Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть большая проблема, решение которой не могут найти знакомые электрики... Был сделан ремонт в новой квартире в новом доме. Сразу оговорюсь, делал ремонт не я, а мастера. Основная просьба была сделать усиленное электричество, т.к. планировались теплые полы. Итог... при первом же включении полов через минут 15 - 20 выбило УЗО. Включил УЗО, включил полы, выбило через минут 10. К сожалению, когда ремонт закончился, принимал работу не я, а жена, сам в командировки был. В общем, звоню электрикам, они говорят все должно быть хорошо. Забегая вперед, скажу, что вызвать их так и не получилось, просто пропали... Теперь как развивается ситуация сейчас. При включении любого пола (они в каждой комнате, квартира трехкомнатная), УЗО может работать как ей захочется... Может ничего не выбивать несколько дней при включенных всех полах, может выбить через час, иногда через три. Бывает включу один пол, поработает 10 минут и вырубает... Короче, зависимости никакой. Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола. Обидно то, что приглашал других специалистов, никто ничего сказать не может. Один посоветовал поменять УЗО, стояло на 50 мА, поставили на 62 мА, работало нормально пару дней, итог - что сейчас происходит. Щиток вынесен из квартиры, УЗО одно на все автоматы, если надо, могу приложить фото. Помогите, пожалуйста, разобраться, что вообще такое? Один электрик предложил поставить на каждый автомат свое УЗО, чтобы не выбивало все, но не хочу это делать, пока не пойму, что происходит. Жду помощи, сам вообще в электричестве не шарю, пишу только то, что мне говорили электрики. |
|
|
![]() |
|
|
31.1.2017, 20:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото Ваших УЗО на 50 и 62 мА очень любопытно увидеть
пока не пойму, что происходит. так Вы вроде поняли полы на одном автомате? без полов отключается? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Ceniza_* |
31.1.2017, 20:59
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Про УЗО я что-то неправильно написал?)
Полы не знаю, на одном или нет. Без полов ничего не выключается УЗО на 50 мА уже выкинуто |
|
|
31.1.2017, 21:05
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не попадалось ни на 50 и тем более на 62
по идее автоматы/группы д.б. пописаны что куда, да и просто можно пощелкать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Ceniza_* |
31.1.2017, 21:14
Сообщение
#5
|
|
Гости |
у меня не подписаны... Т.е. начать надо с этого? А в чем проблема, как вы думаете? Почему выбивает спонтанно?
|
|
|
| Гость____VITOS____* |
31.1.2017, 21:29
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Если беда не с УЗО:
- Где и как выполнено подключение греющего кабеля тёплого пола? Правильно ли заизолированы его концы, всрыть, просушить, переизолировать. - Как управляется тёплый пол? Верно ли подключен термостат, выбивает на максимальной мощности или нет? Разобрать термостат, оставить зачистку на кабелях строго под длины клемы термостата, собрать термостат - Как проложены кабели от термостата до теплого пола, в гибкой медной трубе-закладной или гофра? Если гофра - ничего не делаем, если медь - вскрываем кусочек плитки, смотрим касается ли закладная элементов пола или корпуса термостата - Тёплые полы повреждены при укладке или их самих или плитки сверху. - Вас не полюбили монтажники и местами пооставляли надрезы. Также хотелось бы знать марку пола |
|
|
31.1.2017, 21:35
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ceniza
То, что у вас на 50 и на 62 - это на 50 и на 63, только это не мА (ток утечки), а просто А (допустимый рабочий ток). А вот что это - УЗО, диф.автоматы, или просто автоматы - давайте фото. Причин может быть много. Неплохо было бы еще фото внутренностей вашего щитка без панелей. Для начала НЕОБХОДИМО вам выяснить какой автомат за что у вас отвечает, за каких потребителей. Выключаете по одному автомату и смотрите - что не работает. И так, пока не определитесь со всеми розетками, светом, теплыми полами и так далее. Если вам делали "хорошо", то было бы неудивительно, если у вас каждый теплый пол на отдельном автомате. Так же теплые полы можно попробовать повыключать на самих пультах управления и посмотреть будет ли срабатывать то, что вы называете УЗО.
Сообщение отредактировал S-cream - 31.1.2017, 21:36 -------------------- |
|
|
|
|
31.1.2017, 21:39
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
любая проводка имеет как бы "естественную утечку" и чем она длиннее и разветвленнее, тем утечка больше. Любой электроприбор подключенный к заземлению тоже имеет естественную утечку. она не большая, но когда стоит одно узо 30mA на всю квартиру - его ложные срабатывания вполне предсказуемы. Греющий кабель теплого пола - не исключение, причем за счет того что он коаксиальный и оплетка является заземлением, могут так же провоцироваться ложные срабатывания.
...УЗО, стояло на 50 мА, поставили на 62 мА,... кстати, а УЗО ли это? уж очень странные номиналы! в стандартной линейке таких номиналов нет. остальные советы при наличии хотя бы фото щитка (про схему молчу -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость____VITOS____* |
31.1.2017, 22:19
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Цитата кстати, а УЗО ли это? уж очень странные номиналы! в стандартной линейке таких номиналов нет. остальные советы при наличии хотя бы фото щитка (про схему молчуicon_wink.gif) Действительно=)))) По симптомам похоже на время сработки теплового расцепителя обычного автомата=))) |
|
|
31.1.2017, 23:26
Сообщение
#10
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Спасибо за оживленную дискуссию)
Попробую на все ответить. Насчет полов... к большему сожалению, спецификацию, фирму, где что лежит и т.д. сейчас сказать не могу, надо узнавать у мастера, что делал. Как я уже говорил, во время ремонта почти всегда находился в командировках, поэтому лично все контролировать не мог... мой косяк конечно, но что, то есть. Про автоматы понял, будет возможность (скорее всего завтра вечером) попробую каждый из них проверить и подписать, что за что отвечает. Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать??? Как то странно. Последние два вообще жопа... Ездили к теще, приехали и началось. До отъезда стабильно дня четыре вообще ничего не выбивала, пользовали все и в любой последовательности, а теперь, пол любой вообще выбивает через минут 10 после включения, уже не включаю, а час назад вообще случилось то, чего никогда не было - полы выключены, света на минимум, работает только холодильник и телик и вдруг выбило. Уже колотит. Насчет УЗО - я так говорю. потому что мне все электрики говорили, что это УЗО, а не диф. По симптомам похоже на время сработки теплового расцепителя обычного автомата=))) - это как? кроме того, что я УЗО называю, ничего не выбивает. И хотелось бы уточнить, что ищу пока способ решить проблему без разборки квартиры, т.е. ремонту месяц, как то обидно будет. Прилагаю фото щитка, слева второй рубильник - то, что я называю УЗО)) Жду комментов. Сообщение отредактировал Ceniza - 31.1.2017, 23:29 |
|
|
||
|
|
31.1.2017, 23:30
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
А есть ли смысл вообще ставить узо на тёплые полы?
|
|
|
31.1.2017, 23:31
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Меня не это волнует, а как сделать, чтобы все работало и ничего не выбивало)
|
|
|
31.1.2017, 23:38
Сообщение
#13
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Фотку конечно желательно без крышки было выложить, но я так понимаю стоит одно общее УЗО на все группы. Попробуйте вычислить группу или группы, которые идут на тёплые полы и запитайте их в обход УЗО.
|
|
|
31.1.2017, 23:43
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Если будет возможность завтра, попробую прислать без крышки. Узо, действительно, одно на все. Кстати, это действительно узо или диф?
Другой вопрос, почему выбило сегодня без полов? И вообще, может на автомат полов поставить свое узо? Или на каждый автомат? Так делается? |
|
|
31.1.2017, 23:51
Сообщение
#15
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Да это действительно узо.
И обычно так и делается, на группу ставится своё УЗО, общее Узо обычно ставят на 300мА, его ещё называют противопожарным. |
|
|
31.1.2017, 23:57
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Мда... не знаю даже, что сказать, почему мне поставили одно узо на все, учитывая, что есть полы, кондиционеры, варочная панель и духовой шкаф, которые потребляют много энергии и могут давать утечку...
|
|
|
1.2.2017, 0:04
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ищите автомат на который подключены полы
распределительный коробки на стенах есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.2.2017, 0:06
Сообщение
#18
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Возможно вам поможет просто замена электронного Узо на электромагнитное, дело в том, что в электронных узо стоит защита от скачков напряжения и они часто дают ложные сработки, например ночью когда напруга в розетках возрастает такие узо могут срабатывать и вообще без включеных электроприборов.
Сообщение отредактировал гость олег - 1.2.2017, 0:07 |
|
|
1.2.2017, 0:07
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может конечно и УЗО мозги компостить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.2.2017, 0:21
Сообщение
#20
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
1.2.2017, 8:18
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата распределительный коробки на стенах есть? Они под натяжным потолком |
|
|
1.2.2017, 8:59
Сообщение
#22
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Они под натяжным потолком замечательно. Это сарказм и ирония. Фото без крышки просил. По симптомам - может и УЗО глючить. Не переживайте, всё решаемо. И неплохо было бы проверить затяжку на всех шинах и автоматах. Тоже может быть - неуверенный контакт может привести к непредсказуемым срабатываниям. Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 8:56 -------------------- |
|
|
1.2.2017, 15:08
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок
|
|
|
1.2.2017, 17:06
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок Вам уже вверху где-то об этом писали, но Вы же хотели разобраться и понять причину, а чтобы разобраться и понять нужно будет разобрать полквартиры. Вам оно надо? Выкидывайте. |
|
|
1.2.2017, 18:03
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Dimka1, Отличнейшие советы
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
1.2.2017, 19:15
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)
Я бы хотел разобраться, если бы не жил в квартире и ремонт еще шел)) |
|
|
1.2.2017, 19:18
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??) Чтобы вас не укокошило. Так что снимайте. Заодно можете вообще все автоматы убрать. -------------------- |
|
|
1.2.2017, 19:20
Сообщение
#28
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
|
|
|
1.2.2017, 20:21
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
... Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать??? ... нет, просто этот ток паразитный не находится в одном значении, а немножко гуляет в зависимости от подключенных к розеткам потребителей, включенного или выключенного света и так далее, и гуляет он судя по всему как раз возле тока срабатывания вашего узо, вот оно и отключается. Далее по картинке, Судя по ней у вас установлено одно УЗО 30 миллиампер на всю квартиру, неудивительно что оно ложно срабатывает. самое простое что можно сделать это заменить УЗО на 300 миллиампер (совсем избавляться от узо нежелательно). ну и розетки желательно защитить еще одним узо или дифом на 30 мА.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
1.2.2017, 20:23
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??) Ну вот разольете что-нить или, извеняюсь, в пьяном угаре нассыте на работающий теплый пол. В полу возникнет утечка с фазы на землю (ток фазы станет чуть больше, чем в нуле), и тогда сработает УЗО и отключит пол. Если УЗО не будет и Вы станете ногой в "лужу", то Вас током трахнет и может убить. Как то так, по простому. Понятно? Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 20:27 |
|
|
1.2.2017, 20:30
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.2.2017, 21:59
Сообщение
#32
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно стоят на вводе в трёхкомнатных и более квартирах с полным фаршем и всё работает. В доме с электроплитами.
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. А заменить УЗО на 300 мА - это вообще, за гранью разума. Какая разница будет трупу - сработало УЗО или нет... ТСу : УЗО - устройство защитного отключения, которое при обнаружении утечки тока в непредназначенное для этого направление отключает подачу тока. 10мА, 30мА, 100 мА и 300 мА - это ток, утечка которого вызывает сработку УЗО. У вас стоит на 30мА. на 10мА ставят в ванных комнатах. на 30 мА - на общих розетках. Всё, что выше - не гарантирует сохранение жизни. Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 22:00 -------------------- |
|
|
1.2.2017, 23:01
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. Ток утечки Iу=U/Rутечки. При Rутечки=7570 Ом и U=220 Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит При кратковременном повышении напряжения до 240В Iу=240\7570=31.7мА и должно сработать. Т.е. при "гуляющем" напряжении и сопротивлении утечки, близкому к предельному, УЗО будет срабатывать. Утечку нужно искать и уменьшать (Rу повышать с хорошим запасом). |
|
|
1.2.2017, 23:13
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??) В первую очередь, как дополнительная мера для защиты человека (10мА и 30мА). И уж точно выбрасывать его из щитка не стоит. По поводу отсутствия какой либо зависимости выключения УЗО при включенных тёплых полах есть большие сомнения... (ну не могли же укладчики пола накосячить на всех полах). Вызывайте спецов, тестируйте полы, ищите утечку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.2.2017, 23:19
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала... Ну пусть Rу=15кОм I=220/15=14.6 держит I=240/15= 16 Выкл т.е. Rу должно быть больше 17кОм, тогда боле,менее будет стабильно держать при возрастании U до 240..250В Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:19 |
|
|
1.2.2017, 23:38
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?
Ему с полами разбираться надо (судя по его описанию в начале темы) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.2.2017, 23:41
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу? Путём непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.2.2017, 23:45
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Roman D,
Действительно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
1.2.2017, 23:46
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире. Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола. Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. Вот это и объясняется на примере с числами. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:52 |
|
|
1.2.2017, 23:57
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире. Да кто сказал, что в данном случае утечка есть линейная величина? Вот это и объясняется на примере с числами. Да, как аналогия, сойдет, но не более... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
2.2.2017, 0:07
Сообщение
#41
|
||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Доброго вечера!
Как и обещал, выкладываю щиток открытый. Обратите внимание, смущает провод, который я отдельно сфоткал, что прикручен болтом... Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать? И еще , сегодня проверял все автоматы и оказалось один вообще пустой, на нем ничего нет (7 если слева, 2 если справа) Как такое может быть. Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать. Обратите внимание еще на провод, замотанный желтой изолентой, он вообще ни к чему не крепится. И по поводу УЗО. Я конечно ссать на пол не планирую, но идея понятна) Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало? Цитата сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой? Зал, спальня, коридор и ванная. Зал разделен на два, потому что совмещен с кухней. Полы соединяются через термостаты, для каждого свой. Если я вас правильно понял |
|||
|
||||
2.2.2017, 0:09
Сообщение
#42
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Короче опять начинается базар-вокзал, а про человека все забыли.
|
|
|
2.2.2017, 0:12
Сообщение
#43
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
За долбали с этой утечкой
|
|
|
2.2.2017, 0:33
Сообщение
#44
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Судя по тому как сделан щиток, работали настоящие "профи", но не в этом суть. Меня лично смущает установка одного узо 30ма на всю квартиру, там столько групп, кабеля только метров 250-300, куча коробок. Где-то кабель зарезан, где-то сырость в коробках и т.д. и т.п. в итоге 30ма наберётся. Я бы разгрузил узо и оставил на нём только розетки кухни, ванную, кондеи, водогрей, тем более автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?
|
|
|
2.2.2017, 0:41
Сообщение
#45
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились? Без полов выбило один раз за месяц, а так всегда только полы. Сейчас, приходя домой, пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня. Цитата Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать? Можете как-нибудь прокомментировать? |
|
|
2.2.2017, 0:48
Сообщение
#46
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.
Можете как-нибудь прокомментировать? Ничего страшного в этом нет, плохо видно, но насколько я понимаю это так корпус щитка заземлён. |
|
|
2.2.2017, 1:05
Сообщение
#47
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится. А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО? |
|
|
||
2.2.2017, 1:10
Сообщение
#48
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
2.2.2017, 1:14
Сообщение
#49
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
|
|
|
2.2.2017, 1:43
Сообщение
#50
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
ГОСТ Р 50571.25-2001 Оперативно, кстати там по вашему госту нужно ещё ДСУП сделать, короче вариант у ТС только один, перф в руки и размолотить нахрен всё. А если просто подумать логически, похороненый в стяжке нагревательный элемент в двойной изоляции, даже если он и зарезан где-то( хотя я больше склоняюсь к тому, что косяк где-то в распредкоробках) , много ли в себе опасности несёт? Я конечно понимаю, что когда всё сделано по уму, стоит дифзащита, оплётка заземлена, сделана ДСУП это отлично, но есть конкретный случай и нужно выйти из положения с наименьшими потерями. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.2.2017, 5:23
Сообщение
#51
|
|
Гости |
|
|
|
2.2.2017, 7:22
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня. попробуйте отсоединить его на термостате, что будет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.2.2017, 7:37
Сообщение
#53
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало? Электрический теплый пол тоже стали применять недавно. УЗО необходимо в случае появления неисправности в оборудовании. А чтобы не было ложных срабатываний, в идеале, на каждую группу потребителей нужно устанавливать свое УЗО. Вам я предлагаю установленные УЗО и автоматы демонтировать, установить 5 диф. автоматов, и распределить между ними нагрузку. Сообщение отредактировал Null - 2.2.2017, 7:43 |
|
|
2.2.2017, 7:57
Сообщение
#54
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
затяните этот винт. Проблема уйдет. На 70% я в этом уверен.
Andre_san, по вопросам на вашей фоточке 1. Если там следы подпалины, то это результат недотянутых проводов на шине. А может быть повреждение изоляции при разделке кабеля. На фото не очень хорошо видно. 2. Тоже очень интересно. 3. Это дюбель-гвоздь. Крепление самого ящика к стене. Сообщение отредактировал S-cream - 2.2.2017, 8:04 -------------------- |
|
|
2.2.2017, 8:59
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
2.2.2017, 9:32
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Null, off.open, единственно верные решения..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
2.2.2017, 13:55
Сообщение
#57
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата Очень надо ... чем быстрей, тем лучше для Вас. icon_biggrin.gif Слева направо: 1. Вводной автомат С50 2. Узор 63А Дальше автоматы: 1. С40 - индукционная плита 2. С32 - кондиционер в зале 3. С25 - розетки спальня, детская, 1/2 коридора, 1/3 зала, полы спальня, коридор, балкон при спальни. 4. С25 - посудомойка. 5. С25 - свет в детской, холодильник (на балконе стоит, совмещенный с кухней), духовой шкаф, микроволновка, 1/2 света в зале, кондиционер в спальне, свет в спальне, свет в ванной, полы в зале, кухне и ванной, розетки - 1/3 зал, все в гардеробной, 1/2 коридора. 6. С16 - джакузи ванной и телевизор в зале. 7. С16 - НИЧЕГО!!! 8. С17 - свет в коридоре, гардеробной и 1/2 зала. Что непонятно, пишите. Но меня откровенно смущает 5 автомат и отсутствие чего либо на 7... |
|
|
2.2.2017, 15:16
Сообщение
#58
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Забейте на своё ничего в седьмом автомате. В данной ситуации вы ничего не исправите.
То, что у вас на пятом автомате столько понавешали - это плохо. -------------------- |
|
|
2.2.2017, 15:24
Сообщение
#59
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Автор, отключите эти теплые полы на время полностью! Только не клювиков автомата, а полностью - т.е. отключить и фазу и нуль с линии ТП...
Перестанет вырубать - значит точно они виноваты... иначе... И еще, вызов спеца с приборами поможет проблеме, советы с форума (в данном сл.) не помогут. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
2.2.2017, 18:25
Сообщение
#60
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Не подскажете, как мощность связана с током утечки? Имелась ввиду естественная утечка... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки. P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.2.2017, 19:13
Сообщение
#61
|
|
Гости |
... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки. P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ? ПУЭ, "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Вот из выделенного фрагмента и родился вопрос: почему именно 0,4 мА? Как родилась эта цифра? |
|
|
2.2.2017, 22:20
Сообщение
#62
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Итог моей эпопеи, теперь УЗО выбивает просто так, даже без полов... За вечер три раза. Что делать - надо искать толкового электрика, но после своих - боюсь. Может кто знает в Краснодаре? Выручайте, это просто жесть
|
|
|
2.2.2017, 22:26
Сообщение
#63
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть?
Ща нарисуем в пять секунд что куда. -------------------- |
|
|
2.2.2017, 22:40
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
меняйте УЗО, сделает любой электрик
кстати, при нажатии кнопки Тест, УЗО срабатывает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.2.2017, 22:46
Сообщение
#65
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Временно, пока УЗО не купите или электрика не найдете. Чтобы спать со светом.
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО обесточить квартиру полностью в коридорном щитке!!!
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 22:55
Сообщение
#66
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Кнопка тест работает.
Обесточить это вырубить все автоматы? |
|
|
2.2.2017, 22:56
Сообщение
#67
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ceniza, это выйти в коридор, где стоит счетчик, и выключить автомат ТАМ.
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:02
Сообщение
#68
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
У меня мой щиток и так в коридоре. Вы имеете ввиду, автомат на квартиру который идет? Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя?
|
|
|
2.2.2017, 23:05
Сообщение
#69
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя? Спросите у соседей - какие их. И методом исключения... Либо предупредите соседей, что вероятно отключение ЭЭ на пару секунд. и опять же - методом исключения...
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:08
Сообщение
#70
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть
Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить |
|
|
2.2.2017, 23:08
Сообщение
#71
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть А поподробней?) |
|
|
2.2.2017, 23:10
Сообщение
#72
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
имеется ввиду желто-зеленый провод справа с верхних клемм шинки.
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:10
Сообщение
#73
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
С заземляюще шинки скиньте жёлтозелёную жилу питающего кабеля
|
|
|
2.2.2017, 23:12
Сообщение
#74
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить Самый левый который? Цитата Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть? Отвертку умею, но можете более подробно расписать. |
|
|
2.2.2017, 23:16
Сообщение
#75
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Вам нужно откинуть с заземляющей шинки справа все земли кроме групповых кабелей.
|
|
|
2.2.2017, 23:16
Сообщение
#76
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
гость олег, Не вводите в заблуждение. Я нарисовал так, что надо отключать. Т.к. иначе - надо делать перемычку.
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:19
Сообщение
#77
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
2.2.2017, 23:24
Сообщение
#78
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне.
Что нарисовал я. Самый толстый провод слева вверху - это у вас приходящий кабель. Питающий. Основной. Он содержит в себе три провода - с коричневой полосой - фазный. ОПАСНЫЙ. с синей полосой - нулевой. Желто-зеленый - земля. Чтобы быстро исключить УЗО из существующей схемы: 1. Обесточиваем всю квартиру отдельным автоматом, не тем, который есть на фотографии, а тем, который вы не знаете. 2. Откидываем все провода с автоматов 1 и 2 (50 А и УЗО) 3. Коричневый провод, который приходит на автомат №1 (50А) снизу - перекидываем на автомат №3 сверху. 4. синий провод, который приходит на УЗО (№2, правая верхняя клемма) сажаем на свободное гнездо шины с синими проводами слева. 5. УЗО и автомат на 50А можно убрать. У них снизу защелки - надо потянуть за рамку вниз, тогда их можно будет снять. гость олег, Цитата так перемычка у него готовая будет от узо до нулевой шинки Так решили убирать УЗО из схемы вообще.
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:24
Сообщение
#79
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью
|
|
|
2.2.2017, 23:24
Сообщение
#80
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А выгибать перемычку и т.д... ХЗ, мне кажется, так проще будет объяснить человеку что надо делать....
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:26
Сообщение
#81
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне. Это может помочь от выбиваний без отключения УЗО? |
|
|
2.2.2017, 23:28
Сообщение
#82
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ceniza, Возможно. Как вариант.
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:29
Сообщение
#83
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью Я вам предложил для начала попробовать откинуть все земли, кроме кабелей которые уходят на квартиру, это может помочь. Если не поможет нужно выкинуть из схемы узо, S-cream предлагает выкинуть и узо и зачем-то общий автомат, я предлагаю выкинуть только узо. решать вам |
|
|
2.2.2017, 23:34
Сообщение
#84
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата Я вам предложил для начала попробовать откинуть все земли, кроме кабелей которые уходят на квартиру, это может помочь. Можете на фото, если не сложно, указать? И чем это грозить в плане беопасности? |
|
|
2.2.2017, 23:36
Сообщение
#85
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Справа шина с желто-зелеными проводами. Открутить и откинуть верхний толстый желто-зеленый провод.
-------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:38
Сообщение
#86
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Можете на фото, если не сложно, указать? И чем это грозить в плане беопасности? С фотошопом если честно слабо дружу, но что там указывать, просто окрутите все земли с правой шинки, пусть в воздухе болтаются. Чем чревато? Да просто ваша квартира превращается в хрущёвку без заземления. |
|
|
2.2.2017, 23:42
Сообщение
#87
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Что предлагает Олег по исключению УЗО из схемы:
1. Отключаем автомат №1 2. Откручиваем верхние клеммы на автоматах №1,2,3 3. Откручиваем нижние клеммы на автомате №2 4. Откручиваем на левой шине (с синими проводами) нижнюю клемму. 5. Открученный провод из правой верхней клеммы УЗО (№2) подключаем на синюю шину в свободное гнездо. 6. У вас осталась свободная перемычка, которая раньше связывала правую нижнюю клемму УЗО (№2) и синюю шину. 7. Этой перемычкой соединяем верхнюю клемму №1 и №3 8. Включаем автомат №1 А вообще, если опасаетесь и не уверенны - лучше не лезьте. На нервах напутаете еще что-нибудь, хотя я всё подробно описал. -------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:45
Сообщение
#88
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Ну да инструкция получилась что надо)))) только пункт 2 нужно дополнить: маленькую перемычку сверху убрать, а провод на автомате 3 отключить
|
|
|
2.2.2017, 23:49
Сообщение
#89
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Теперь то все понятно. Опасения банально потому, то никогда не делал.
В общем, спасибо большое за советы. Сейчас уже как минут 30 не выбивает, подожду, пока все равно не ложусь... Но все равно спасибо, в итоге, воспользуюсь советом. А как думаете, почему выбивать все стало? |
|
|
2.2.2017, 23:51
Сообщение
#90
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
2.2.2017, 23:51
Сообщение
#91
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ceniza, там вон четыре страницы предположений
Основные такие: 1. Где-то повреждение. 2. Вышло из строя УЗО. -------------------- |
|
|
2.2.2017, 23:56
Сообщение
#92
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Цитата провод на автомате 3 отключить Его просто в сторону кинуть? |
|
|
2.2.2017, 23:58
Сообщение
#93
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
В вашем случае самый лучший выход найти нормального электрика и пусть разбирается. Только не ищите тех горе-монтажников которые всё это чудо сваяли, даже если вы их туда за уши и притащите ничего путного из этого не получится.
Его просто в сторону кинуть? Да просто в сторону отвести |
|
|
2.2.2017, 23:58
Сообщение
#94
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Его просто в сторону кинуть? Он у вас сам отвалится. Он идет с левой нижней клеммы УЗО.
-------------------- |
|
|
3.2.2017, 0:12
Сообщение
#95
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Провод с верхней правой клемы узо не дотягивается до нижней синей, короткий. Могу я его с другим в синей поменять? Например, верхним в синей шине
|
|
|
3.2.2017, 0:15
Сообщение
#96
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
3.2.2017, 0:15
Сообщение
#97
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
конечно
-------------------- |
|
|
3.2.2017, 0:32
Сообщение
#98
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Все получилось)) Спасибо вам огромное!!!
Надеюсь, никаких проблем с электричеством без УЗО не будет...) |
|
|
3.2.2017, 0:34
Сообщение
#99
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
|
|
|
3.2.2017, 0:35
Сообщение
#100
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ceniza, Вообще то вам это предложили как временную меру, "чтоб без света не сидеть", а не на постоянку...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|