Народ дайте реальную схему для установки узо в 2х проводную сеть , т.е фаза ноль , без земли .
В инете полно кулибиных и каждый рисует по своему У меня панельный дом стоит пакетник на 40 на 2 квартиры , потом счетчик на 40 , затем фаза идет на автомат 40 , который на электро плиту ( к ней же у меня подключена стиралка ) паралельно к авто на 40 подключены 2 автомата по 16 на свет и розетки Нужно защитить узами стиралку с плитой и вместе или отдельно свет и розетки Земли НЕТ ! , но может каданить появится , да и без земли пишут то работает , эдак лучше чем ваще током епнет и не отпустит диф авоматы не предлагать - дорого желательно реальную схему которую вы устанавливали а не слили с инета а то я уже задолбался лазить по пусту |
|
|
![]() |
|
|
19.6.2015, 12:53
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А не надо лазить по пусту. Ибо есть типовая схема включения УЗО и провод "земли" в ней не предусмотрен.
И прежде, чем создавать тему, стоит посмотреть на форуме... В начале раздела есть темы "Важно:...." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_евгений_*_* |
19.6.2015, 13:20
Сообщение
#3
|
|
Гости |
легко говорить ищи
поиск по словам - типовая схема узо , к примеру , ни чего не дает может модераторам под силу это быстро найти ? просто в инете столько бредней по поводу узо , эт ппц , то надо автомам перед узо то не надо , то можно общее узо на квартиру то нет , то чипованые розетки , то можно автомат перед узо , то нельзя , сначала надо узо , от надо отдельный проводник пускать с ввода узо на заземление розеток ........... ууууууууууууууууу крыша едет кто здесь есть в реальным опытом ?? |
|
|
19.6.2015, 13:49
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Я так понимаю, вы очень далеки от электрике, пригласите грамотного электрика, он вам все подключит
А типовая схема в паспорте узо должна быть приведена |
|
|
|
|
19.6.2015, 14:22
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Read This
-------------------- |
|
|
19.6.2015, 14:59
Сообщение
#6
|
||||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
легко говорить ищи Предложений "ищи" не было. Предлагалось посмотреть начало раздела. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|||
|
||||
| Гость_Гость_евгений_*_* |
19.6.2015, 16:13
Сообщение
#7
|
|
Гости |
уу сколько умников набежало "Read This Fucking Following Manual" , вызывай электрика
или эт че у вас заговор " проффесиональных " электриков , а то совсем без работы останетесь ? прогулялся по ссылкам админа и что ? ..... такая же куча ответов или читай ПЭУ , иди по ссылкам думай, которых и нет уже , все сидят великомудрствуют про понтециалы и т.п но ни чего конктретного походу тут весь форум такой |
|
|
|
|
19.6.2015, 16:19
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Значит, ни чего конкретного и нет. В инструкции, прилагаемой к УЗО русским по белому все написано.
Да, форум дерьмо, а гости в нем все сплошь Д'Артоньяны. Ну вот только с букаффками в инструкции у них не складывается, а так все сплошь зашибательские и чЁткие пассаны -------------------- |
|
|
19.6.2015, 17:18
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е фаза ноль , без земли ....желательно реальную схему что там у вас с нулем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.6.2015, 18:42
Сообщение
#10
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
прогулялся по ссылкам админа и что ? ... Ну коль так вышло, что прогулялись впустую... тогда ловите то, что просите (схема соответствует запросу) Цитата Народ дайте реальную схему для установки узо в 2х проводную сеть , т.е фаза ноль , без земли . Всё что связано с землёй затёрто, но схема работоспособна (осталось свои реальные линии подрисовать). В аварийном случае всё равно долбанёт... но не смертельно. То бишь, всё как просили. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
|
|
19.6.2015, 19:02
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
savelij®, да уж.. хрена с два ТС поймет...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
19.6.2015, 19:30
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Было у меня где-то в цветных картинках... Найду, подрихтую, выложу.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
19.6.2015, 20:16
Сообщение
#13
|
|
Гости |
savelij® , вы мне предлагаете выкинуть свой щетчик и поставить как на схеме на 60 , выкинуть плиту и оставить только розетки со светом ?
почитайте пжалуста мой первый пост ..... я знаю как в приципе рисуется схема с узо , но есть некоторые нюансы касаемо имено моей схемы у меня в щите я написал как у меня все устроено из этого надо сделать вывод и я вас все тут супер электриков прошу о помощи что бы вы мне разъяснили если у вас есть свободная минута на это Спасибо за внимание , кланяюсь , бью челом ............ Есть розетка , с недавних времен начала глючить из стены выходят 4 конца , на одном фаза , тестером меряю фазу с тремя оставшимися , выдает на один конец 128 в , на другой 30 в , на третьем тишина ..... а надо бы 220 В чем проблемма ? Забыл написать , эт я вас слезно прошу , кланяюсь , если есть свободная минутка то подумайте над моим ребусом ..... а то вы электрики народ обидчевый , решите что я вас заставляю , задачи тут решать . |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.6.2015, 20:35
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Есть розетка , с недавних времен начала глючить из стены выходят 4 конца , на одном фаза , тестером меряю фазу с тремя оставшимися , выдает на один конец 128 в , на другой 30 в , на третьем тишина ..... а надо бы 220 В чем проблемма ? Да скорее всего за стенкой стоит вторая розетка. |
|
|
19.6.2015, 21:16
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...вы мне предлагаете выкинуть свой щетчик и поставить как на схеме на 60 , выкинуть плиту и оставить только розетки со светом ? И в мыслях не было. Если Вы примеры воспринимаете, как руководство к действию, то это Ваше личное горе...Цитата но есть некоторые нюансы касаемо имено моей схемы у меня в щите Вот и нарисуйте или сфотографируйте свою схему, как уж сможете, но ближе к реальности (словесное описание не однозначное) ... тогда будет предметный разговор без упрёков и обид.Цитата Кабы схемку аль чертеж -- © Филатов
Мы б затеяли вертеж, Ну а так -- ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.6.2015, 21:47
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
кто здесь есть в реальным опытом ?? "так ведь нет никого..." (с) (Из анекдота про Чапаева, колодец и гранату. -------------------- |
|
|
20.6.2015, 11:28
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 |
![]() зарегался , вот вам схема |
|
|
| Гость_Гость_* |
20.6.2015, 13:43
Сообщение
#18
|
|
Гости |
Этот СЛОУПОК сюда прибежал ... нагадив на другом форуме!
|
|
|
20.6.2015, 16:33
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Я бы выкинул к такой-то бабушке почти всё, что у вас там стоит, после пакетника поставил бы УЗО, от него развел бы все остальные автоматы. Естественно, заменил бы ваши эти черные и серые автоматы. Заземление у вас нормальное не сделать, тут на форуме много копий сломано по этому поводу. Если у вас нет опыта, то самостоятельно лезть крайне не рекомендую.
-------------------- |
|
|
21.6.2015, 21:07
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
да и пакетник тоже в топку. Погуглите "взрывпакетник".
-------------------- |
|
|
21.6.2015, 23:13
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 |
Опять начинается из пустго в порожнее
Если есть у кого опыт и время нарисуйте или опишите схему S-cream Мы с вами родсвтвенные души , мне тоже кажется что все мои автоматы надо заменить Заземление конечно у меня нормальное не сделать , т.к его НЕТ в щитке , там есть только зануление, можно сделать землю (попробывать) присоединиться к армаруре здания , которое все должно быть связано и заземлено , но эт отдельный разговор и я не знаю какие копья тут ломались я это описал в 2х строчках . Опыта у меня нет , поэтому я и ищу человека с опытом установки электрики на форуме , если ваще в инете такое возможно ........... Да и какой тут нужен опыт , отключить пакетник , снять все автоматы , влепить дин рейку если нет места и расставить узо с автоматами и конечно же НЕ КАСАТСЯ ФАЗЫ , вы наверное мне это хотели посоветовать ?? Сообщение отредактировал savelij® - 22.6.2015, 19:17
Причина редактирования: удалены оскорбительные высказывания
|
|
|
21.6.2015, 23:36
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
.... нарисуйте или опишите схему ... Описываю:- отключить входящий провод в чёрный автомат и убрать перемычку с чёрного на нижние автоматы. - отключить от нулевой планки провод, уходящий к плите. - установить УЗО 63/0,03, на вход L которого подать первый отключенный фазный провод, а также новую перемычку на нижние автоматы (это вариант дифзащиты только плиты и СМ) - ноль на УЗО на клемму N подать с той нулевой планки, что над чёрным автоматом. - с выхода L УЗО кинуть провод на вход чёрного АВ - к выходу N УЗО подключить нолик линии плиты, который откинули от планки на втором этапе. Всё, теперь плита и СМ под защитой УЗО. Если нужно защитить остальное, то поступить аналогично. Да, блин, чуть не забыл... Сорри... а то мало ли что... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.6.2015, 0:21
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Заземление .. его НЕТ в щитке , там есть только зануление,.. Повторного искусственого заземлителя в хрущевке может и не быть. Однако "зануление" в системе с глухозаземленной нейтралью (предписанной для жилья) и выполняет функцию заземления. Нынче это - совмещенный проводник, PEN. В хрущевке в качестве повторных обычно используются естественные заземлители. ps Присмотрелся. я так понял что здесь да и в др. местах...одни ....... Поражаюсь коллективному долготерпению коллег... мазохизм однако. И весьма удивлен реакцией с2н5он, удалившего "бананом по носяре" и оставившего изречение г-на megathronа в первозданном виде
Сообщение отредактировал savelij® - 22.6.2015, 19:19 |
|
|
22.6.2015, 9:07
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 |
savelij®,
Ура , ну это уже кое что !! Спс за совет . Подскажите пжалуста , а нужно ли ставить в обязательном порядке автомат перед всеми узо ? И какого номинала для моей схемы . Я предполагаю ставить еще узо на свет с розетками или по 20 на каждого или сразу 40 на оба , должно работать ? |
|
|
22.6.2015, 19:20
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Олега, справедливость восстановлена. Возможно указанное проскочило мимо из-за чтения некоторых постов по диагонали.
Ждём извинений от megathron Подскажите пжалуста Может сначала стоит принести извинения за оскорбление форума?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.6.2015, 19:42
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да, торопился, пропустил
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.6.2015, 0:04
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 |
а может надо сразу на кошелек веб мани сумму переводить ? что бы не было долгих разногласий и выклянчивания хоть какой то инфы ?
Замутите ? Что бы все заплатившие уже у вас спрашивали " а за что я бабки плачу " ? да и Вас savelij® я вроде не оскорблял Сообщение отредактировал megathron - 23.6.2015, 0:07 |
|
|
23.6.2015, 10:06
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. что бы не было долгих разногласий и выклянчивания хоть какой то инфы .. Сильно много гонору - читай букварь, прояви самостоятельность. Здесь никто никому ничем не обязан. И никакого бабла с тебя не требовал никто, не было и намека. да и Вас savelij® я вроде не оскорблял Типа savelij® как бы и не форумчанин ? тока на других плеснул ?
Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2015, 10:08 |
|
|
23.6.2015, 13:53
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 |
Согласен , здесь ни кто ни кому не обязан , здесь люди просто обмениваются информацией и за хорошую информацию я всегда готов сказать спасибо .
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.6.2015, 17:35
Причина редактирования: пишем по сути или сообщения будут удаляться
|
|
|
23.6.2015, 18:19
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 |
лан с узами все видимо сложно
может здесь есть эрудиты , которые решат головоломку с розеткой ? как писал выше из стены торчат 4 провода , на одном фаза , при прозвонке с другими , межу одним 125 вольт , другим около 26 , третий молчит а нужно 220 ? в чем причина ? |
|
|
23.6.2015, 20:36
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
распределительная коробка рядом есть? прозвонку чем делали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.6.2015, 22:55
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2015 Пользователь №: 45823 |
прозванивал тестером , распред коробка может где то и есть , но я ее не вижу , что бы ее найти эт надо прибор для поиска скрытой проводки я предполагаю
от чего может быть такие провалы в напряжении , может коротит на стену ? может такое быть ? кто то здесь предположил что виновата розетка с другой стороны стены ..... да она там есть , но она работает хорошо |
|
|
23.6.2015, 23:00
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по идее надо искать коробку и плясать от неё, а так может провода перебиты, попробуйте все комбинации промеряйте, может чего даст