вопрос по ремонту предохранителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по ремонту предохранителей |
| Гость_say_* |
18.4.2007, 16:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здраствуйте
у меня вопрос по ремонту предохранителей пн-2 известно что данный предохранитель на 100 а состоит из одной медной пластинки разделенной на 3 части на 250 ампер состоит из 3 пластинок каждая так же разделена на 3 части вопрос в том что понадобился предохранитель на 30 ампер,и соответственно в наличий такого нет если взять пн-2 на 100 ампер разобрать и от пластинки отстригнуть 2 части,и оставить одну то по логике должно получиться 100/3 равно 33 ампера или я не прав. спасибо за ответ. |
|
|
![]() |
|
|
18.4.2007, 17:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Ты не прав. Чтобы снизить ток срабатывания тебе нужно уменьшить сечение вставки. Той операцией ты снизишь разве что величину предельного тока отключения (погасить не сможет дугу). Ищи другие способы, например автомат 40А.
|
|
|
| Гость_say_* |
18.4.2007, 19:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Уважаемый Евгений.
но ведь фактически это 3 проволочинки одинакового сечения и если вместо 3 будет 1 проволочинка то ток плавления соответственно будет меньшим неочень вас понял к сожалению тем более что в пн-2 на 250а находится ровно 3 таких же пластины как в пн-2 на 100а,если вас незатруднит то аргументируйте поподробнее. с уважением Иван. |
|
|
| Гость_say_* |
18.4.2007, 19:34
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Уважаемый Евгений.
но ведь фактически это 3 проволочинки одинакового сечения и если вместо 3 будет 1 проволочинка то ток плавления соответственно будет меньшим тк сечение упало в трое неочень вас понял к сожалению тем более что в пн-2 на 250а находится ровно 3 таких же пластины как в пн-2 на 100а,если вас незатруднит то аргументируйте поподробнее. с уважением Иван. |
|
|
|
|
18.4.2007, 20:09
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
say прав.
|
|
|
18.4.2007, 23:14
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Сегменты слеплены параллельно? Тогда извиняюсь я не прав - перепутал ПН-2 с ПР-2 (там сегменты идут последовательно и укоротив вставку ток мы не снизим). Давно не видел ПНовские вставки.
|
|
|
| Гость_say_* |
22.4.2007, 16:32
Сообщение
#7
|
|
Гости |
всем большое спасибо,так и думал,но два мнения лучше.
и сходный вопрос нет ли у кого ссылочки по времени и токам срабатывания предохранителей (например при нагрузке 110% через час,150% через 10 минут) ну типа этого,на автоматических выключателях графики есть срабатывания а тут неизвестно,понятно что при к.з. сработают а по перегрузке? с уважением Иван |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|