Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по трансформатору , пациент жив или мертв?

Viktor2004
сообщение 26.9.2015, 19:52
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Люди, подскажите. Трансформатор 3-хфазный 65кВа 380 -> 200 Работает вроде нормально.
На холостом ходу первичка жрет по 13А на фазу. Греется как сволочь.
Месяц назад транс вынесли из пожара. Был залит водой. Вроде высох.
http://ekb.dk.ru/news/pozhar-v-pushkine-se...valov-236967101
Его менять или пусть работает?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
zendo057
сообщение 26.9.2015, 22:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



А мегером его на 500 и на 2500?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.9.2015, 22:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Много конечно 8кВт ,смотрите вторичную обмотку возможно там изоляция витковая плохая и стяните железо от этого тоже х\х большой бывает ,стяжные шпильки и пластины должны быть изолированы от железа трансформатора.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.9.2015, 22:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Мегера в нашем хозяйстве нет. А железо попробую стянуть. Спасибо.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.9.2015, 14:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну откуда 8кВт?? cos φ холостого хода 0,1-0,2 → Р=√3*380*13*0,2≈1,7кВт
Чтобы ток точно посчитать надо измерить его на всех трёх фазах. Потом сумму трёх токов поделить на 3. А в фазе В ток всегда меньше на 30-40%
С напряжением точно также.
Удивительно, что у вашего трансформатора обмотки сохранились, а магнитопровод нет.
А может он и родился таким?

Привозили на ремонт после пожара транс.160кВА.
Лак на пластинах выгорел (вытек). Железо - на выброс. Правда и обмотки туда же.

Табличка из ГОСТа, вдруг пригодится:

Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.9.2015, 14:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  poteri.pdf ( 139.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 27.9.2015, 20:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(ez81 @ 26.9.2015, 22:17) *
Много конечно 8кВт ,смотрите вторичную обмотку возможно там изоляция витковая плохая и стяните железо от этого тоже х\х большой бывает ,стяжные шпильки и пластины должны быть изолированы от железа трансформатора.
Откуда взялось 8 кВт?Четко сказанно тр-р 65кВа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.9.2015, 21:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



8кВт холостой ход считать умеете P=U*I*1.73 такая фигня может из-за железа быть .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 12:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены