26.5.2016, 12:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
При прокладке кабелей 0,4кВ под автостоянкой какие требования должны соблюдаться?
Насколько я знаю: Прокладка в трубах на глубине не менее 1 м от поверхности. А нужна ли при этом сигнальная лента? |
|
|
![]() |
|
|
26.5.2016, 15:25
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Прокладка в трубах на глубине не менее 1 м от поверхности. А нужна ли при этом сигнальная лента? непонятно, в чём вопрос. Денег что ли на ленту нет? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
26.5.2016, 16:41
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
|
|
|
26.5.2016, 18:09
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23237 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пуэ 2.3.83 и далее, почитайте