Купил однофазный генератор Kipor KDE6500E на нем есть силовая розетка на 3 контакта. Внутри розетки показана фаза(L) второй контакт не подписан и третий на котором показана земля. Проверяю мультиметром контакт где фаза 110 V и где не подписан 110 V третий контакт земли не реагирует. как эту силовую розетку подключить к обычной розетке в 220v.
|
|
|
![]() |
|
|
16.11.2016, 18:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Относительно чего вы проводили измерения на указанных контактах? Нужно проводить измерения относительно друг друга.
|
|
|
16.11.2016, 20:17
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
там же вольтметр встроенный...
Обороты на 3000 и смотрим показания. Напряжение надо мерить между фазным и нулевым. Инструкция не прилагалась что ли? Ну, давайте я за вас ее поищу... http://kipor.nt-rt.ru/images/manuals/KDEDiesel1.pdf На официальном сайте не смогли проконсультировать? А "землю" надо подключать, так в инструкции написано... -------------------- |
|
|
16.11.2016, 21:02
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9353 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
S-cream, не спорь с профессионалом. Он сказал 110, значит так и есть.
-------------------- |
|
|
|
|
19.11.2016, 9:18
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Все правильно показывает, у вас нет нейтрали.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|