Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ограничение мощности в системе Матрица.

KLVE
сообщение 12.12.2015, 17:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Здравствуйте!

АСКУЭ Матрица версия ПО 6.0. Счетчик NP523. При конфигурировании Ограничения мощности (Настройки
превышения мощности) в Отключать начиная с W*100 ну например ставим 2 кВт. Подскажите пожалуйста ограничение
действует какое то время с определенной периодичностью или по достижению этой мощности потребитель
отключается до снятия этого ограничения. Правильно ли я понимаю, что чтобы снять это ограничение нужно
снова восстановить в строке Отключить начиная с W*100 - 0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 40)
Alexisss
сообщение 12.12.2015, 21:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(KLVE @ 12.12.2015, 17:56) *
Здравствуйте!

АСКУЭ Матрица версия ПО 6.0. Счетчик NP523. При конфигурировании Ограничения мощности (Настройки
превышения мощности) в Отключать начиная с W*100 ну например ставим 2 кВт. Подскажите пожалуйста ограничение
действует какое то время с определенной периодичностью или по достижению этой мощности потребитель
отключается до снятия этого ограничения.

В конфигурации есть пункты:
- "Интервал усреднения" Это интервал времени в течении которого мощность должна быть превышена для отключения.
- "Включить через" Интервал времени через который будет попытка подключить напряжение.
Если нагрузку не снизили, то через "интервал усреднения" опять сработает реле
Цитата(KLVE @ 12.12.2015, 17:56) *
Правильно ли я понимаю, что чтобы снять это ограничение нужно
снова восстановить в строке Отключить начиная с W*100 - 0.

Да.
Но следует помнить, что конфигурация может поступать на счетчик с задержкой от 3 минут до 3 суток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 13.12.2015, 20:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Спасибо за ответ. Интервал усреднения нашел, а вот Включить через у меня нет. Я так понимаю
где то не стоит галочка в группах пользователей в конфигурировании групп во вкладке Доступ к
параметрам или в Configurations Access или еще где то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.12.2015, 21:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(KLVE @ 13.12.2015, 19:54) *
Спасибо за ответ. Интервал усреднения нашел, а вот Включить через у меня нет. Я так понимаю
где то не стоит галочка в группах пользователей в конфигурировании групп во вкладке Доступ к
параметрам или в Configurations Access или еще где то?


Не , просто в конфигурировании "Calendar settings" пункт Switsh on in min , по умолчанию стоит значение 60 минут.
Я ставлю всегда 15 минут


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 14.12.2015, 21:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Вот как раз этого пункта "Calendar settings" у меня нет.
При настройке списка параметров конфигурации, доступных пользователю во вкладке Доступ к
параметрам ничего похожего со словом Calendar у меня нет. Во вкладке Configurations Access есть
параметр Calendar, но установка галочек в этой вкладке ничего не изменяет в списке параметров
конфигурирования групп. Во вкладке Безопасность SIMSAdministrator. Может быть еще нужно
добавить SIMSDevicesConfigurator?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.12.2015, 22:27
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 15.12.2015, 10:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



KLVE, Выложите скрин Вашей конфигурации по счётчику


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 15.12.2015, 21:41
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Может быть конфигурацию, после того как создана группа, изменить нельзя?
Ни разу не прикреплял, поэтому не знаю прикрепится или нет.
Конфигурация следующая:

NP532-20d..

- Профили
- Удаленный дисплей
- Настройки максимального потребления
- Конфигурация Аварии
- Сброс Аварии
- Настройки превышения мощности
- Технические параметры
- Переключение
- Тарифный план
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1.doc ( 65.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 15.12.2015, 22:02
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Проверьте права пользователя и включенные плуг ины.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Да и SIMS можно обновить до версии 6.0.1.632

Сообщение отредактировал Alexisss - 15.12.2015, 22:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 16.12.2015, 20:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Обновлено до версии 6.0.1.632.
Права пользователя Administrators,
В плагине конфигурирования клиента напротив Group Config стоит галочка.
В правом окошке все так.
В доступе к параметрам в ЭлектричКонфиг все галочки стоят кроме освещения, пароля и
МинимальногоВремениПростоя. Параметра Календарь там нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 16.12.2015, 20:21
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(KLVE @ 16.12.2015, 20:06) *
Обновлено до версии 6.0.1.632.
Права пользователя Administrators,
В плагине конфигурирования клиента напротив Group Config стоит галочка.
В правом окошке все так.
В доступе к параметрам в ЭлектричКонфиг все галочки стоят кроме освещения, пароля и
МинимальногоВремениПростоя. Параметра Календарь там нет.

Могу только посоветовать обновить DevTypes
Инсталлируете SIMS 6.0.1.587 на другом компе и заменяете C:\Program Files\ADDAX Technology\DevTypes на новую.
Сейчас DevTypes с ФТП матрицы убрали...
Во вложении XML к NP523
Прикрепленный файл  ADD54_1F_r1_50_220.XML ( 32.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421


Сообщение отредактировал Alexisss - 16.12.2015, 20:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.12.2015, 20:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



как бы Group Config к Calendar settings ну никакого отношения не имеет.
Group Config разрешает выполнять действия с группой счётчиков


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 17.12.2015, 21:00
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Написал в тех.поддержку Матрицы. Может быть что получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 18.12.2015, 10:02
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(KLVE @ 17.12.2015, 21:00) *
Написал в тех.поддержку Матрицы. Может быть что получится.

Им писать бесполезно. Надо звонить, находясь рядом с компом с SIMS и запущенной AMMYY_Admin
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.12.2015, 10:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



KLVE, У Вас на всех счётчиках нет в конфигурации "Calendar settings" ?
Или только в этом NP532-20d..


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 18.12.2015, 21:54
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Пожалуй задам здесь еще один вопрос.
У нас все счетчики NP532-20d... Недавно один хозяин купил NP73E.1-11-1. Счетчик не определялся
ни в NMS ни в SIMS. ПО стояло NMS 6.0.1.200, SIMS 6.0.1.607. Обновил NMS 6.0.1.201,
SIMS 6.0.1.632. В NMS счетчик определился NP73E.1-11-1(7,2 FSK) ПО - 48. В SIMS Device ID -
определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. С 5.11.2015 г. В плагине конфигурации
Device Config ver. 7.0 - включен. В чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 19.12.2015, 10:47
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Проблема та же самая, что и для NP523.
В конфигурировании пользователя
"выбрать все" на закладках "меню доступа" и "configuration access"
Потом перезапустить службу и программу.

В "управлении устройствами" счетчик появился?

При конфигурировании Device 7.0 Сначала нужно "считать все" параметры счетчика.
А это занимает до суток времени при pl связи.

Рекомендую конфигурировать такие счетчики с помощью опто порта и COSEM Client 322...
( COSEM Client 328 глючит ... )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.12.2015, 15:02
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Alexisss @ 19.12.2015, 9:47) *
( COSEM Client 328 глючит ... )

Что именно , глючит?.

У меня вроде ,нормально.
Кстати , уже есть 331.

KLVE, У Вас есть пункт "DEVICE CONFIGURATION 7.0" , если клапнуть по счётчику ?
Вот обязательные права
.

Цитата
Сейчас DevTypes с ФТП матрицы убрали...

Я устройства всегда беру с Cosem , там всегда свежие.
Обновляю в рутроутере ,NMS и в ADDAX, ну и естественно ,рестарт всех этих служб.
Если что , можно попробовать подключиться через Team Viewer!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 19.12.2015, 18:05
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



По первому вопросу. Проблема решилась. Спасибо Alexisss. Все дело было в том, что я думал
перезагружая компьютер я одновременно перезапустить и службы и этого достаточно. Но до
перезагрузки компьютера нужно перезапустить службы.
По второму вопросу. В "управлении устройствами" счетчик появился. Device ID -
определился, DevType - NULL, Device Status - Registered. Я так понимаю, что программа CosemClient
необходима для прямой работы со счетчиками версии 7.0. А у меня он в SIMS не верифицирован и
даже не находится на стадии верификации. Он на стадии регистрации. В матрице сказали,
что версия прошивки должна быть 49. У меня 48.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 20.12.2015, 13:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(KLVE @ 19.12.2015, 17:05) *
По первому вопросу. Проблема решилась. Спасибо Alexisss. Все дело было в том, что я думал
перезагружая компьютер я одновременно перезапустить и службы и этого достаточно. Но до
перезагрузки компьютера нужно перезапустить службы.

Компьютер не нужно перегружать вовсе , достаточно зарестартить службы.
Про CosemClient я описал для получения новых устройств DevTypes


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 21.12.2015, 20:47
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Попробую разобраться с CosemClient. С первого раза я не нашел там базу устройств. Не получится
попрошу помощи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.12.2015, 20:52
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Как её можно было не найти?
В папке , где установлен косем , есть папка DevTypes .
Это и есть база счётчиков.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 22.12.2015, 21:15
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Да, это я видел. Но у меня в ADDAX те же самые счетчики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 22.12.2015, 22:29
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(KLVE @ 22.12.2015, 21:15) *
Да, это я видел. Но у меня в ADDAX те же самые счетчики.

Те-же даты и размеры файлов?

Просто скопируйте с заменой все файлы из DevTypes косема в аналогичные папки
RootRouter, nms, addax.

Как показал разговор с тех поддержкой,
обязательно надо дождаться полного считывания конфигурации счетчика 7 версии
(может занять до недели... смотрите в "история" пока все не станет success)
Только после этого можно конфигурировать счетчик из SIMS.

Конфигурировать из косема счетчики передающие автоданные в SIMS нельзя!
Конфигурировать только из SIMS, иначе будут косяки с получением данных с этого счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.12.2015, 9:47
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Alexisss @ 22.12.2015, 21:29) *
Конфигурировать из косема счетчики передающие автоданные в SIMS нельзя!
Конфигурировать только из SIMS, иначе будут косяки с получением данных с этого счетчика.


Конфигурировал через Косем , багов не заметил


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 23.12.2015, 19:50
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



В NMS и ADDAX файлы май 2015 год, в RR+ их не было кроме одного ADD70_73E без индексов.
Добавил 4 файла из NMS. В Cosem они 2013 года. Посмотрим. После перезапуска служб, без
перезагрузки компьютера при любом действии с меню выскакивает предупреждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.12.2015, 20:56
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(KLVE @ 23.12.2015, 18:50) *
После перезапуска служб, без
перезагрузки компьютера при любом действии с меню выскакивает предупреждение.

Что за предупреждение?.
Cosem у Вас какой версии?
Сколько раз обновлял так , проблем не было.

P.S.Можно в следующий раз как то , более доступнее описывать ситуации ?
Тут экстрасенсов нет !!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 23.12.2015, 21:57
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(yuoras @ 23.12.2015, 20:56) *
Что за предупреждение?.
...
Тут экстрасенсов нет !!

Знаю такое предупреждение.
Вылезает если из DevTypes адакса все стереть и закинут туда все из папки косема.
А надо, не стирая, обновить имеющиеся в адаксе файлы, файлами косема...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 24.12.2015, 7:59
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Alexisss, Человека предупреждали, скопировать с заменой , а не тупо все стереть и перенести с косема


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 24.12.2015, 22:48
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Я не предал значения данному предупреждению. Я думаю, что данные предупреждения
выскакивают в случае изменений в настройках, введенных перезапуском служб и конфликтом
прежней версии ПО запущенного до изменения. В последнее время данные предупреждения у
меня выскакивали часто. А копируется файл естественно с заменой и на новый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 25.12.2015, 12:44
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(KLVE @ 24.12.2015, 22:48) *
...что данные предупреждения...


Скриншоты в студию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 25.12.2015, 19:46
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Я же сказал, что я не придал этому значения. Если хотите посмотреть, что это за предупреждения
измените конфигурацию или внесите изменения в плагине конфигурации перезапустите службы и
не перезагружая компьютер поработайте в программе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 25.12.2015, 21:27
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Повторю еще раз вопрос.
Счетчик ADD70_73E был установлен при версии NMS ..200, SIMS ..607. В NMS тип его не
определялся. В SIMS Device ID - определился, DevType - NULL, Device Status - Registered, Resourse -
Abstract вместо Electro.
После обновления NMS ..201, SIMS ..632 в NMS счетчик определился, но в SIMS все осталось по
прежнему. Поскольку статус устройства Registered, т.е, как я понимаю Зарегистрирован, а ресурс
неопределенный то ожидать каких либо изменений в статусе данного устройства нет смысла.
Может нужно его деактивировать и ожидать нового его определения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 25.12.2015, 21:28
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



KLVE, Я вот не понимаю ,Вы хотите по-умничать или хотите что бы Вам тут помогли ?.
Вам тут никто, ничего не должен!.
Вас не устраивают ответы пользователей или их просьбы предоставить информацию , тогда Вам в Тех.поддержку Матрицы!!

Теперь по сути
Я постоянно , после внесения изменений делаю рестарт служб и никогда , понимаете НИКОГДА не перезагружаю сервер.

У меня на сервере ещё крутится Web сервер для внутренних сетей и ещё одна система , использующая SQL .

Все эти факторы , запрещают мне так быстро сделать рестарт.
Никаких предупреждений у меня не вылазит!!

Ищите у себя проблему , скорее не правильно сконфигурированный плагин в сервере .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 26.12.2015, 18:20
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



В общем то никаких проблем нет, за исключением счетчика V 7.0. Никого не хотел обидеть. Тем
более умничать. Прекрасно понимаю, что каждый из Вас в теме Матрица по сравнению со мной,
школяром, профессор. Попробую сходить в Матрицу. Еще раз спасибо за решение первой проблемы.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 28.12.2015, 6:04
Сообщение #36





Гости






Цитата(KLVE @ 25.12.2015, 21:27) *
После обновления NMS ..201, SIMS ..632 в NMS счетчик определился, но в SIMS все осталось по
прежнему.

Попробуйте в NMS для этого устройства команду Pablish Device Type Identifikation
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 28.12.2015, 8:53
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я б сперва с аддакса удалил это устройство, а потом уже паблик девайс идентификатор


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.12.2015, 8:58
Сообщение #38





Гости






Не знаю, мне такое в матрице советовали, помогло
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 28.12.2015, 10:39
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость @ 28.12.2015, 7:58) *
Не знаю, мне такое в матрице советовали, помогло

Самое основное , что помогло.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 28.12.2015, 21:56
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Спасибо за советы, Матрица ответила - выполнить Pablish Device Type Identifikation, перезапустить
SIMS. Выполнил, перезапустил. В SIMS во вкладке Device Manager счетчик исчез. Посмотрим
определится ли он.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KLVE
сообщение 29.12.2015, 21:27
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2014
Пользователь №: 38331



Всем спасибо. Последний аккорд, нужно было выполнить фильтр по ID счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 9:58