Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Тепловычислитель

Гость_Alex77_*
сообщение 7.2.2007, 12:35
Сообщение #1





Гости






icon_cool.gif У меня вопрос по теплотехнике.
В цехе, в котором я работаю, стоит тепловычислитель ТСРВ-010 М, для учета потребляемой тепловой энергии и горячей воды из теплосети. Расходомеры счетчики электромагнитные ЭРСВ - 410(или -510, нодо уточнить).
Решили для экономии отказаться от потребления горячей воды из сети, а воду греть в цехе, обрезали все раковины. А счетчик продолжает показывать потребление горячей воды, причем практически постоянно, около 200 кг в час, показания потребления потоянно изменяются.
Кто знает в чем здесь дело? Что можно предпринять для решения проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
andrey357
сообщение 7.2.2007, 13:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
обрезали все раковины

Пригласите теплоснабжающую организацию. Отключите и опломбируйте кран.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mephisto
сообщение 8.2.2007, 10:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2006
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426



Система горячего водоснабжения построена так чтобы у потребителя (умывальник) вода была горячей и не пришлось сливать весь трубопровод от котла (бойлера) т.е. устроена постоянная циркуляция.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 8.2.2007, 17:41
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
устроена постоянная циркуляция.

Циркуляция и подпитка - разные вещи. Гоняйте воду по кругу сколько влезет, только при разборе добавляйте новую горячую воду: либо из бойлера, либо из сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 8.2.2007, 22:04
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Вот если циркуляция возвращается до счётчика... icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mishel_*
сообщение 1.6.2007, 14:17
Сообщение #6





Гости






А не может ли быть проблема в расходомерх, т.е. разброс по погрешности, у меня такое было - потек один электрод на ЭРСВ и он капитально занижал.

если что 421269@rambler.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 30.6.2007, 20:26
Сообщение #7





Гости






Хочу добавить по вопросу, может кому пригодится.
Счетчики стоят до цеховых задвижек, регулирование производили на "обратке". По рекомендации главного метролога, регулировать подачу теплоносителя стали вентелем подачи, а вентиль обратки открыли полностью. И ситуация вроде бы улучшилась, то есть потребление стало близким к нулю. Возможно дело в завихрениях, которые создавались за вентилем обратки.