У меня дома часто скачет напряжение, причём до 250-260В. Дом-стандартная девятиэтажка. Подскажите, отчего это и как исправить, а то некоторое оборудование, в частности UPS, отключается на батарею
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Евгений
сообщение 4.3.2007, 23:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(sever)
У меня дома часто скачет напряжение, причём до 250-260В. Дом-стандартная девятиэтажка. Подскажите, отчего это и как исправить


Пиши заявление в ЖЭУ или в организацию, осуществляющую обслуживание данного дома - пусть разбираются. Напряжение скачет одновременно по всей квартире?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 5.3.2007, 10:53
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Скорей всего по "силе" где-то "ноль окислился" - потому перекос по фазам идёт.
Делай как сказано выше - это епархия РЭУ, ЖЭУ, ТСЖ , Энергосбыта (нужное подчеркнуть icon_biggrin.gif ).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 5.3.2007, 16:28
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Если дело в плохом контакте "нуля", то лучше поставить защиту от перенапряжения, иначе, когда он вообще отгорит начнется такое световое представление, что потом придется ремонтировать и комп и видак и холодильник и еще многое другое.
В качестве защиты можно использовать реле напряжения с уставкой min и max уровня напряжения. Их сейчас достаточно много как наших, так и импортных.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 6.3.2007, 10:58
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Обратитесь в энергопоставляющую организацию. По ГОСТу возможно изменение напряжения в пределах -5% +10% от номинального.


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 6.3.2007, 20:34
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Звонить диспетчеру горсети (или кто там у вас рулит), он гораздо быстрее вышлет бригаду, и они замереют напргугу в ТПшке перед домом, если надо - пониязт его. А писать заявы в ЖЭУ - гиблое дело...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 6.3.2007, 20:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Лёха)
Звонить диспетчеру горсети (или кто там у вас рулит), он гораздо быстрее вышлет бригаду, и они замереют напргугу в ТПшке перед домом, если надо - пониязт его. А писать заявы в ЖЭУ - гиблое дело...


Как вариант развития событий:
1. Диспетчер говорит "обращайтесь в ЖЭУ" и он прав.
2. Диспетчер высылает бригаду, они намеряют норму и ничего не будут делать.
3. Приезжает бригада и находит какой-то косяк, который втихаря устраняют и все становится нормально.

Мне кажется, там не завышенное напряжение. Человек говорил о скачках. Возможно где то ноль горит или еще чего. Если бы на ТП или в наружной сборке дело было - уже жаловалось бы столько народу... Может вообще дело в одной розетке. Надо смотреть начиная от квартиры, ВРУ дома, наружную сборку и потом уже и ТП.
Но если повезет и диспетчер в хорошем настроении, а ОВБшка без дела стоит, то может позвонить ему - лучший и быстрый способ.

Кстати, по таким заявка ЖЭУ может "тормозить" до тех пор пока, не придется бабушкам телевизоры и холодильники покупать, потому что электрик во время не дошел до ВРУ с ревизией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sever_*
сообщение 7.3.2007, 18:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(Евгений)
Цитата(Лёха)
Звонить диспетчеру горсети (или кто там у вас рулит), он гораздо быстрее вышлет бригаду, и они замереют напргугу в ТПшке перед домом, если надо - пониязт его. А писать заявы в ЖЭУ - гиблое дело...


Как вариант развития событий:
1. Диспетчер говорит "обращайтесь в ЖЭУ" и он прав.
2. Диспетчер высылает бригаду, они намеряют норму и ничего не будут делать.
3. Приезжает бригада и находит какой-то косяк, который втихаря устраняют и все становится нормально.

Мне кажется, там не завышенное напряжение. Человек говорил о скачках. Возможно где то ноль горит или еще чего. Если бы на ТП или в наружной сборке дело было - уже жаловалось бы столько народу... Может вообще дело в одной розетке. Надо смотреть начиная от квартиры, ВРУ дома, наружную сборку и потом уже и ТП.
Но если повезет и диспетчер в хорошем настроении, а ОВБшка без дела стоит, то может позвонить ему - лучший и быстрый способ.

Кстати, по таким заявка ЖЭУ может "тормозить" до тех пор пока, не придется бабушкам телевизоры и холодильники покупать, потому что электрик во время не дошел до ВРУ с ревизией.

Да, происходят скачки напряжения продолжительностью от получаса до 2-3 часов с небольшими перерывами, но в самом лучшем случае оно опускается не ниже 240 В, так что всё остальное, кроме компа, работает нормально. Дело точно не в одной розетке, так как мерял по всей квартире, к тому же у знакомого через два подъезда та же проблема. Он советовал собрать понижающий трансформатор, но я этим никогда не занимался и к тому же мне кажется, что это не выход.

Касательно сценариев...
Сегодня сел на телефон и начал звонить. Сначала позвонил в ЖЭУ - не дозвонился, видно у них уже предпразничный выходной icon_biggrin.gif .
Позвонил в справку, узнал номер диспетчера, звоню, он выслушивает, говорит, что дом многоквартирный и отсылает в ЖЭУ. Делаю ещё одну попытку - набираю ЖЭУ. На этот раз трубку берут, слушают и говорят, что напряжение поднято специально из-за большого колличества мощных потребителей(какие мощные потребители в спальном районе?), диспетчер, понятное дело, смеётся...Звоню в ЖЭК по другому номеру - там говорят, что это не их дело, а дело ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ. Уставший и злой зоню туда, девушка осведомляется о проблеме, районе проживания и даёт ещё один номер...Знакомый голос диспетчера, но уже с другого номера, обещает проверить ТП на выходе. Этим всё и закончилось.

PS. А мог ли ноль выгореть в нескольких подъездах одного дома и возможно ли обнаружить место выгорания своими силами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.3.2007, 18:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(sever)
Знакомый голос диспетчера, но уже с другого номера, обещает проверить ТП на выходе. Этим всё и закончилось


Позвони ему еще раз (на смене будет уже кто то другой), спроси кто обслуживает твой дом и обрисуй проблему с сильно завышенным напряжением, скажи, что собираешься проверку организовать, потому что телевизоры у тебя горят. Потом пиши письменную заявочку в ЖЭУ в 2-х экземплярах о недопустимо высоком напряжении, в результате чего у тебя часто перегорают лампочки, ломается бытовая аппаратура. Проси произвести замеры и устранить источник неисправности. Твое заявление пусть примут, при тебе в журнале зарегистрируют, на твоем втором экземпляре поставят входящий номер. Если настрой у тебя будет достаточно суровый, то движение пойдет. Я бы на месте РЭСовского диспетчера сразу же бы организовал тихую проверочку со своей стороны до границы раздела на предмет соответствия уровня напряжения и отсутствия косяков и, в случае чего, устранение оных.

Цитата
PS. А мог ли ноль выгореть в нескольких подъездах одного дома и возможно ли обнаружить место выгорания своими силами?


Самому ничего не надо делать, во-первых щиты заперты, во-вторых это не твоя работа, в-третьих не надо этого делать icon_smile.gif
ЖЭУшники подтвердили, что знают о повышенном уровне напряжения - пусть делают, что хотят, но напряжение должно быть в норме, иначе купят тебе телевизор, холодильник, пылесос, компьютер, микроволновку и новый аккордеон до кучи. Как они будут решать этот вопрос - их проблема.
Ребята, подскажите ГОСТ xxxxxxx-97, где нормы уровней напряжения на зажимах потребителя. Какой там потолок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 7.3.2007, 19:53
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Цитата
Как вариант развития событий:
1. Диспетчер говорит "обращайтесь в ЖЭУ" и он прав.
2. Диспетчер высылает бригаду, они намеряют норму и ничего не будут делать.
3. Приезжает бригада и находит какой-то косяк, который втихаря устраняют и все становится нормально.

Да вариатов вообще масса разных может быть. Только вот в 1 варианте диспетчер явно будет не прав. Он по всем своим должностным инструкциям должен "следить за уровнем напряжения и регулировать его". Да и во втором варианте, если ОВБ будет долго намерять "норму", то рано или поздно это закончится проверкой свыше с последующим расстрелом и монтёров ОВБ и диспетчера.
Кстати, если это был просто плохой контакт нуля, то это дело очень скоро бы закончилось его полным отгоранием, вечно он гореть не будет...
Не знаю как у вас, но у нас часто диспетчеры горсети нам звонят и просят изменить напругу по системе, если им жильцы жалуются на повышенное/пониженное напряжение.
Цитата
Да, происходят скачки напряжения продолжительностью от получаса до 2-3 часов с небольшими перерывами, но в самом лучшем случае оно опускается не ниже 240 В, так что всё остальное, кроме компа, работает нормально.

Так может на вашей ТПшке и правда висит какое-нибудь нехилое оборудование? Может магазин с неслабым морозильным оборудованием, какой-нибудь бойлер и тп. При включении их напряжение просаживается, при отключении - повышется. Вот по просьбе владельца этого прибора напругу на тр-ре то и подняли. Вполне может быть. .
Так что выхода два - жаловаться, либо ставить стабилизатор. Только повторюсь - ЖЭУ - это самое гибло дело. Так что доставайте диспетчеров. Особенно по ночам, когда они спят. Вы их с десяток раз разбудтие, так они быстро зашевелятся, просто чтоб только отвязаться от вас вышлют туда бригаду.
Кстати, вопрос не по теме, sever, вы из какого города?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 7.3.2007, 20:18
Сообщение #11





Гости






Цитата(Евгений)
Ребята, подскажите ГОСТ xxxxxxx-97, где нормы уровней напряжения на зажимах потребителя. Какой там потолок?

ГОСТ 13109-97- по качеству ЭЭ.
По напряжению:
Нормально допустимое +_5%
Предельно допустимое +_10%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.3.2007, 20:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Нехорошо как то - учим людей, как наших бить icon_wink.gif
Ну да ладно, тут дело такое, качество э/э - надо вгонять в рамки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2007, 20:55
Сообщение #13





Гости






Цитата(gomed12)
Так может на вашей ТПшке и правда висит какое-нибудь нехилое оборудование? Может магазин с неслабым морозильным оборудованием, какой-нибудь бойлер и тп. При включении их напряжение просаживается, при отключении - повышется. Вот по просьбе владельца этого прибора напругу на тр-ре то и подняли. Вполне может быть.

Сомневаюсь, что на нашей ТП висит что-то ещё. Магазины есть, но они намного ближе к другим ТПшкам. Думаю главный показатель здесь расстояние от подстанции до потребителя, хотя с нашими "кулибиными" всё может быть icon_smile.gif .
Цитата(gomed12)
Кстати, вопрос не по теме, sever, вы из какого города?

Из Днепропетровска.

Кстати, может ли кто-либо дать хорошую ссылку на информацию по электроснабжению многоквартирных и, в чатности, девятиэтажных домов

PS. После праздника и выходных буду давить на диспетчера и ЖЭУ, сейчас это гиблое дело. Я так понял, что перекладывая ответственность друг на друга, они тем самым умывают руки. В итоге никто сетью не занимается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sever_*
сообщение 7.3.2007, 20:59
Сообщение #14





Гости






Извеняюсь, косо сделал предыдущий пост, цитаты от Лёхи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 7.3.2007, 21:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Anonymous)
Я так понял, что перекладывая ответственность друг на друга, они тем самым умывают руки. В итоге никто сетью не занимается.


Есть разграничение между энергоснабжающей организацией и организацией, обслуживающей дом (Днипрооблэнерго - ЖЭУ). Эта граница четко обозначена в договоре. Так вот если никто не почешется, то по заднице настучат тому, на чьей территории нарушение, но они почешутся, если не дураки. Граница обычно проходит либо в ТП, либо в наружной сборке дома, иногда в ВРУ. Вообще тебе, как потребителю, эти тонкости должны быть до лампочки - перед тобой должны отчитаться ЖЭУ, как организация взявшая на себя труд тебя обслуживать.
Держи нас в курсе дела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 20.3.2007, 20:56
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Стесняюсь спросить,sever, прошло уже как 13 дней с момента последнего поста... Дело хоть чем то закончилось? Или вы всё ещё звоните в ЖЭУ и в горсеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppkvin
сообщение 5.4.2007, 9:34
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2007
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 8481



Защита аварийная сетевая ЗАС www.zas.vrn.ru


--------------------
Jack Guard
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шалун_*
сообщение 5.4.2007, 17:27
Сообщение #18





Гости






Одно из двух-или сгорел страдалец, или на майдане водку пьет. Там слышно халява обьявилась. По 25 баков за присуствие платят. Наверняка обе стороны. К празднику есть на что народу разгуляться.