измерение сопротивления петли......

Гость_шалун_*
сообщение 16.5.2007, 13:34
Сообщение #1





Гости






Многоуважаемые . Поделитесь опытом практического замера сопротивления петли фаза -ноль. Как и чем? и есть-ли разница при замере в производственных сооружениях и в жилых? И есть-ли практическая ценность этих замеров , кроме расчета токов КЗ?
Извините за возможную наивность вопросов- но учусь в инете. Благодаря вашим постам ,кстати.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
SergAn
сообщение 17.5.2007, 7:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Приборов для измерения сопротивления петли Ф-0 или тока однофазного КЗ достаточно много. Я пользовался стареньким мостом М417.
Суть измерений достаточно проста: подключаешь прибор одним проводом на Ф другим на заземленный корпус оборудования и производишь замер. Во время измерения происходит реальное замыкание фазы на корпус, но через большое сопротивление. И по шкале отсчитываешь показания либо в Омах (с последующим пересчетом по формуле I=Uф/Z), либо в Амперах.
Измерения нужны для сравнения реального тока КЗ с уставкой автоматического выключателя и расчета времени срабатывания АВ.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шалун_*
сообщение 17.5.2007, 11:37
Сообщение #3





Гости






Спасибо SergAn.
Если правильно понял, измерение производится под напряжением и естественно все потребители потребляют нагрузку? Или я не прав? Уточните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aid
сообщение 17.5.2007, 11:48
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 17.5.2006
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554



Под напругой, но без нагрузки.


--------------------
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шалун_*
сообщение 17.5.2007, 14:24
Сообщение #5





Гости






Aid! [size=18][/size] Если можно тут подробнее. Если имы мерим линию из КТП, то как можно нагрузку снять. Даже если снять напряжение, все-равно масса потребителей останется в сети. Те-же счетчики и т.п.
И еще вопрос по теме.А есть -ли разница при измерении в цепи 0.4 и 6-10кВ? В последнем случае у нас только сопротивление НТМИ плюс силовые тр-ры. Величина постоянная. В первом случае -всегда переменная.
Вразумите пожалуйста отрока. Можа мое любопытство куда и сгодится. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 17.5.2007, 15:21
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Сопротивление петли Ф-0 измеряют только по 0,4кВ у конкретных электроприемников. Например, отсоединяем от ЭД две фазы, изолируем их, сажаем на третью фазу один зажим прибора, второй крепится к корпусу, подаем напругу и измеряем, примерно тоже самое у щитов ШР, у светильников, или в розетке.
В сети 6-10 кВ петли Фаза-Ноль нет в принципе, т.к. это сети с изолированной нейтралью. У них измеряют емкостной ток замыкания на землю. Как это делают в деталях не скажу, знаю только, что одну из фаз сажают через конденсатор на землю и измеряют то ли ток, то ли напряжение во вторичных цепях.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шалун_*
сообщение 17.5.2007, 20:26
Сообщение #7





Гости






А вот тут очень важно. Замер делается со стороны электрооборудования??????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 18.5.2007, 8:56
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Замер делается со стороны электрооборудования??????

Именно. Измерением определяется ток КЗ у конечного потребителя. Путь тока: трансформатор-КЛ до распред. щит-распред. щит-КЛ до потребителя-Место КЗ- и обратно по защитному проводнику, по этому же пути (в идеале) к нулевой точке трансформатора.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шалун_*
сообщение 18.5.2007, 16:53
Сообщение #9





Гости






[size=18][/size]Большое спасибоза науку.