Измерения и испытания силового тр-ра , замеры при Т около или меньше нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерения и испытания силового тр-ра , замеры при Т около или меньше нуля |
17.12.2015, 19:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
Здравствуйте коллеги,нужна помощь
немного предыстории,что бы понять степень ответственности на данный момент: в течении месяца "сгорели" два силовых тр-ра на подстанции,причины разные,друг с другом не связанные на замену найден аналог по параметрам,стоящий на ремплощадке несколько месяцев на хранении это последний вариант реабилитироваться,менять больше нечем,а ремонт не возможен(отсутствует рембаза как таковая) Дано: Силовой тр-р 35/6,10000кВА,звезда/треугольник-11 Проведенные испытания и измерения показали: 1) Сопротивление основной изоляции относительно бака ВН-НН+к 478 Мом Кабс- 1.1 НН-ВН+к 145 Мом Кабс- 1.1 ВН+НН-К 136 Мом Кабс- 1.1 2) Сопротивление обмоток постоянному току в пределах нормы на всех положениях ПБВ 3) Пробивное напряжение масла 38 кВ измерения проводились при Т окружающего воздуха 0 градусов вопрос: достаточны ли условия для включения тр-ра в работу? насколько критичен в данном случае параметр К абс (что должен быть 1.3 в курсе) возможны ли в принципе измерения при Т менее нуля без нагрева активной части и масла и на сколько корректны показания приборов в этом случае спасибо... |
|
|
![]() |
|
|
18.12.2015, 2:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
18.12.2015, 9:43
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
ЛЕША, спасибо почитал,но опять же эти параметры меряются все при Т воздуха (она же сейчас и Т самого тр-ра) не менее 10-20 градусов
в данный момент создать эти температурные условия не возможно,Т на улице 0 градусов на сколько критичен в этом случае измереный К абс равный 1.1? можно ли им пренебречь,так как например это не реальный К,а не корректный из-за особенностей замера при отрицательных почти температурах? не было ли в вашей практике сравнительных измерений одного и того же трансформатора заведомо пригодного? замеры проведены летом при Т больше 10 и замеры проведены зимой при Т меньше 0 ? |
|
|
18.12.2015, 12:04
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Дмитрий У зимой к абс. будет выше ,летом при температуре выше +35 его вооще не принимают в расчет. Показатель изоляция и омическое сопротивление обмоток ВН и НН.,анализ масла
Сообщение отредактировал ez81 - 18.12.2015, 12:06 -------------------- |
|
|
|
|
18.12.2015, 13:26
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Дмитрий У Было при -15 изоляция 1500 МОм, а при нагреве до +10-12 изоляция до 200 падала. Трансформатор ремонтный был. 400кВА
А вот по вашему вопросу сомнения возникают: измерения проводились при Т окружающего воздуха 0 градусов Проведенные испытания и измерения показали: 1) Сопротивление основной изоляции относительно бака ВН-НН+к 478 Мом Кабс- 1.1 НН-ВН+к 145 Мом Кабс- 1.1 ВН+НН-К 136 Мом Кабс- 1.1 Т.е. величина сопротивления изоляции уже ниже нормы, а с увеличением температуры, эта величина будет уменьшаться. До скольки она упадёт ХЗ... Я бы всё-таки нагрел трансформатор и произвёл измерения правильно. Тем более, что в течении месяца "сгорели" два силовых тр-ра на подстанции,
это последний вариант реабилитироваться,менять больше нечем,а ремонт не возможен(отсутствует рембаза как таковая) Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.12.2015, 13:27 |
|
|
18.12.2015, 16:08
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
ЛЕША, ни как не реализовать нагрев в поле...
Сообщение отредактировал Дмитрий У - 18.12.2015, 16:11 |
|
|
18.12.2015, 16:31
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Повышенным еще можно испытать. Но, наверное, оборудования испытательного нет?
Если не секрет, по какой причине вышли из строя два предыдущих? |
|
|
|
|
18.12.2015, 16:52
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
"сгорели" два силовых тр-ра на подстанции,причины разные,друг с другом не связанные если причины действительно разныеэто последний вариант реабилитироваться то непонятно, о какой реабилитации идет речь? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
19.12.2015, 4:43
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
нагреть в поле можно только оочень
-------------------- |
|
|
19.12.2015, 12:01
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
Повышенным еще можно испытать. Но, наверное, оборудования испытательного нет? Если не секрет, по какой причине вышли из строя два предыдущих? испыталка есть,но повышенное думаю пустая трата времени,да и есть возможность пробить изоляцию а так масло бьётся более чем с запасом,особенно для рабочего напряжения... предыдущие вышли из строя по банальному рас...здяйству эксплуатации и ремонта, первый сожгли-пропала фаза по 35,защита не отработала второй сожгли,поставив заведомо полумёртвый и без нашего участия(проверка-испытания)-не выдержал нагрузки давно подгоревший ПБВ а теперь остался последний вариант и перед руководством наше заключение и последующие развития событий судьбоносные вот и пытают ума можно ли с такими параметрами поставить тр-р на холостой в надежде что подсушится в процессе,а потом уже грузить... Сообщение отредактировал Дмитрий У - 19.12.2015, 12:09 |
|
|
|
|
19.12.2015, 12:53
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Был метод, когда на высокую сторону подавали 380, а низкую коротили.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.12.2015, 12:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.12.2015, 15:39
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
|
|
|
20.12.2015, 18:56
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.12.2015 Пользователь №: 47617 |
сварочник отставили,притащили установку для нагрева,осушения и фильтрации масла
температура тр-ра (масла) 40 градусов,изоляция осталась всего 30 МОм...Кабс.-1 что и следовало ожидать эксперимент продолжается,будем пытаться нагреть до 70-85 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 6:12 |
|
|
|
|