Ограничение мощности в системе Матрица. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничение мощности в системе Матрица. |
12.12.2015, 17:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Здравствуйте!
АСКУЭ Матрица версия ПО 6.0. Счетчик NP523. При конфигурировании Ограничения мощности (Настройки превышения мощности) в Отключать начиная с W*100 ну например ставим 2 кВт. Подскажите пожалуйста ограничение действует какое то время с определенной периодичностью или по достижению этой мощности потребитель отключается до снятия этого ограничения. Правильно ли я понимаю, что чтобы снять это ограничение нужно снова восстановить в строке Отключить начиная с W*100 - 0. |
|
|
![]() |
|
|
12.12.2015, 21:57
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Здравствуйте! АСКУЭ Матрица версия ПО 6.0. Счетчик NP523. При конфигурировании Ограничения мощности (Настройки превышения мощности) в Отключать начиная с W*100 ну например ставим 2 кВт. Подскажите пожалуйста ограничение действует какое то время с определенной периодичностью или по достижению этой мощности потребитель отключается до снятия этого ограничения. В конфигурации есть пункты: - "Интервал усреднения" Это интервал времени в течении которого мощность должна быть превышена для отключения. - "Включить через" Интервал времени через который будет попытка подключить напряжение. Если нагрузку не снизили, то через "интервал усреднения" опять сработает реле Правильно ли я понимаю, что чтобы снять это ограничение нужно снова восстановить в строке Отключить начиная с W*100 - 0. Да. Но следует помнить, что конфигурация может поступать на счетчик с задержкой от 3 минут до 3 суток |
|
|
13.12.2015, 20:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Спасибо за ответ. Интервал усреднения нашел, а вот Включить через у меня нет. Я так понимаю
где то не стоит галочка в группах пользователей в конфигурировании групп во вкладке Доступ к параметрам или в Configurations Access или еще где то? |
|
|
13.12.2015, 21:04
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Спасибо за ответ. Интервал усреднения нашел, а вот Включить через у меня нет. Я так понимаю где то не стоит галочка в группах пользователей в конфигурировании групп во вкладке Доступ к параметрам или в Configurations Access или еще где то? Не , просто в конфигурировании "Calendar settings" пункт Switsh on in min , по умолчанию стоит значение 60 минут. Я ставлю всегда 15 минут -------------------- |
|
|
|
|
14.12.2015, 21:57
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Вот как раз этого пункта "Calendar settings" у меня нет.
При настройке списка параметров конфигурации, доступных пользователю во вкладке Доступ к параметрам ничего похожего со словом Calendar у меня нет. Во вкладке Configurations Access есть параметр Calendar, но установка галочек в этой вкладке ничего не изменяет в списке параметров конфигурирования групп. Во вкладке Безопасность SIMSAdministrator. Может быть еще нужно добавить SIMSDevicesConfigurator? |
|
|
14.12.2015, 22:27
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
|
|
|
15.12.2015, 10:32
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
KLVE, Выложите скрин Вашей конфигурации по счётчику
-------------------- |
|
|
|
|
15.12.2015, 21:41
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Может быть конфигурацию, после того как создана группа, изменить нельзя?
Ни разу не прикреплял, поэтому не знаю прикрепится или нет. Конфигурация следующая: NP532-20d.. - Профили - Удаленный дисплей - Настройки максимального потребления - Конфигурация Аварии - Сброс Аварии - Настройки превышения мощности - Технические параметры - Переключение - Тарифный план
Прикрепленные файлы
|
|
|
15.12.2015, 22:02
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
|
|
|
16.12.2015, 20:06
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Обновлено до версии 6.0.1.632.
Права пользователя Administrators, В плагине конфигурирования клиента напротив Group Config стоит галочка. В правом окошке все так. В доступе к параметрам в ЭлектричКонфиг все галочки стоят кроме освещения, пароля и МинимальногоВремениПростоя. Параметра Календарь там нет. |
|
|
|
|
16.12.2015, 20:21
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Обновлено до версии 6.0.1.632. Права пользователя Administrators, В плагине конфигурирования клиента напротив Group Config стоит галочка. В правом окошке все так. В доступе к параметрам в ЭлектричКонфиг все галочки стоят кроме освещения, пароля и МинимальногоВремениПростоя. Параметра Календарь там нет. Могу только посоветовать обновить DevTypes Инсталлируете SIMS 6.0.1.587 на другом компе и заменяете C:\Program Files\ADDAX Technology\DevTypes на новую. Сейчас DevTypes с ФТП матрицы убрали... Во вложении XML к NP523
ADD54_1F_r1_50_220.XML ( 32.09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 421Сообщение отредактировал Alexisss - 16.12.2015, 20:47 |
|
|
16.12.2015, 20:56
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
как бы Group Config к Calendar settings ну никакого отношения не имеет.
Group Config разрешает выполнять действия с группой счётчиков -------------------- |
|
|
17.12.2015, 21:00
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Написал в тех.поддержку Матрицы. Может быть что получится.
|
|
|
18.12.2015, 10:02
Сообщение
#14
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
|
|
|
18.12.2015, 10:54
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
KLVE, У Вас на всех счётчиках нет в конфигурации "Calendar settings" ?
Или только в этом NP532-20d.. -------------------- |
|
|
18.12.2015, 21:54
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Пожалуй задам здесь еще один вопрос.
У нас все счетчики NP532-20d... Недавно один хозяин купил NP73E.1-11-1. Счетчик не определялся ни в NMS ни в SIMS. ПО стояло NMS 6.0.1.200, SIMS 6.0.1.607. Обновил NMS 6.0.1.201, SIMS 6.0.1.632. В NMS счетчик определился NP73E.1-11-1(7,2 FSK) ПО - 48. В SIMS Device ID - определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. С 5.11.2015 г. В плагине конфигурации Device Config ver. 7.0 - включен. В чем может быть проблема? |
|
|
19.12.2015, 10:47
Сообщение
#17
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Проблема та же самая, что и для NP523.
В конфигурировании пользователя "выбрать все" на закладках "меню доступа" и "configuration access" Потом перезапустить службу и программу. В "управлении устройствами" счетчик появился? При конфигурировании Device 7.0 Сначала нужно "считать все" параметры счетчика. А это занимает до суток времени при pl связи. Рекомендую конфигурировать такие счетчики с помощью опто порта и COSEM Client 322... ( COSEM Client 328 глючит ... ) |
|
|
19.12.2015, 15:02
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
( COSEM Client 328 глючит ... ) Что именно , глючит?. У меня вроде ,нормально. Кстати , уже есть 331. KLVE, У Вас есть пункт "DEVICE CONFIGURATION 7.0" , если клапнуть по счётчику ? Вот обязательные права .Цитата Сейчас DevTypes с ФТП матрицы убрали... Я устройства всегда беру с Cosem , там всегда свежие. Обновляю в рутроутере ,NMS и в ADDAX, ну и естественно ,рестарт всех этих служб. Если что , можно попробовать подключиться через Team Viewer! -------------------- |
|
|
19.12.2015, 18:05
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
По первому вопросу. Проблема решилась. Спасибо Alexisss. Все дело было в том, что я думал
перезагружая компьютер я одновременно перезапустить и службы и этого достаточно. Но до перезагрузки компьютера нужно перезапустить службы. По второму вопросу. В "управлении устройствами" счетчик появился. Device ID - определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. Я так понимаю, что программа CosemClient необходима для прямой работы со счетчиками версии 7.0. А у меня он в SIMS не верифицирован и даже не находится на стадии верификации. Он на стадии регистрации. В матрице сказали, что версия прошивки должна быть 49. У меня 48. |
|
|
20.12.2015, 13:17
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
По первому вопросу. Проблема решилась. Спасибо Alexisss. Все дело было в том, что я думал перезагружая компьютер я одновременно перезапустить и службы и этого достаточно. Но до перезагрузки компьютера нужно перезапустить службы. Компьютер не нужно перегружать вовсе , достаточно зарестартить службы. Про CosemClient я описал для получения новых устройств DevTypes -------------------- |
|
|
21.12.2015, 20:47
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Попробую разобраться с CosemClient. С первого раза я не нашел там базу устройств. Не получится
попрошу помощи. |
|
|
21.12.2015, 20:52
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Как её можно было не найти?
В папке , где установлен косем , есть папка DevTypes . Это и есть база счётчиков. -------------------- |
|
|
22.12.2015, 21:15
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Да, это я видел. Но у меня в ADDAX те же самые счетчики.
|
|
|
22.12.2015, 22:29
Сообщение
#24
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Да, это я видел. Но у меня в ADDAX те же самые счетчики. Те-же даты и размеры файлов? Просто скопируйте с заменой все файлы из DevTypes косема в аналогичные папки RootRouter, nms, addax. Как показал разговор с тех поддержкой, обязательно надо дождаться полного считывания конфигурации счетчика 7 версии (может занять до недели... смотрите в "история" пока все не станет success) Только после этого можно конфигурировать счетчик из SIMS. Конфигурировать из косема счетчики передающие автоданные в SIMS нельзя! Конфигурировать только из SIMS, иначе будут косяки с получением данных с этого счетчика. |
|
|
23.12.2015, 9:47
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Конфигурировать из косема счетчики передающие автоданные в SIMS нельзя! Конфигурировать только из SIMS, иначе будут косяки с получением данных с этого счетчика. Конфигурировал через Косем , багов не заметил -------------------- |
|
|
23.12.2015, 19:50
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
В NMS и ADDAX файлы май 2015 год, в RR+ их не было кроме одного ADD70_73E без индексов.
Добавил 4 файла из NMS. В Cosem они 2013 года. Посмотрим. После перезапуска служб, без перезагрузки компьютера при любом действии с меню выскакивает предупреждение. |
|
|
23.12.2015, 20:56
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
После перезапуска служб, без перезагрузки компьютера при любом действии с меню выскакивает предупреждение. Что за предупреждение?. Cosem у Вас какой версии? Сколько раз обновлял так , проблем не было. P.S.Можно в следующий раз как то , более доступнее описывать ситуации ? Тут экстрасенсов нет !! -------------------- |
|
|
23.12.2015, 21:57
Сообщение
#28
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
|
|
|
24.12.2015, 7:59
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Alexisss, Человека предупреждали, скопировать с заменой , а не тупо все стереть и перенести с косема
-------------------- |
|
|
24.12.2015, 22:48
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Я не предал значения данному предупреждению. Я думаю, что данные предупреждения
выскакивают в случае изменений в настройках, введенных перезапуском служб и конфликтом прежней версии ПО запущенного до изменения. В последнее время данные предупреждения у меня выскакивали часто. А копируется файл естественно с заменой и на новый. |
|
|
25.12.2015, 12:44
Сообщение
#31
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
|
|
|
25.12.2015, 19:46
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Я же сказал, что я не придал этому значения. Если хотите посмотреть, что это за предупреждения
измените конфигурацию или внесите изменения в плагине конфигурации перезапустите службы и не перезагружая компьютер поработайте в программе. |
|
|
25.12.2015, 21:27
Сообщение
#33
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Повторю еще раз вопрос.
Счетчик ADD70_73E был установлен при версии NMS ..200, SIMS ..607. В NMS тип его не определялся. В SIMS Device ID - определился, DevType - NULL, Device Status - Registered, Resourse - Abstract вместо Electro. После обновления NMS ..201, SIMS ..632 в NMS счетчик определился, но в SIMS все осталось по прежнему. Поскольку статус устройства Registered, т.е, как я понимаю Зарегистрирован, а ресурс неопределенный то ожидать каких либо изменений в статусе данного устройства нет смысла. Может нужно его деактивировать и ожидать нового его определения? |
|
|
25.12.2015, 21:28
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
KLVE, Я вот не понимаю ,Вы хотите по-умничать или хотите что бы Вам тут помогли ?.
Вам тут никто, ничего не должен!. Вас не устраивают ответы пользователей или их просьбы предоставить информацию , тогда Вам в Тех.поддержку Матрицы!! Теперь по сути Я постоянно , после внесения изменений делаю рестарт служб и никогда , понимаете НИКОГДА не перезагружаю сервер. У меня на сервере ещё крутится Web сервер для внутренних сетей и ещё одна система , использующая SQL . Все эти факторы , запрещают мне так быстро сделать рестарт. Никаких предупреждений у меня не вылазит!! Ищите у себя проблему , скорее не правильно сконфигурированный плагин в сервере . -------------------- |
|
|
26.12.2015, 18:20
Сообщение
#35
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
В общем то никаких проблем нет, за исключением счетчика V 7.0. Никого не хотел обидеть. Тем
более умничать. Прекрасно понимаю, что каждый из Вас в теме Матрица по сравнению со мной, школяром, профессор. Попробую сходить в Матрицу. Еще раз спасибо за решение первой проблемы. |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
28.12.2015, 6:04
Сообщение
#36
|
|
Гости |
|
|
|
28.12.2015, 8:53
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Я б сперва с аддакса удалил это устройство, а потом уже паблик девайс идентификатор
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.12.2015, 8:58
Сообщение
#38
|
|
Гости |
Не знаю, мне такое в матрице советовали, помогло
|
|
|
28.12.2015, 10:39
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Не знаю, мне такое в матрице советовали, помогло Самое основное , что помогло. -------------------- |
|
|
28.12.2015, 21:56
Сообщение
#40
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Спасибо за советы, Матрица ответила - выполнить Pablish Device Type Identifikation, перезапустить
SIMS. Выполнил, перезапустил. В SIMS во вкладке Device Manager счетчик исчез. Посмотрим определится ли он. |
|
|
29.12.2015, 21:27
Сообщение
#41
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2014 Пользователь №: 38331 |
Всем спасибо. Последний аккорд, нужно было выполнить фильтр по ID счетчика.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 9:58 |
|
|
|
|