Осуществляю тех. надзор на строящемся объекте. На данном этапе производят монтаж заземлительного устройства (заземлителей, проводников и т.д.). Подскажите чем руководствоваться для контроля качества сварных соединений и требований к ним!


--------------------
Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
SeGA
сообщение 19.4.2007, 15:26
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Сварка проверяется ударом молотка, а в проекте должны быть указания, касающиеся сварных соединений (длина св. шва и т.п.). Специальных видов контроля типа ПВК, КК, или УЗК не требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterO
сообщение 20.4.2007, 11:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 8477



ПУЭ 7 изд. п. 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оленька_*
сообщение 27.4.2007, 6:29
Сообщение #4





Гости






Ребята, подскажите пожалуйста, как выбрать защитный проводник? Ничего не мо-гу понять. Есть формула S=I*sqrt(t)/k. Но у меня ток получается аж 7 кА. А в формулу нужно в амперах подставлять. У меня огромное сечение получается. Что же делать? Есть методика может быть какая-то? Да еще и не понятно мне где я должна это t брать. Точно время срабатывания не могу сказать. Знаю, что у ВА, который я выбрала, характеристика срабатывания С. Но для того чтобы определить t, нужно знать отношение I/Iн, а у меня это отношение получается чуть ли не 200 равно. Запуталась я совсем. Ничего понять не могу. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Электрег_*
сообщение 4.5.2007, 9:33
Сообщение #5





Гости






Цитата(Оленька)
Ребята, подскажите пожалуйста, как выбрать защитный проводник? Ничего не мо-гу понять. Есть формула S=I*sqrt(t)/k. Но у меня ток получается аж 7 кА. А в формулу нужно в амперах подставлять. У меня огромное сечение получается. Что же делать? Есть методика может быть какая-то? Да еще и не понятно мне где я должна это t брать. Точно время срабатывания не могу сказать. Знаю, что у ВА, который я выбрала, характеристика срабатывания С. Но для того чтобы определить t, нужно знать отношение I/Iн, а у меня это отношение получается чуть ли не 200 равно. Запуталась я совсем. Ничего понять не могу. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!!!!


Вопрос то простой. Сечение РЕ-проводника выбираешь по таблице 1.7.5 и п. 1.7.126 ПУЭ. Действительно, там есть такая формула. Но, в начале абзаца в котором находится формула написано "допускается, при необходимости". Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения, как вынужденное.

Но даже если ты хочешь считать по этой формуле, то например, при токе КЗ 7 кА, времени срабатывания автомата t=0,1 c и медном кабеле с ПВХ изоляцией (к=115) получается, что S>=(7000*0,32)/115=19,5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Электрег_*
сообщение 4.5.2007, 9:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(Оленька)
Ребята, подскажите пожалуйста, как выбрать защитный проводник? Ничего не мо-гу понять. Есть формула S=I*sqrt(t)/k. Но у меня ток получается аж 7 кА. А в формулу нужно в амперах подставлять. У меня огромное сечение получается. Что же делать? Есть методика может быть какая-то? Да еще и не понятно мне где я должна это t брать. Точно время срабатывания не могу сказать. Знаю, что у ВА, который я выбрала, характеристика срабатывания С. Но для того чтобы определить t, нужно знать отношение I/Iн, а у меня это отношение получается чуть ли не 200 равно. Запуталась я совсем. Ничего понять не могу. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!!!!


Вопрос то простой. Сечение РЕ-проводника выбираешь по таблице 1.7.5 и п. 1.7.126 ПУЭ. Действительно, там есть такая формула. Но, в начале абзаца в котором находится формула написано "допускается, при необходимости". Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения, как вынужденное.

Но даже если ты хочешь считать по этой формуле, то например, при токе КЗ 7 кА, времени срабатывания автомата t=0,1 c и медном кабеле с ПВХ изоляцией (к=115) получается, что S>=(7000*0,32)/115=19,5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения