Здравствуйте коллеги!
Правомерно ли использовать светильники со встроенными датчиками движения для аварийного эвакуационного и аварийного антипанического освещения? Светильники в свою очередь запитаны кабелем нг-FRLS от ЩАО (ЩАО от противопожарной панели ГРЩ). В нормальном режиме рабочее и аварийное освещение работают одновременно. |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.12.2015, 6:08
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Здравствуйте коллеги! Правомерно ли использовать светильники со встроенными датчиками движения для аварийного эвакуационного и аварийного антипанического освещения? ... Согласно ПУЭ: "6.1.26. .... освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения." А что произойдёт с включением при отсутствии людей в зоне срабатывания датчиков движения? Давайте не рисковать такими вещами! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|