Аварийное освещение и датчик движения , освещение

Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 21.12.2015, 23:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте коллеги!
Правомерно ли использовать светильники со встроенными датчиками движения для аварийного эвакуационного и аварийного антипанического освещения? Светильники в свою очередь запитаны кабелем нг-FRLS от ЩАО (ЩАО от противопожарной панели ГРЩ). В нормальном режиме рабочее и аварийное освещение работают одновременно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2015, 6:08
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Борис_* @ 21.12.2015, 23:54) *
Здравствуйте коллеги!
Правомерно ли использовать светильники со встроенными датчиками движения для аварийного эвакуационного и аварийного антипанического освещения? ...

Согласно ПУЭ: "6.1.26. .... освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения." А что произойдёт с включением при отсутствии людей в зоне срабатывания датчиков движения? Давайте не рисковать такими вещами!