Здраствуйте
у меня вопрос по ремонту предохранителей пн-2
известно что данный предохранитель на 100 а
состоит из одной медной пластинки разделенной на 3 части
на 250 ампер состоит из 3 пластинок каждая так же разделена на 3 части
вопрос в том что понадобился предохранитель на 30 ампер,и соответственно в наличий такого нет
если взять пн-2 на 100 ампер разобрать и от пластинки отстригнуть 2 части,и оставить одну то по логике должно получиться 100/3 равно 33 ампера
или я не прав.
спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Евгений
сообщение 18.4.2007, 17:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Ты не прав. Чтобы снизить ток срабатывания тебе нужно уменьшить сечение вставки. Той операцией ты снизишь разве что величину предельного тока отключения (погасить не сможет дугу). Ищи другие способы, например автомат 40А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_say_*
сообщение 18.4.2007, 19:32
Сообщение #3





Гости






Уважаемый Евгений.
но ведь фактически это 3 проволочинки одинакового сечения и если вместо 3 будет 1 проволочинка
то ток плавления соответственно будет меньшим
неочень вас понял к сожалению
тем более что в пн-2 на 250а находится ровно 3 таких же пластины как в пн-2 на 100а,если вас незатруднит то аргументируйте поподробнее.
с уважением Иван.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_say_*
сообщение 18.4.2007, 19:34
Сообщение #4





Гости






Уважаемый Евгений.
но ведь фактически это 3 проволочинки одинакового сечения и если вместо 3 будет 1 проволочинка
то ток плавления соответственно будет меньшим тк сечение упало в трое
неочень вас понял к сожалению
тем более что в пн-2 на 250а находится ровно 3 таких же пластины как в пн-2 на 100а,если вас незатруднит то аргументируйте поподробнее.
с уважением Иван.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 18.4.2007, 20:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



say прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 18.4.2007, 23:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Сегменты слеплены параллельно? Тогда извиняюсь я не прав - перепутал ПН-2 с ПР-2 (там сегменты идут последовательно и укоротив вставку ток мы не снизим). Давно не видел ПНовские вставки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_say_*
сообщение 22.4.2007, 16:32
Сообщение #7





Гости






всем большое спасибо,так и думал,но два мнения лучше.
и сходный вопрос нет ли у кого ссылочки по времени и токам срабатывания предохранителей (например при нагрузке 110% через час,150% через 10 минут)
ну типа этого,на автоматических выключателях графики есть срабатывания а тут неизвестно,понятно что при к.з. сработают а по перегрузке?
с уважением Иван
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 18:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены