Всем привет!
Выручайте, никак не могу найти информацию о проверки автоматат на ток однофазного короткого замыкания. Нашел одну формулу по проверке: Iуставки*Кратность*Kiкз<Iкз, но вроде бы сейчас проверяются автоматы не по кратности, а по времени срабатывания, но вот расчетную формулу найти не могу, подскажите..., ну или хотя бы где это находится. |
|
|
![]() |
|
|
23.3.2007, 17:20
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Я думаю правильно было бы поступить так:
1. Измеряешь полный ток однофазного КЗ (или сопротивление петли фаза-нуль) 2. По величине тока КЗ и время-токовой характкристики автомата находишь время срабатывания. (В справочных данных на автоматические выключатели разных изготовителей имеются графики зависимости времени срабатывания от тока для каждого типа характеристики C или D) 3. Открываешь ПУЭ изд. 7 п.1.7.79 и читаешь. Цитата 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Для фазного 127В время отключения 8,8с для 220В - 0,4с для 380В - 0,2с более 380В - 0,1с -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
| Гость_Baks_* |
23.3.2007, 17:42
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Это понятно, я хотел узнать именно про формулу наподобие приведенной, то что в ПУЭ приведены требования и некоторые цифры это да, но как это рассчитывается
|
|
|
| Гость_Baks_* |
26.3.2007, 10:42
Сообщение
#4
|
|
Гости |
А зачем в формуле (приведенной выше) используется коэффициент Kiкз - поправочный коэффициент при поверки на ток короткого замыкания.
Если можно объясните "на пальцах" |
|
|
|
|
15.5.2007, 14:58
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2007 Пользователь №: 8696 |
Baks
Может это пригодится: Согласно ГОСТ Р 50571.5-94 Цитата 434.3.2 Время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать времени, в течение которого температура проводников достигает допускаемого предела.
Для короткого замыкания продолжительностью до 5 с время t, в течение которого превышение температуры проводников от наибольшего значения допускаемой температуры в нормальном режиме до предельно допустимой температуры* может быть приблизительно подсчитано по формуле sqrt t = K*S/I где t ѕ продолжительность, с; S сечение, мм2; I действующее значение тока короткого замыкания, А; K = 115 ѕ для медных проводников с поливинилхлоридной изоляцией; K = 135 ѕ для медных проводников с резиновой изоляцией (в т.ч. с изоляцией из бутиловой резины и этиленпропиленовой резины), с изоляцией из сшитого полиэтилена; K = 74 ѕ для алюминиевых проводников с поливинилхлоридной изоляцией; K = 87 ѕ для алюминиевых проводников с резиновой изоляцией (в т. ч. с изоляцией из бутиловой резины и этиленпропиленовой резины), с изоляцией из сшитого полиэтилена; K = 115 ѕ для соединений медных проводников, выполняемых пайкой, что соответствует температуре 160 °С. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|