Схема распределительного щитка в 2км кв

Aidar Haiatov
сообщение 10.12.2016, 11:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Добрый день, Уважаемые профессионалы и специалисты!

Занимаюсь проектированием своего первого электрического щитка (для себя). В любом случае для финального подключения буду обращаться к профессионалам - Но планирую собрать ящик сам.

Если у Вас будет время, могли бы Вы посмотреть схему, и указать в правильном ли я направлении движусь? Был бы очень благодарен



У меня при проектировании схемы сразу возникли вопросы к своей же схеме:

01. Цель - сделать холодильник отдельно, чтобы можно было при уезде одним щелчком отключить все кроме холодильника. Правильно ли что нужен промежуточный автомат.

02. Нужен ли на холодильник ДифАвтомат - или обычный можно поставить

03. Можно ли так ставить УЗО, на несколько линий. Не будет ложных срабатываний, если например на 30ма

04. В прихожей - розетка на всякий случай - на постоянной основе в ней ничего не будет - можно на свет кинуть ее?

05. Свет на ванную с туалетом - один - не страшно наверно тоже?

Спасибо большое!!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 66)
off.open
сообщение 10.12.2016, 11:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Схема проектируется на какой базе (новостройка - без электрики или МКД - старой постройки)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 10.12.2016, 11:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Новостройка (квартира). Уже протянута электрика, но там на 4 автомата - такая система точно не устроит. поэтому все с нуля можно считать

Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 10.12.2016, 11:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 10.12.2016, 11:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Aidar Haiatov @ 10.12.2016, 11:19) *
Новостройка (квартира). Уже протянута электрика, но там на 4 автомата - такая система точно не устроит. поэтому все с нуля можно считать
Вводной автомат и счетчик в этажном щитке, а остальное в квартирном ... я правильно понимаю? Или всё на этаже?

Сообщение отредактировал off.open - 10.12.2016, 11:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 10.12.2016, 11:54
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



1. После отпуска приезжаете вечером, в квартиру заходите, в темноте фонариком подсвечиваете где в щитке вводной автомат включить. Целесообразно повесить холодильник, свет в прихожей и розетку на одну линию и один АВ. Таким образом во время отъезда у вас будет запитана лампочка в прихожей и будет работать холодильник. Плюс на этой же линии розетка вот эта резервная будет висеть, кабель 1,5 хватит.
2.
3. УЗО на несколько линий ставить можно. Это в идеале УЗО на каждую линию, но там уж по карману будет бить. А так, конечно, чем больше линий висит на УЗО, тем сложнее определить где происходит утечка. УЗО 40/30 самое то на несколько линий.
4. см.1
5. нормально, даже жироновато)))
PS/ Стиральную машину не планируете? Под нее отдельная линия должна бы идти? Или это заложено в "ванная розетки"?
Бойлер водонагреватель не планируете? Под него тоже отдельная линия
В кухне духовой шкаф не планируете? Под него тоже....))) ну вы поняли))).
Реле напряжения ставить не будете?
Все равно, если будите прокладывать новую проводку, то лучше заложить возможности по подключению может быть пока щас ненужных вещей, зато потом уже не будете кусать локти...

Сообщение отредактировал Ulij - 10.12.2016, 12:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 10.12.2016, 12:15
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Спасибо за развернутый и быстрый ответ) Про свет в коридоре не подумал - действительно круто! icon_smile.gif

01) На вот эту линию, которая холодильник + прихожая - есть смысл ставить УЗО, или обычный автомат пойдет?

02) Стиральная машина + 1 розетка думал

03) Про бойлер пока не решили)) шкаф газовый у нас

Изменю схемку) тут получается около 15 автоматов + несколько узо. это на 24 модуля щиток нужен получается минимум)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 10.12.2016, 13:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



1. обычный автомат под линию холодильник+свет прихожая+розетка подойдет.
Вообще у Вас где-то вроде промелькнуло, что вы на свет УЗО ставите, зачем? Да, кухонный свет вы заводите под УЗО, можно эту линию из-под УЗО исключить. Взамен ей что-то добавить. Если в квартире маленькие дети, то лучше под УЗО завести розетки, где будет частое присутствие детей.

Еще одно замечание, может быть я ошибаюсь, гуру меня поправят, но вот вы на один автомат смело сажаете и свет и розетки, да? "прихожая свет+розетки", "балкон свет+розетки", Если рассуждать логисиски), то линии на освещения вы будете прокладывать кабелем сечением 1,5мм2, а линии на розетки кабелем на 2,5мм2 так? если так, то обе эти линии будете в щитке вставлять в один автомат, а так делать по ПУЭ нельзя, в один автомат должны вставляться кабели одного сечения!!!! Целесообразнее разделить линии на освещение и на розетки, мало того что вы таким образом угодите ПУЭ, но и еще получите возможность в случае обслуживания розеток быть при свете, а в случае обслуживания света, будете иметь возможность воспользоваться розетками. Подумайте!

Да, щиток на 24места будет в притирочку))). А еще, говорят в интернете, что в щитке должно быть побольше свободного места, чтобы оборудование установленное там не перегревалось!))) Не зря говорят "дьявол в мелочах"))).

Насчет РН (реле напряжения) подумайте! В доме много дорогой бытовой техники и электроники, жалко будет, если погорит, а так реле напряжения отключит скачок напряжения или его падение, тем самым защитит вашу технику. Плюс наглядно видно какое напряжение в сети на данный момент...
Прикрепленное изображение

Прикольная вещь).

Да если еще и каждую линию УЗО защитить.... может на 36 мест щиток?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 10.12.2016, 16:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Слышал, что где есть опасность залива водой сверху, лучше поставить УЗО и на освещение (ванна и кухня).

Насчет розеток - конечно, да было бы неплохо... Но дорогущие они УЗО - нужно хороошо продумать как оптимизировать их количество.

Соединил розетки и свет, только в коридоре и на балконе. Где розетки использоваться будут ну очень редко. То есть нет стабильной работы света и розетки. Хотя может действительно эту розетку запитать от линии с комнаты другой.

РН, не задумывался, спасибо что сказали, поставим)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.12.2016, 17:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Блин, для двушки одного УЗО на все хватает. И на свет в том числе. А если хотите удобствов там или понтов - добавляйте. Но если по бюджетному одного хватит. Но будьте готовы, что при срабатывании отключится все. Но срабатывания эти происходят в 99% случаев по причине шаловливых ручек.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 10.12.2016, 17:54
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Если тему развивать, то в схеме не хватает еще противопожарного УЗО, как без него?))))
Да, это в теории все хорошо и гладко и нужно, но когда дело доходит до практического воплощения, там начинаешь ужиматься...
Я уже в нескольких ветках советовал, тупо посчитать стоимость такого щитка и тогда многое встанет на свои места... хотя бы по каталогу ЭТМ.

Айдар, почитайте в инете отзывы на щиток фирмы ABB Мистраль 41F
На 36 мест, это по мне так многовато для двушки, а вот на 24 места будет в самый раз, стоимость его 3000р.

Вообще, я так понял, по схеме нет каких-то жестких требований, каждый делает проводку на свой вкус и под свои нужды и по своим возможностям...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 10.12.2016, 19:32
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Про щиток, почитаю - спасибо!

А по поводу одного УЗО. Просто получается 6-7 линий перед которыми желательно поставить УЗО. Прямо перед ними всеми один общий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 10.12.2016, 20:26
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 10.12.2016, 20:32) *
А по поводу одного УЗО. Просто получается 6-7 линий перед которыми желательно поставить УЗО. Прямо перед ними всеми один общий?

Не, про одно УЗО, это Костя для слишком бюджетного щитка сказал, там по суммарному току утечки может тупо срабатывать. А если и не по суммарному, то тяжело найти причину будет утечки.
Я у себя на схеме использовал два УЗО - одно для ванной, и второе для розеток(кухня, комната), где наибольшая возможность утечки. Свет под УЗО не стал заводить, 8 этаж, надо мной только девятый). У вас при щитке на 24 места, хватит места на три УЗО, они по два места занимают...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 11.12.2016, 10:45
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Да, большое спасибо, за совет! Сегодня сделаю новую схему, многие моменты стали более ясны

__

Понимаю, что вопрос не очень тактичный, и наверно на этом форуме уже было 1000 споров, и у всех свое мнение - касательно производителя. Но цена на УЗО, отличается в два раза (IEK и ABB например).

Кто то пишет, что IEK не стоит ставить, кто то пишет, что все нормально. Есть какое то усредненное мнение - так как отсутствие опыта подсказывает брать более дорогую автоматику, но цены кусаются, есть сделать все грамотно))

Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 11.12.2016, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2016, 12:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



УЗО и автоматы ИЭК вполне нормальные за свои деньги. Дифавтоматы не берите ни в коем случае


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.12.2016, 12:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Костян челябинский @ 11.12.2016, 16:23) *
Дифавтоматы не берите ни в коем случае

Весьма удивлён... Почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2016, 12:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ЛЕША, год назад, как раз тоже под новый год сдавал кабак в большом ТК. Проводку сдавал через лабораторию. Из пяти установленных дифов каждый пришлось поменять по 2-3 раза, пока не сдались. Все не проходили как раз по дифферинциальной части


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 11.12.2016, 13:08
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Спасибо! Тогда поставлю IEK ) Цена совсем другая.

Изменил схему, просто сделаю 3 общих УЗО. ванна розетки только 25, ошибочно 16 указал, так как там стиралка

По амперажу - 32 на 1 общий автомат и на второй вводный 40 нормально будет? и УЗОшки на 30Ма

PS, все это в 1 щитке в квартире

Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 11.12.2016, 22:41
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.12.2016, 11:18
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Aidar Haiatov @ 11.12.2016, 13:08) *
... ванна розетки только 25, ошибочно 16 указал, так как там стиралка...
Как то не внятно ... сказано. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 12.12.2016, 12:27
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Очень люблю русский язык, и часто пользуюсь ЕЮ icon_smile.gif

ошибся, вместо 16 - 25 на этот автомат))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 12.12.2016, 12:34
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 11.12.2016, 14:08) *
Спасибо! Тогда поставлю IEK ) Цена совсем другая.

Изменил схему, просто сделаю 3 общих УЗО. ванна розетки только 25, ошибочно 16 указал, так как там стиралка

По амперажу - 32 на 1 общий автомат и на второй вводный 40 нормально будет? и УЗОшки на 30Ма

PS, все это в 1 щитке в квартире

нет придела совершенству))). Сейчас уже схема лучше. Позволю себе вставить свои 5 копеек:
1. Бойлер может быть не имеет смысла заводить под УЗО, так как современные модели бойлеров идут уже с ВСТРОЕННЫМ УЗО! Но бывают и без, надо выбрать правильный бойлер!)
2. УЗО фирмы АВВ, это круто). Но и IEK несерьезно. По мне так средняя ценовая категория это Шнайдер или Легранд, сам склоняюсь к Легранду серия ТХ3 поглядите, хорошие показатели, производство Франция. Цена... эээ, сейчас вообще на ЭТМ акция на них 40/30 1200 рублей стоят за штуку, там еще всякие купончики можно использовать при заказе через интернет, выйдет еще дешевле. Если особо не торопитесь с ремонтом можно до весны потихоньку закупить компоненты щитка.
3. Вижу в соседней ветке вы уже подумаете над Реле напряжения, одно соображение - обычно РН ставят одно на всю квартиру, но у вас имеется неотключаемая линия (холодильник+прихожая свет). Надо подумать как грамотно подвести ее, ведь будет не гуд, если при перепаде напряжения неотключаемая линия останется запитаной мимо РН, и холодильник может того... погореть... Я за себя например скажу - уезжаю надолго из дома нечасто, когда надо будет могу и отщелкнуть в щитке ненужные все автоматы кроме неотключаемой линии, таким образом она останется на время отъезда под защитой РН... не знаю донес ли свою мысль или нет?

Сообщение отредактировал Ulij - 12.12.2016, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 12.12.2016, 13:48
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



ДА, мысль донесли! А почему я не могу его поставить между первым автоматом и счетчиком? Тогда он будет и на основную линию и холодильник работать.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.12.2016, 15:05
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 12:27) *
ошибся, вместо 16 - 25 на этот автомат))
А зачем так много?
У Вас что ... стиралка "кушает" больше 3,5кВт и провод 4 мм.кв.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 12.12.2016, 15:46
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Там +1 розетка. Стиралка + какой нить выпрямитель волос, или фен. Боюсь 3.5к в натяг может быть?

Итого уже все не лезет в 24))) 36 брать придется, блин жирновато в двушку выходит - 36 модульный блок))))) Но хочется все по красоте сделать

Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 12.12.2016, 15:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2016, 17:21
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Aidar Haiatov, вы всерьез считаете, что при16.000 А автомат не будет отключаться вечно, а при 16.001 А он отключится мгновенно? А ещё вы всерьез думаете, что стиралка потребояет все 2 часа стирки свои 2 кВт на 100%?

ДВА, кстати киловатта. А не 3.5


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 12.12.2016, 19:17
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 14:48) *
ДА, мысль донесли! А почему я не могу его поставить между первым автоматом и счетчиком? Тогда он будет и на основную линию и холодильник работать.

А я не понял счетчик у вас в квартире будет или на площадке? Если на площадке, и РН перед ним, значит тоже на площадке, то нах вам РН с дисплеем, чтобы выходить на лестничную площадку и смотреть там напряжение? К тому же лишнее мерцание цифирок там на площадке спровоцирует кого-то на грех кражи. РН будет стоить порядка 3000-3300р. какое вы хотите. Его слишком жирно на площадке оставлять...А если счетчик у вас будет в квартире, то и РН может быть в квартире, это другой уже расклад, но тогда вопрос как разместить всю вашу начинку и плюс еще счетчик в щитке на 24 модуля, отсюда вывод на 36 мест щиток... как бы...
У меня на 24 места щиток, и он уже достаточно большой...


Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 16:46) *
Там +1 розетка. Стиралка + какой нить выпрямитель волос, или фен. Боюсь 3.5к в натяг может быть?

Итого уже все не лезет в 24))) 36 брать придется, блин жирновато в двушку выходит - 36 модульный блок))))) Но хочется все по красоте сделать

Стиралку пускают отдельной линией, на нее автомат на 16А. Но даже и если у вас +к стиралке розетка там для фена, как часто у вас будет совпадать что одновременно и стиралка работает в пиковом режиме и фен? Автоматы же тоже разные по характеристикам бывают одни тут же выбивают, другие "терпят" по 10-15 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 12.12.2016, 19:52
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Ulij @ 12.12.2016, 19:17) *
А я не понял счетчик у вас в квартире будет или на площадке?
Этот вопрос был задан в начале темы, ответ в #17 ... всё в квартире. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 12.12.2016, 21:56
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Понял про стиралку) 16 значит!

Сразу задам вопрос, который в голове возник после этих разговоров. Если допустим а кухне розетки, в которых впринципе в будущем может быть много потребилетей. Микроволновка, Чайник, Гриль какой нить.

Лучше две линии по 16 провести, ли одну на 25 - и уже от распред разделить?

PS все в квартире

Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 12.12.2016, 21:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 13.12.2016, 8:41
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 12.12.2016, 21:56) *
Сразу задам вопрос, который в голове возник после этих разговоров. Если допустим а кухне розетки, в которых впринципе в будущем может быть много потребилетей. Микроволновка, Чайник, Гриль какой нить.

Лучше две линии по 16 провести, ли одну на 25 - и уже от распред разделить?

В правильном направлении идете Товарищ))). Если рассуждать логически, то автоматом вы защищаете не оборудование, а кабель... Загружаете вы одну линию по полной, автомат на 25А стоически держит и терпит, а кабель греется и греется. Он бы и рад не греться, да вы его слишком большим Автоматом защитили. А если разобьете на две линии и каждая под автоматом на 16А, то каждая линия может быть загружена по полной и кабелю будет хорошо, и автомату и вам!) Вообще на кухне самая большая нагрузка на проводку.
Если вы не против, дам совет. На кухне два блока розеток рабочей зоны под мощных потребителей, они идут на щиток отдельными линиями под автоматы на 16А, другие розетки на кухне редкоиспользуемые или под маломощных потребителей (телевизор, эл.поджиг, мелк. быт тех) они разводятся от распредкоробки и опять на щиток под автомат на 16А, Плюс на кухне линию под духовой шкаф отдельно, под посудомойку отдельно... Вот моя схемка:
Прикрепленное изображение

может вас наведет на какие-то мысли...

посудомойка сперва была отдельной линией, потом подумал, посчитал, что в 24 места в щитке трудно будет уложиться, посудомойка и розетки рабочей зоны вместе будут по полной задействованы нечасто, объединил их, нарушив феншуй)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 13.12.2016, 13:37
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Четкая схема! Тоже планирую такую нарисовать (главное все грамотно спроектировать перед началом работ).

Получается силовой кабель 4мм у меня только на бойлер будет.. Стиралка 16, посудомойка 16. Духовка газовая.

Воспользовался Вашим советом - заказал ящик ABB, сегодня вечером заберу заказ. На ЭТМ акция сейчас на него
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 13.12.2016, 16:36
Сообщение #30


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 13.12.2016, 13:37) *
Четкая схема! Тоже планирую такую нарисовать (главное все грамотно спроектировать перед началом работ).

Получается силовой кабель 4мм у меня только на бойлер будет.. Стиралка 16, посудомойка 16. Духовка газовая.

Воспользовался Вашим советом - заказал ящик ABB, сегодня вечером заберу заказ. На ЭТМ акция сейчас на него

На бойлер кабель в аккурат на 2,5мм прокатывает, 4мм большой запас... Еще исхожу из таких соображений, в плане монтажа. У меня знакомые, все как один прокладывают проводку обычным проводом ПУНГ, типа он и мягкий и прокладывается легко, и сколько им не доказывай, что он не пригоден в качестве стационарной проводки, на своем стоят и посылают куда подальше и меня и интернет сообщество)))). Но я взял кабель ВВГ-нг-LS, гостовский, РЭК, он массивный скажу я вам. На 2,5мм в монтаже трудноватый, жесткий, а представьте что вы используете кабель сечением 4мм, это еще больший геммор в прокладке... Так что я за 2,5мм на бойлер.

Интересно, так на сколько мест взяли щиток?)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 14.12.2016, 8:27
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Будете пинать, но на 36 ))) ну планирую его в шкаф встроить - на одну большую полку. Забрал вчера - ну зараза конечно здоровый.

Да, понимаю, учитывая 13-14 выходящих автомата - колбаса из проводов нехилая будет ))) Ну как я понимаю еще от бойлера зависит. Но в основном в статьях, все пишут про 4мм. Ну все от бойлера все же зависит, надо походить, посмотреть.

Что посоветуете по поводу входного автомата? У меня их два получается, один самый самый общий, перед счетчиком. Второй уже чтобы на выезде все отключать кроме одной линии. Я пока 40 и 32 прикинул. Как думаете?

PS: Пользуюсь Вашими знаниями, даже не знаю как Вас зовут icon_smile.gif Меня Айдар!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 14.12.2016, 19:43
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



1. Да никого не слушайте, если вам надо щиток на 36 мест, все задуманное вами в нем комфортно умещается, плюс остается запас мест на будущее, то 36 самое то...
АВВ мистраль шикарный щиток, просторный и в плане монтажа удобный. А у вас какая комплектация? Сколько шин нуля и земли дополнительных и на сколько мест? Вам чтобы запитать несколько УЗО потребуются дополнительные шинки.
2. Духовой шкаф газовый, газовый, а вы знаете что по функциональным возможностям газовый и рядом не стоял по сравнению с электрическим? Там куча всяких приятных плюшек - типа таймера, регулировки температуры до градуса. Это вам не на газовой ловить температуру, прибавишь - за 200 убегает, убавишь- опускается на 160 градусов, неудобно, потом в электрической духовке обогрев со всех сторон, а не с низу только... Я к чему это, щас вам электрический не нужен, у вас допустим есть газовый шкаф, а вдруг 2-3 года пройдет, разбогатеете, или жена интернета начитается, возбудится - хочу!!! А у вас оп и все к тому готово - линия в стене проложена, ничего разбирать, штробить, выводить не надо...
3. По поводу вводного автомата выскажу такую мысль. По правилам необходимо ставить вводной номиналом каким вам указывает УК, не более чем стоял старый. Вот у вас какой сейчас стоит? Обычно электрики обслуживающие УК ставят 16А, максимум 25А. Допустим вы ставите в квартире вводной автомат на 40-50А, вам все по кайфу, у вас ничего не выбивает, зато после вас греется стояк подъездный, вплоть до оплавления, потому что он не рассчитан на такую нагрузку. Вы своим вводным автоматом большого номинала пропускаете нагрузку дальше на подъездный стояк. Вот как-то так. Не знаю, смог ли я объяснить, вроде старался. Поэтому с номиналом вводного автомата надо подумать не самому, а уже с электриком, как сделать так чтобы и стояку подъездному не навредить и себя не ущемить сильно... У меня недавно на съемной квартире, соседи по площадке меняли проводку, я потом заглянул в щиток в подъезде, так они себе вводной поставили на 100А и пох им на все. На всякие УК, электриков, оплавление стояков.
Не знаю, мне было бы достаточно на 32А, по моим расчетам в самый раз... Не знаю, чтобы мне не скажут, наверное меньше 25А ставить не буду, если вокруг вон ушлые по 100А ставят...
4. Да это не мои знания, я такой же как и вы теоретик, интернета начитавшийся))). Не знаю как гуру, читающие вашу тему, еще не указали мне на место мое))). Просто есть мечта сделать качественную проводку, чтобы по всей квартире не валялись удлинители и розетки все не искрили))). Чтобы по феншую было насколько возможно))). Меня Алексей зовут). Айдар, вы с какого города?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 15.12.2016, 8:24
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Я из Казани) Да, тоже хочется сделать все грамотно (сам по профессии программист, поэтому не люблю тоже всякие костыльные решенияicon_smile.gif )

В принципе я же могу оба эти автомата поставить одним номиналом? Что вводный до счетчика, что второй вводный после счетчика (который все питает кроме основной линии)

Вчера забрал реле напряжения) подключил просто к розетке, чтобы проверить - КРАСОТА! icon_smile.gif

вроде 3 шинки нулевые раздельные, как раз вроде на 3 узо. Нужно точно посчитать - чтобы хватило все

Так что лежит ящик, в нем пока только реле напряжения) Заказал автоматику еще - пока в деньги уперся забрать - Думаю на след неделе куплю половину начинки - буду собирать

Видео нашел, как пример монтажа - https://www.youtube.com/watch?v=FgmiuLySO2A. Все красиво по потолку так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 16.12.2016, 20:03
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Да, можно одинаковым номиналом оба автомата.
РН-106 взяли? На ЭТМ? там вроде оно только на заказ было...
Опять правильным путем идете, да, так не торопясь, с оглядкой, с расстановкой потихоньку покупайте автоматику в щиток. Щас туда-сюда да созреете как там все грамотно собрать, зачем вам кому-то платить за сбор щитка, такой щиток как у вас будет собрать в районе 5000-7000 рублей. Лучше самому с любовью собрать).
Следите на ЭТМ за акциями и купоны там не забудьте применять, там то кабеля идут по акции, то розетки, то автоматы... щас по
моему на автоматы Легранд серия ТХ3 идет акция, достойный бюджетный вариант, приглядитесь!
У меня уже щиток и автоматы лежат, ждут весны))) А, еще кабеля 230 метров в гараже лежит...))) тоже на ЭТМ купил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 17.12.2016, 10:41
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



РН-106! Заказал на Юлмарте - 1900 всего у них он был)

Да потихоньку изучаю, что то докупаю) пока деньгами ограничился, вот жду пока - куплю основные автоматы)

Вот смотрю, некоторые электрики - одножильные провода обжимают гильзами - выглядит красиво в щитке - но стоит ли это делать? все таки как никак дополнительное соединение получается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 17.12.2016, 14:35
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 17.12.2016, 10:41) *
Вот смотрю, некоторые электрики - одножильные провода обжимают гильзами - выглядит красиво в щитке - но стоит ли это делать? все таки как никак дополнительное соединение получается

Утопизм какой-то, может что не доглядели? Обжимают НШВИ многожильный кабель да, а вот чтобы моножилу обжать, гм... это надо постараться еще, не, утопизм. Сам инструмент еще такой вот обжимной, чтобы ромбиком, елочкой, стоит в районе 1500-2000 рублей, ладно бы вы им потом пользовались, а то на один раз и потом хоть выкидывай, по мне, так лучше одножильным внутри щитка, сперва тонким кабелем вымерять загогулину, а потом уже по ней тупо 6мм кабель гнуть и монтировать в автоматы...

РН-106 за 1900 руб это крутоооо!!!)

А в распредкоробках как планируете кабель соединять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 17.12.2016, 15:39
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Да, моножилу обжимать,для чего? Ваще не понимаю плюс ко в сему пресклещи убиваются как я думаю,так как когда они обжимают многожилку то они ей придают форму,но моножиле форму пресклещами придать будет сложнее по усилию хоть и медь считается мягким металлом.А для красоты,так лутьше сделать всё ровненько и изгибы аккуратные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 15:46
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да и многопроволочную жилу при нынешних автоматах можно не опрессовывать наконечниками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 17.12.2016, 16:19
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Почему?
А моножилу обжимать конечно же бред, согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 16:38
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(17 @ 17.12.2016, 20:19) *
Почему?

ГОСТ 10434-82.
2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 10 ммГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3) - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2-ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7-ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами.
Зажимное устройство автоматического выключателя предохраняет от выдавливания? icon_biggrin.gif
Цитата(17 @ 17.12.2016, 20:19) *
А моножилу обжимать конечно же бред, согласен.

Начиная с какого сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2016, 16:57
Сообщение #41





Гости






Цитата(ЛЕША @ 17.12.2016, 16:38) *
...
Начиная с какого сечения?

Да моножилу-то зачем опрессовывать зачем с любого сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 17:04
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2016, 20:57) *
Да моножилу-то зачем опрессовывать зачем с любого сечения?

Ага, а как Вы поступаете с карбюратором icon_biggrin.gif ( великолепно!!! к/ф Гараж icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ) с, например, на картинке..
Расплющиваете и сверлите отверстие чтобы к, например, шине присоединить? Или все-таки наконечник используете?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 17.12.2016, 17:29
Сообщение #43


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Мы сейчас говорим про квартирный щиток и про присоединение к автоматам. Не?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.12.2016, 17:31
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(17 @ 17.12.2016, 21:29) *
Мы сейчас говорим про квартирный щиток и про присоединение к автоматам. Не?

Простите, а такая ли большая разница? Ну вдумайтесь....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 17.12.2016, 18:19
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(ЛЕША @ 17.12.2016, 17:31) *
Простите, а такая ли большая разница? Ну вдумайтесь....

Ну присоединение к шинам и к автоматам всё таки разница,так сказать разные способы,в АВ спец. обжимы (вставил и зажал),на шинах под болт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2016, 20:20
Сообщение #46





Гости






Цитата(ЛЕША @ 17.12.2016, 17:04) *
Ага, а как Вы поступаете с карбюратором

Да не не надо что-то изобретать, какие карбюраторы? Всё давно продумано какие наконечники? Есть винтовой зажим! Прекрасно работает в в автомате.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 17.12.2016, 20:28
Сообщение #47


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Не очень пойму кто про что говорит. По моему все просто. Для моножилы три способа:
- под винтовые зажимы типа АВ и клеммника, к примеру, голый кончик зажимаем. Ничего никуда не выдавливется.
- под винт, болт, скручиваем кольцом.
- большие сечения под болт - опрессовываем наконечник.
С какого сечения опрессовываем - хз. Везде должен быть предел разумного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 17.12.2016, 20:32
Сообщение #48


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(17 @ 17.12.2016, 21:28) *
Не очень пойму кто про что говорит. По моему все просто. Для моножилы три способа:
- под винтовые зажимы типа АВ и клеммника, к примеру, голый кончик зажимаем. Ничего никуда не выдавливется.
- под винт, болт, скручиваем кольцом.
- большие сечения под болт - опрессовываем наконечник.
С какого сечения опрессовываем - хз. Везде должен быть предел разумного.

+1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 17.12.2016, 22:08
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Да, вот и думаю наверно не стоит из за этого покупать клещи обжимные) буду так вставлять

Цитата(Ulij @ 17.12.2016, 14:35) *
А в распредкоробках как планируете кабель соединять?


Вагами, с рычажками (222 вроде модель)

А вообще практикуется подключение выключателя с освещением в выключателе (все таки выходит доступ есть к соединению - минус одна коробка замурованная)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 17.12.2016, 22:16
Сообщение #50


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Чот я вагами очкую. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 18.12.2016, 11:29
Сообщение #51


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 17.12.2016, 23:08) *
А вообще практикуется подключение выключателя с освещением в выключателе (все таки выходит доступ есть к соединению - минус одна коробка замурованная)

Щас такой тренд вообще, всю электрику собирать без распредкоробок. Эталон маразма, это на каждую розетку тащить свой кабель от щитка. Стремление к эталону, это соединения за розеткой/выключателем, в глубоком подрозетнике. Я сперва тоже загорелся идеей собрать все без распредкоробок, насверлить глубокие подрозетники и там все аккуратно собрать... Долго горел этой идеей, пока не потрогал в руках кабель гостовский ВВГ-нг, если глубина стандартного подрозетника 45мм, то углубленного 65мм. Чтобы скомутировать провода фаза к фазе, ноль к нолю, обрезать изоляцию, надо их обрезать с таким запасом, чтобы они торчали наружу, соединить их все между собой, а потом утрамбовать на дно подрозетника, так? Кабель реально ЖЕСТКИЙ, заколебешся его там утрамбовывать, если нет опыта, геммор наживешь, а не удобство. Плюс к этому перерасход кабеля конкретный. Если не размещать распредкоробку под потолком, как мы привыкли, если кабеля все идут по потолку, то прикиньте, вот вы с потолка спускаете входящий кабель к розетке/розеточной группе, она сейчас по феншую на 30-40 см у пола, там за одним из подрозетников разводите и вам надо на другую сторону комнаты тянуть кабель, вы его обратно по этой же штробе вверх, по потолку и на другую сторону, при высоте потолков 2,7м, для одной только этой линии более 2 метров перерасхода.
Тут вилы со всех сторон: если сами решитесь такое провернуть - нереально заколебетесь, если наймете электрика, то цена монтажа такой распредкоробки будет равна цене монтажа двух подрозетников, никто не станет вам такое делать по цене одной коробки. Сейчас за деньги все можно сделать, но за такое придется выложить кругленькую сумму. Это уже называется элитный монтаж!))) Я все думал откуда они такие цены берут - по 50-60 тыс. за двухкомнатные квартиры, теперь понимаю, что разные виды работ по разному оплачиваются.
Короче, я плюнул на все тренды и решил сделать, как мне удобно - распредкоробки под потолком, ниже натяжного потолка, ну и пускай видны эти белые кружки, ну поклею на них кружки обоев, в глаза сильно бросаться не будет, одна распредкоробка для розеток, вторая для освещения. Может быть не по феншую, но зато все просто и понятно, ничего не смешано. На этапе планирования, все кажется легким и возможным, а когда начинаешь делать вылазиют всякие бяки и нестыковки))).

Цитата(Aidar Haiatov @ 17.12.2016, 22:08) *
Вагами, с рычажками (222 вроде модель)

Вагами тоже очкуэ icon_biggrin.gif
Я "за" опрессовку гильзами:
Прикрепленное изображение

сверху еще термоусадочной трубкой заизолировать и полный феншуй))) icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.12.2016, 15:21
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ulij, врете. Кабель из хорошей чистой меди реально МЯГКИЙ. А у вас было фуфло


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 18.12.2016, 17:34
Сообщение #53


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Костян челябинский @ 18.12.2016, 16:21) *
Ulij, врете. Кабель из хорошей чистой меди реально МЯГКИЙ. А у вас было фуфло

хз))) если РЭКовский гостовский фуфло, то что не фуфло?)))

этак мы опять к вопросу "религии" спустимся))) кому какой кабель по душе, сабли тут переломаем)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 18.12.2016, 17:46
Сообщение #54


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Костян челябинский @ 18.12.2016, 15:21) *
Ulij, врете. Кабель из хорошей чистой меди реально МЯГКИЙ. А у вас было фуфло

Вообще медь при одинаковом составе может быть и мягкой и жёсткой,сам на заводе когда нужна была медь по мягче то отпускал её (нагревая и резко охлаждая).Так же жёсткость провода может зависить от калибровки,то есть протяжке при которой происходит уплотнение металла,чем больше уплотнён тем жоще (твёрже),а из этого вывод получается противоположный,чем провод жоще,тем плотнее калибровка,тем качественнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 18.12.2016, 19:27
Сообщение #55


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Я не придерживаюсь ортодоксального мнения насчет качества меди. Говорю сугубо свое мнение - мнение человека имевшего дело исключительно с ПУНП и думающего, что это и есть один единственный "провод" для проводки, такой мягкий, гибкий. А когда потрогал ВВГнг, то столкнулся с тем, что он ЖЕСТКИЙ, плохо это или хорошо, это уже другой вопрос, но он точно не такой мягкий и гибкий, и легкий в монтаже, как ПУНП. Из этого и исхожу, когда предполагают развести распредкоробку в глубоком подрозетнике и больше ничего)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.12.2016, 6:04
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ПУНПом работают колхозники, а не профессиональные монтажники. Он не предназначен для стационарной пррводки. Его тяжело крепить на стенах и в штрабах. Вообще, каждому овощу - своё место.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 20.12.2016, 8:32
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Нравится сама идея Вагов - но вроде же как люди используют - все ок?

А каких критериев придерживаться при выборе проводов. Просить замерить сечение в магазине?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 20.12.2016, 9:54
Сообщение #58





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2016, 6:04) *
ПУНПом работают колхозники, а не профессиональные монтажники. ...

В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение No3-6 от 12.06.90г. «О запрете применения проводов
типа .... ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо ...ГОСТ 6323-79*»

Провода, выпускаемые по ТУ 16-505.610-74, имеют значительно ниже технические и технологические характеристики по сравнению с проводами по ГОСТ 6323-79*, что
ведет к снижению надежности работы электроустановок, увеличивает вероятность повреждения электрическим током персонала, повышает пожарную опасность зданий и сооружений в условиях эксплуатации.

Исходя из вышеизложенного, Главгосэнергонадзор и НПО «Электромонтаж» запрещают применение ...проводов выпускаемых по ТУ 16-505.610-74 вместо предусматриваемых проектными организациями проводов по ГОСТ 6323-79*.

Основание: письмо ВНИИС Госстандарта СССР от
25.05.90г. No310/10-107-1544.

В.Н.Белоусов — главный инженер
Главгосэнергонадзора
Е.Ф.Хомицкий — главный инженер НПО
"Электромонтаж"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2016, 12:44
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Спасибо, дружище Сочувствующий


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 21.12.2016, 11:58
Сообщение #60


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Aidar Haiatov @ 20.12.2016, 9:32) *
А каких критериев придерживаться при выборе проводов. Просить замерить сечение в магазине?

Так они и держат за каждым прилавком штангенциркуль))). 100% гарантии щас наверное никто не даст. На заводах выпускающих кабель идет как продукция по ГОСТу так и по ТУ, для разных потребностей и по разным ценам. Покупать кабель проверенных производителей (кольчуга, севкабель, рэк), покупать ГОСТовский кабель, разницу и на глаз и на ощупь видно. Купите кусок дорогого гостовского кабель и с ним походите поглядите что продают... У нас цена колеблется от 25руб за м. (на базаре дагестанский ввг провод самэй-самэй), 35р.за м.(на оптовке ввгнг ТУшный, мягкий тонкий, димитровкабель пишут), в магазинах 50-60р. за м. уже вроде гост, в спец.магазинах по продаже электрики кольчуга вон и по 75р.за м. есть... Нет предела совершенству))). Каждый по своему карману выбирает).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 22.12.2016, 15:45
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Меня уже как то настроили на 45-50р icon_smile.gif Сдается дом в январе - и в первую очередь буду переделывать всю электрику - вот собираю информацию максимально icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 24.12.2016, 16:36
Сообщение #62


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



раз на 45-50 настроили, то приглядитесь к ВВГнг-LS
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 24.12.2016, 18:33
Сообщение #63


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Сегодня хотел посоветоваться в магазине, но продавец не смог ответить)

Я понимаю что узо берется на уровень выше номималом чем автомат, который его защищает - это понятно

Но если у меня узо стоит на дальнейшую группу из 3 автоматов. Например два по 16 и один 25. Каким номиналом тока УЗО брать нужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.12.2016, 19:19
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Aidar Haiatov @ 24.12.2016, 20:33) *
Я понимаю что узо берется на уровень выше номималом чем автомат, который его защищает - это понятно

Вранье. Наглое и беспардонное.

Цитата(Aidar Haiatov @ 24.12.2016, 20:33) *
Но если у меня узо стоит на дальнейшую группу из 3 автоматов. Например два по 16 и один 25. Каким номиналом тока УЗО брать нужно

Информация не полная

Цитата(Aidar Haiatov @ 24.12.2016, 20:33) *
Сегодня хотел посоветоваться в магазине, но продавец не смог ответить)

Вы бы еще у дворника спросили... Нашли у кого спрашивать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 24.12.2016, 19:23
Сообщение #65


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



раскидали меня))) я одной узо хочу защитить 3 линии. От чего нужно исходить чтобы выбрать номинал тока для УЗО,?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2016, 19:38
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



имх. Либо по номиналу "АВ для всего кроме холодильника" (но не более суммы номиналов группы из 3-х), либо ставить АВ перед УЗО с номиналом по расчетному току группы и номинал УЗО соответствующий. В прочих случаях теоретически возможна перегрузка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aidar Haiatov
сообщение 25.12.2016, 10:23
Сообщение #67


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 10.12.2016
Пользователь №: 50713



Олега, спасибо, за ответ, тогда лучше наверно объединить две группы? В приложении


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 7:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены