Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматика управления освещением на обор. Schneider Electric

Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 2.3.2007, 15:50
Сообщение #1





Гости






Уважаемые коллеги! Кто использовал оборудование "Schneider Electric" для построения умных систем управления электронагрузками? Например, временное включение/выключение освещения (точнее - автоматов вводных в щитах освещения), включение/выключение освещения (опять же - автоматов вводных в щитах освещения) от системы "магнитная карта - считыватель - контроллер"? И в этом же ключе - по другим интересным вариантам применения автоматики при управлении нагрузками. Если есть специалисты, могущие оказать помощь - жду писем на адрес: vkuzmenko@fastcom.ru (Кузьменко Владимир Васильевич).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
kivan
сообщение 3.3.2007, 22:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Владимир Васильевич, В Вашем случае ксть задача!! При этом есть несколько путей решения. Можно задачу решить с использованием реле, контроллеров, систем "Умный дом"! Что именно Вас интересует???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 5.3.2007, 13:22
Сообщение #3





Гости






Уважаемый Иван! Спасибо за отклик! Заказчик (как в сказке "О рыбаке и рыбке") пока хочет следующее:
1. Довольно большую зону помещений функционально разбить на несколько подзон: например, 3 подзоны по 50-70 помещений в каждой (в среднем). Про аварийное и дежурное освещение речь не ведем. Только про рабочее.
2. С помощью 3-х реле времени (и другого управляющего оборудования) - в каждой подзоне в 8.00 утра подавать напряжение на панель рабочего освещения и в 22.00 снимать напряжение (т.е., образно выражаясь, включать и выключать общий рубильник в подзоне). Выходные и праздничные дни - программируются соответственно. Насколько я понимаю, здесь применяется связка "программируемое реле времени + контактор требуемой мощности"?
3. Далее, заказчик бы хотел иметь с десяток магнитных карт ("считыватель + контроллер") - на каждую подзону (т.е. 3 комплекта), которыми он мог бы вручную включать и выключать соответствующие панели рабочего освещения после 22.00 - до 8.00 (или в выходной день...).
4. Т.е. - речь идет только о подаче напряжения и снятии напряжения со всей панели освещения подзоны. Управление рабочим освещением внутри подзон - стандартное (существующее).
5. Есть интересные вопросы: а) при неисправности реле времени и/или контактора - как обеспечить выполнение требуемых функций? б) если кто-то случайно поднес магнитную карту в то время, когда подзона находится под напряжением - не сработает ли вся эта автоматика на отключение напряжения?
6. Я думаю, если удастся реализовать вышеописанное, заказчик догадается поставить вопрос и о принудительном включении рабочего освещения по сигналу "ПОЖАР" АСПС и т.д.
Вопрос таков - если кто-то сталкивался именно с такими пожеланиями заказчика, и поделится реализованными техническими решениями, - буду рад помощи.
С уважением - Владимир Васильевич Кузьменко (vkuzmenko@fastcom.ru).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 5.3.2007, 13:27
Сообщение #4





Гости






Уважаемый Иван! Спасибо за отклик! Заказчик (как в сказке "О рыбаке и рыбке") пока хочет следующее:
1. Довольно большую зону помещений функционально разбить на несколько подзон: например, 3 подзоны по 50-70 помещений в каждой (в среднем). Про аварийное и дежурное освещение речь не ведем. Только про рабочее.
2. С помощью 3-х реле времени (и другого управляющего оборудования) - в каждой подзоне в 8.00 утра подавать напряжение на панель рабочего освещения и в 22.00 снимать напряжение (т.е., образно выражаясь, включать и выключать общий рубильник в подзоне). Выходные и праздничные дни - программируются соответственно. Насколько я понимаю, здесь применяется связка "программируемое реле времени + контактор требуемой мощности"?
3. Далее, заказчик бы хотел иметь с десяток магнитных карт ("считыватель + контроллер") - на каждую подзону (т.е. 3 комплекта), которыми он мог бы вручную включать и выключать соответствующие панели рабочего освещения после 22.00 - до 8.00 (или в выходной день...).
4. Т.е. - речь идет только о подаче напряжения и снятии напряжения со всей панели освещения подзоны. Управление рабочим освещением внутри подзон - стандартное (существующее).
5. Есть интересные вопросы: а) при неисправности реле времени и/или контактора - как обеспечить выполнение требуемых функций? б) если кто-то случайно поднес магнитную карту в то время, когда подзона находится под напряжением - не сработает ли вся эта автоматика на отключение напряжения?
6. Я думаю, если удастся реализовать вышеописанное, заказчик догадается поставить вопрос и о принудительном включении рабочего освещения по сигналу "ПОЖАР" АСПС и т.д.
Вопрос таков - если кто-то сталкивался именно с такими пожеланиями заказчика, и поделится реализованными техническими решениями, - буду рад помощи.
С уважением - Владимир Васильевич Кузьменко (vkuzmenko@fastcom.ru).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 7.3.2007, 15:52
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Интеллектуальные реле Zelio Logic предназначены для реализации небольших систем управления.

http://www.schneider-electric.ru/catalog.a...aspx?ob_no=3223

Посмотрите здесь! В свое время решал подобные задачи с помощью этой штуки!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 15:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены