случай и нужно выйти из положения с наименьшими потерями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2017, 5:23
Сообщение #51





Гости






Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 0:12) *
... Мощность теплого пола недостаточна чтоб создать утечку которая бы превысила пятнадцать миллиампер, это и ежу понятно. ...

Не подскажете, как мощность связана с током утечки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2017, 7:22
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:41) *
пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня.

попробуйте отсоединить его на термостате, что будет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.2.2017, 7:37
Сообщение #53


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:07) *
Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало?

Электрический теплый пол тоже стали применять недавно. УЗО необходимо в случае появления неисправности в оборудовании. А чтобы не было ложных срабатываний, в идеале, на каждую группу потребителей нужно устанавливать свое УЗО. Вам я предлагаю установленные УЗО и автоматы демонтировать, установить 5 диф. автоматов, и распределить между ними нагрузку.

Сообщение отредактировал Null - 2.2.2017, 7:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 7:57
Сообщение #54


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



затяните этот винт. Проблема уйдет. На 70% я в этом уверен.

Andre_san, по вопросам на вашей фоточке

1. Если там следы подпалины, то это результат недотянутых проводов на шине. А может быть повреждение изоляции при разделке кабеля. На фото не очень хорошо видно.
2. Тоже очень интересно.
3. Это дюбель-гвоздь. Крепление самого ящика к стене.

Сообщение отредактировал S-cream - 2.2.2017, 8:04


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.2.2017, 8:59
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1881
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:07) *
... выкладываю щиток открытый... Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать...Полы соединяются через термостаты, для каждого свой.
Очень надо ... чем быстрей, тем лучше для Вас. icon_biggrin.gif
А если ...???
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.2.2017, 9:32
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Null, off.open, единственно верные решения..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 13:55
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
Очень надо ... чем быстрей, тем лучше для Вас. icon_biggrin.gif


Слева направо:
1. Вводной автомат С50
2. Узор 63А
Дальше автоматы:
1. С40 - индукционная плита
2. С32 - кондиционер в зале
3. С25 - розетки спальня, детская, 1/2 коридора, 1/3 зала, полы спальня, коридор, балкон при спальни.
4. С25 - посудомойка.
5. С25 - свет в детской, холодильник (на балконе стоит, совмещенный с кухней), духовой шкаф, микроволновка, 1/2 света в зале, кондиционер в спальне, свет в спальне, свет в ванной, полы в зале, кухне и ванной, розетки - 1/3 зал, все в гардеробной, 1/2 коридора.
6. С16 - джакузи ванной и телевизор в зале.
7. С16 - НИЧЕГО!!!
8. С17 - свет в коридоре, гардеробной и 1/2 зала.

Что непонятно, пишите. Но меня откровенно смущает 5 автомат и отсутствие чего либо на 7...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 15:16
Сообщение #58


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Забейте на своё ничего в седьмом автомате. В данной ситуации вы ничего не исправите.
То, что у вас на пятом автомате столько понавешали - это плохо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.2.2017, 15:24
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Автор, отключите эти теплые полы на время полностью! Только не клювиков автомата, а полностью - т.е. отключить и фазу и нуль с линии ТП...
Перестанет вырубать - значит точно они виноваты... иначе...

И еще, вызов спеца с приборами поможет проблеме, советы с форума (в данном сл.) не помогут.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 18:25
Сообщение #60


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2017, 4:23) *
Не подскажете, как мощность связана с током утечки?

Имелась ввиду естественная утечка... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки.
P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2017, 19:13
Сообщение #61





Гости






Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 18:25) *
... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки.
P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ?

ПУЭ, "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Вот из выделенного фрагмента и родился вопрос: почему именно 0,4 мА? Как родилась эта цифра?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 22:20
Сообщение #62


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Итог моей эпопеи, теперь УЗО выбивает просто так, даже без полов... За вечер три раза. Что делать - надо искать толкового электрика, но после своих - боюсь. Может кто знает в Краснодаре? Выручайте, это просто жесть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:26
Сообщение #63


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть?
Ща нарисуем в пять секунд что куда.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2017, 22:40
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23393
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



меняйте УЗО, сделает любой электрик
кстати, при нажатии кнопки Тест, УЗО срабатывает?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:46
Сообщение #65


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Временно, пока УЗО не купите или электрика не найдете. Чтобы спать со светом.

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО обесточить квартиру полностью в коридорном щитке!!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 22:55
Сообщение #66


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Кнопка тест работает.
Обесточить это вырубить все автоматы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:56
Сообщение #67


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ceniza, это выйти в коридор, где стоит счетчик, и выключить автомат ТАМ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:02
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



У меня мой щиток и так в коридоре. Вы имеете ввиду, автомат на квартиру который идет? Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:05
Сообщение #69


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя?
Спросите у соседей - какие их. И методом исключения... Либо предупредите соседей, что вероятно отключение ЭЭ на пару секунд. и опять же - методом исключения...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:08
Сообщение #70


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть

Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:08
Сообщение #71


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть

А поподробней?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:10
Сообщение #72


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



имеется ввиду желто-зеленый провод справа с верхних клемм шинки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:10
Сообщение #73


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



С заземляюще шинки скиньте жёлтозелёную жилу питающего кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:12
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить

Самый левый который?

Цитата
Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть?

Отвертку умею, но можете более подробно расписать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:16
Сообщение #75


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Вам нужно откинуть с заземляющей шинки справа все земли кроме групповых кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:16
Сообщение #76


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



гость олег, Не вводите в заблуждение. Я нарисовал так, что надо отключать. Т.к. иначе - надо делать перемычку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:19
Сообщение #77


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(S-cream @ 2.2.2017, 23:16) *
гость олег, Не вводите в заблуждение. Я нарисовал так, что надо отключать. Т.к. иначе - надо делать перемычку.

так перемычка у него готовая будет от узо до нулевой шинки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:24
Сообщение #78


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне.

Что нарисовал я. Самый толстый провод слева вверху - это у вас приходящий кабель. Питающий. Основной. Он содержит в себе три провода - с коричневой полосой - фазный. ОПАСНЫЙ. с синей полосой - нулевой. Желто-зеленый - земля.
Чтобы быстро исключить УЗО из существующей схемы:
1. Обесточиваем всю квартиру отдельным автоматом, не тем, который есть на фотографии, а тем, который вы не знаете.
2. Откидываем все провода с автоматов 1 и 2 (50 А и УЗО)
3. Коричневый провод, который приходит на автомат №1 (50А) снизу - перекидываем на автомат №3 сверху.
4. синий провод, который приходит на УЗО (№2, правая верхняя клемма) сажаем на свободное гнездо шины с синими проводами слева.
5. УЗО и автомат на 50А можно убрать. У них снизу защелки - надо потянуть за рамку вниз, тогда их можно будет снять.

гость олег,
Цитата
так перемычка у него готовая будет от узо до нулевой шинки
Так решили убирать УЗО из схемы вообще.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:24
Сообщение #79


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:24
Сообщение #80


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А выгибать перемычку и т.д... ХЗ, мне кажется, так проще будет объяснить человеку что надо делать....


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:26
Сообщение #81


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне.


Это может помочь от выбиваний без отключения УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:28
Сообщение #82


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ceniza, Возможно. Как вариант.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:29
Сообщение #83


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:24) *
Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью

Я вам предложил для начала попробовать откинуть все земли, кроме кабелей которые уходят на квартиру, это может помочь. Если не поможет нужно выкинуть из схемы узо, S-cream предлагает выкинуть и узо и зачем-то общий автомат, я предлагаю выкинуть только узо. решать вам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:34
Сообщение #84


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
Я вам предложил для начала попробовать откинуть все земли, кроме кабелей которые уходят на квартиру, это может помочь.


Можете на фото, если не сложно, указать? И чем это грозить в плане беопасности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:36
Сообщение #85


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Справа шина с желто-зелеными проводами. Открутить и откинуть верхний толстый желто-зеленый провод.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:38
Сообщение #86


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:34) *
Можете на фото, если не сложно, указать? И чем это грозить в плане беопасности?

С фотошопом если честно слабо дружу, но что там указывать, просто окрутите все земли с правой шинки, пусть в воздухе болтаются. Чем чревато? Да просто ваша квартира превращается в хрущёвку без заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:42
Сообщение #87


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Что предлагает Олег по исключению УЗО из схемы:
1. Отключаем автомат №1
2. Откручиваем верхние клеммы на автоматах №1,2,3
3. Откручиваем нижние клеммы на автомате №2
4. Откручиваем на левой шине (с синими проводами) нижнюю клемму.
5. Открученный провод из правой верхней клеммы УЗО (№2) подключаем на синюю шину в свободное гнездо.
6. У вас осталась свободная перемычка, которая раньше связывала правую нижнюю клемму УЗО (№2) и синюю шину.
7. Этой перемычкой соединяем верхнюю клемму №1 и №3
8. Включаем автомат №1

А вообще, если опасаетесь и не уверенны - лучше не лезьте.
На нервах напутаете еще что-нибудь, хотя я всё подробно описал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:45
Сообщение #88


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Ну да инструкция получилась что надо)))) только пункт 2 нужно дополнить: маленькую перемычку сверху убрать, а провод на автомате 3 отключить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:49
Сообщение #89


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Теперь то все понятно. Опасения банально потому, то никогда не делал.
В общем, спасибо большое за советы. Сейчас уже как минут 30 не выбивает, подожду, пока все равно не ложусь... Но все равно спасибо, в итоге, воспользуюсь советом.

А как думаете, почему выбивать все стало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:51
Сообщение #90


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:49) *
А как думаете, почему выбивать все стало?

Потому-что китайски автоматы и узо не любят частых сработок, раз 10 выбил и на помойку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:51
Сообщение #91


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ceniza, там вон четыре страницы предположений icon_smile.gif
Основные такие:
1. Где-то повреждение.
2. Вышло из строя УЗО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:56
Сообщение #92


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Цитата
провод на автомате 3 отключить

Его просто в сторону кинуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:58
Сообщение #93


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



В вашем случае самый лучший выход найти нормального электрика и пусть разбирается. Только не ищите тех горе-монтажников которые всё это чудо сваяли, даже если вы их туда за уши и притащите ничего путного из этого не получится.

Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:56) *
Его просто в сторону кинуть?

Да просто в сторону отвести
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:58
Сообщение #94


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Его просто в сторону кинуть?
Он у вас сам отвалится. Он идет с левой нижней клеммы УЗО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 3.2.2017, 0:12
Сообщение #95


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Провод с верхней правой клемы узо не дотягивается до нижней синей, короткий. Могу я его с другим в синей поменять? Например, верхним в синей шине
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 3.2.2017, 0:15
Сообщение #96


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Ceniza @ 3.2.2017, 0:12) *
Провод с верхней правой клемы узо не дотягивается до нижней синей, короткий. Могу я его с другим в синей поменять? Например, верхним в синей шине

Естественно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.2.2017, 0:15
Сообщение #97


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



конечно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ceniza
сообщение 3.2.2017, 0:32
Сообщение #98


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 51600



Все получилось)) Спасибо вам огромное!!!
Надеюсь, никаких проблем с электричеством без УЗО не будет...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 3.2.2017, 0:34
Сообщение #99


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Ceniza @ 3.2.2017, 0:32) *
Все получилось)) Спасибо вам огромное!!!
Надеюсь, никаких проблем с электричеством без УЗО не будет...)

Проблем то конечно не будет, но безопасность превыше всего так, что ищите толкового электрика и решайте проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.2.2017, 0:35
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ceniza, Вообще то вам это предложили как временную меру, "чтоб без света не сидеть", а не на постоянку...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы