Привет всем. Имеется ли требование подключать трехфазные счетчики с трансформаторами тока, через испытательную коробку? Или это лишь на усмотрение?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
|
|
4.10.2016, 20:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Может быть это сгодится?
ПУЭ 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
5.10.2016, 9:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25469 |
Сами спросили, сами ответили - красота)))
|
|
|
5.10.2016, 11:11
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Сами спросили, сами ответили - красота))) К сожалению не всегда так бывает. Очень часто коллеги помогают, за это я им очень благодарен. И рад что есть такой форум профессиональных электриков. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|