Здравствуйте. Выделена мощность 90 кВт 0,4кВ. В щите учета установлены вводной автомат на 160А, трансформаторы тока Т-0,66 150/5, ИКК, счетчик, отходящий автомат 160А. Вопрос в следующем ТТ установлены на 150А, автоматы на 160А, если нагрузка будет в пределах 155-160А автомат не отработает, а вот с ТТ ничего не случиться? Или у ТТ есть запас прочности позволяющий выдержать дополнительную нагрузку? Прошу Вас по подробнее объяснить, т.к. очень интересен данный вопрос.
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
150/5 это означает, что если по шине (кабелю), на котором установлен ТТ протекает ток в 150А, то в ТТ возникает ток равный 5А.
То есть, если мы разделим 150 на 5, то получим коэффициент трансформации. В вашем случае он равен 30. Т.е. чтобы узнать потребление вашего объекта за определенный период, нужно из нынешних показаний вычесть предыдущие и умножить результат на коэффициент трансформации, т.е. на 30 в вашем случае. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
S-cream Вы меня немного не так поняли. ТТ рассчитаны на максимальный ток 150А, я так понимаю. Автоматы установлены ВА88-35 160А. Меня интересует не сгорят ли ТТ, при токе скажем 155-158А, т.к. в этом промежутке автомат не отработает. Или автоматы подобраны правильно, и мне не стоит беспокоиться?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Василий_*_*) Или у ТТ есть запас прочности позволяющий выдержать дополнительную нагрузку? Запас прочности безусловно есть и он заложен конструктивно, но как в реале - большой вопрос!В настоящее время ТТ в реале имеют малую перегрузочную способность, по сравнению со старомодными советскими.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. ... Прошу Вас по подробнее объяснить, т.к. очень интересен данный вопрос. Цитата Выделена мощность 90 кВт 0,4кВ. Посчитайте ток потребления для этой мощности. Цитата В щите учета установлены вводной автомат на 160А Сопоставьте посчитанный ток на соответствие автомату Цитата трансформаторы тока Т-0,66 Цитата если нагрузка будет в пределах 155-160А автомат не отработает, а вот с ТТ ничего не случиться? Или у ТТ есть запас прочности позволяющий выдержать дополнительную нагрузку? С ТТ при такой перегрузке ничего не случится, вопрос в другом, насколько точно будет учитываться расход электроэнергии в этом случае. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
С трансформаторами ничего не будет, вопрос в том какой счётчик будет. Потому что если ток по первичной обмотке будет больше 150А, то по вторичной он соответственно будет уже не 5А а больше. На старых счётчиках чётко было написано 5А, хотя выдерживали больше, новые электронные вроде имеют маркировку 5-10А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
С ТТ при такой перегрузке ничего не случится, вопрос в другом, насколько точно будет учитываться расход электроэнергии в этом случае. Грузил трансформатор тока до 150\5 до 15х I н. В промежутке до 10х Iн ток во вторичной обмотке был пропорциональным току в первичной цепи. Дальше наступало насыщение сердечника. При такой перегрузке корпус ТТ быстро нагревается и не удивительно во вторичной обмотке ток был 50А. При перегрузке в 5%-10% проблем не должно возникнуть. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |