пониженное напряжение

Гость_vad_*
сообщение 14.3.2007, 18:08
Сообщение #1





Гости






прошу помощи! при включении электроплиты падает напряжение до 90 вольт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Феодор
сообщение 14.3.2007, 18:25
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Где именно падает? На плите? На щитке? В посёлке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vad_*
сообщение 14.3.2007, 18:43
Сообщение #3





Гости






на щитке в доме, на фазе к которой подключена электроплита и плита нагревается в пол накала. Ввод в дом 380в, четырехжильным кабелем, после АП-50. При отключении плиты линейное напряжение 380в и фазное 220в, а при включении плиты происходит падение напряжения везде до и после всех автоматоов этой цепи, но что интересно подключил плиту сразу после счетчика плита работает в полный накал и падения напряжения нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 14.3.2007, 19:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Чем и как выполнена проводка от счетчика до розетки плиты, как выполнена розетка? Проблема на этом участке, попробуй замерить сопротивление цепи от счетчика до розетки по всем фазам, предварительно обесточив сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 14.3.2007, 22:19
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Что-то не понял. Подключили плиту сразу после счётчика - падения напряжения нет. Подключили плиту на каком-то удалении от счётчика - падения напряжения в той же точке сразу после счётчика так же не должно быть. Если всё-таки происходит, то вопрос - относительно чего напряжение меряете. Может быть напряжение не на фазе падает, а на нуле растёт.

Опишите систему поподробнее - какие провода, автоматы, заземление, что к чему подсоединяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 15.3.2007, 13:11
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



1 Повреждение проводки на участке счетчик – плита. Смотреть распаячные коробки, скорее всего плохой контакт (не важно фазного или нулевого проводника), как следствие плохого контакта имеем большое переходное сопротивление включенное последовательно с плитой.
2 смотри пункт 1.


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad
сообщение 15.3.2007, 22:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 21.1.2007
Пользователь №: 8094



Цитата(vad)
прошу помощи! при включении электроплиты падает напряжение до 90 вольт!

Если это так, то место где теряются 130 В должно проявить себя по запаху icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.3.2007, 7:44
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Если это так, то место где теряются 130 В должно проявить себя по запаху

Дадим 380 вместо 220 - нехай пахнуть будет лучше... icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 16.3.2007, 9:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Когда пацанами были, как и многие советские дети устраивали себе хибары в подвалах. Проводку делали (то есть делал я) полевиком - сталистый провод в черной полиэтиленовой оболочке для связистов. У него малое сечение и поэтому большое сопротивление. Когда включали свет - еще ничего, но как только запускали обогреватель свет притухал основательно. Тогда еще я не знал почему, потом уже, когда начал учиться по специальности, понял физику процесса icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vad_*
сообщение 17.3.2007, 15:36
Сообщение #10





Гости






и так еще раз. Силовой шкаф находится в гараже. В который подведен вводной кабель 16 мм2 Mg, через автомат АП-50/63A идет на трехфазный счетчик и после счетчика на АП-50/40А. С АП-50/40А четырехжильный кабель уходит в дом на сборку. В которой есть свой вводной автомат АВВ и автоматы подгрупп. Так вот падение напряжение происходит даже здесь, при подключении электроплиты непосредственно прямо на автомат подгруппы ABB 16A, исключая все распаячные коробки. Попробовал поменять местами фазы на АП-50/40А ничего не дало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 17.3.2007, 16:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Есть чем ток замерить? Хотя бы посмотри при включении плиты, как счетчик считать начинает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vad_*
сообщение 17.3.2007, 16:23
Сообщение #12





Гости






Спасибо! обязательно замерю клещами. Понятно, что при включении электроплиты ток потребления возрастет, но почему напряжение не падает при подключении плиты сразу после эл.счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 17.3.2007, 17:08
Сообщение #13





Гости






Цитата
почему напряжение не падает при подключении плиты сразу после эл.счетчика?

Потому что сечения кабеля от гаража до щита в дома не достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vad_*
сообщение 17.3.2007, 17:44
Сообщение #14





Гости






кабель идущий от силового щита к дому четырехжильный резина в резине 10 квадрат. Есть предположение, что проблемы с нулевым проводником - плохая изоляция, кабель лежит в земле и в каком состоянии неизвестно. Как считаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 17.3.2007, 20:28
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Ещё раз - при подключении плиты в домовом щитке падения напряжения в гаражном щитке не происходит? Тогда дело точно в трассе от гаража до дома. 10 квадратов для плиты за глаза достаточно. Если проблема с нулём, то между нулём и ненагруженной фазой будет рост напряжения - проверьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 17.3.2007, 21:01
Сообщение #16





Гости






Цитата(vad)
кабель идущий от силового щита к дому четырехжильный резина в резине 10 квадрат. Есть предположение, что проблемы с нулевым проводником - плохая изоляция, кабель лежит в земле и в каком состоянии неизвестно. Как считаете?

Резиновый кабель в земле необходимо по-любому заменить на кабель с виниловой изоляцией в трубе, либо на бронированный, либо на воздушку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения