Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение трехфазного счетчика с трансформаторами тока , через испытательную коробку

Nail
сообщение 4.10.2016, 17:41
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Имеется ли требование подключать трехфазные счетчики с трансформаторами тока, через испытательную коробку? Или это лишь на усмотрение?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Nail
сообщение 4.10.2016, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Может быть это сгодится?
ПУЭ 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.



--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
feren
сообщение 5.10.2016, 9:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 25469



Сами спросили, сами ответили - красота)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 5.10.2016, 11:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(feren @ 5.10.2016, 10:36) *
Сами спросили, сами ответили - красота)))

К сожалению не всегда так бывает. Очень часто коллеги помогают, за это я им очень благодарен.
И рад что есть такой форум профессиональных электриков.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 23:31
Rambler's Top100     