Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Земля в сети 6кВ? , Нужен совет

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.6.2015, 16:58
Сообщение #1





Гости






Добрый день коллеги! Ситуация такая: В ЗРУ-6кВ ( во время грозы) отключилась по МТЗ ячейка питающая отходящую ВЛ-6кВ ( стороннего потребителя), после этого появился перекос фазных напряжений на этой секции шин ( Ua-3.19кВ, Ub-3.94кВ, Uc-3.99кВ). Т.е вроде как бы замыкание фазы А на землю через какое-то сопротивление. Отключением всех потребителей земля не нашлась, все равно земля на секции. ОПН на ТН секции шин в норме. В результате методом выкатывания ВВ-6кВ определилось повреждение ОПН на выключателе 6кВ электродвигателя СТД-6300. ОПНы на выключателе включены парралельно контактам,Но вопрос в том что во время грозы и отключения вышеуказааной ячейки ВЛ-6кВ выключатель электродвигателя был отключен. Я не могу понять через что землила фаза А , кабель двигателя в норме ( потом мегернул). Да и ОПН повреждённый был горячим, хотя после появления земли прошло 10часов. Звезда собрана у двигателя без "земли".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Roman D
сообщение 11.6.2015, 6:11
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ТН проверяли?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 11.6.2015, 7:32
Сообщение #3





Гости






ТН в норме. ОПН когда дефектный снял,всё нормализовалось. Я так понимаю что ток на землю шёл через повреждённый ОПН фазы "А", но откуда земля на нижних контактах выключателя, кабеле-6кВ и ЭД. После этого двигатель в работе ,всё ОК!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 11.6.2015, 16:18
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Так и должно быть. Через Ваш ОПН протекал емкостной ток через изоляцию кабельной линии и электродвигателя. На выключателях ВМГ 133, если одна из фаз не отключается, такая же история - полная "земля" на не отключившейся фазе будет. Так что все нормально, не берите в голову.