Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2016 Пользователь №: 48038 |
Проблема. Небольшой склад, освещение 3 линии по 5-6 светильников ДРЛ вроде 400ки, каждая линия сидит на своей фазе, автоматы 3шт16а(1ф), вводной 32а(3ф). Отрубать 2 из 3 автомата как я понял начали недели 2 назад, держат с минуту и отрубают, клещами померили на том что не отрубает ~14а, на двух других ~26-27а.
Вот думаю как то странно 2 разных линии, а симптомы одинаковые (склад без отопления дубак.... ) Может кто сталкивался с такой проблемой? Чую придется по 1 светильнику откидывать |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2016, 15:11
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
27.1.2016, 18:56
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Мороз, время розжига увеличилось Если и автомат на морозе, то наверное увеличилось и время разогрева его биметалла?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.1.2016, 19:20
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Если и автомат на морозе, то наверное увеличилось и время разогрева его биметалла? Конечно увеличилось, только пусковой ток ДРЛ-400 составляет 7,15 А, а у ТС " 3 линии по 5-6 светильников ДРЛ вроде 400ки, каждая линия сидит на своей фазе, автоматы 3шт16а(1ф)", явно, как в мультике "маловато будет". |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|