Тепловычислитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тепловычислитель |
| Гость_Alex77_* |
7.2.2007, 12:35
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В цехе, в котором я работаю, стоит тепловычислитель ТСРВ-010 М, для учета потребляемой тепловой энергии и горячей воды из теплосети. Расходомеры счетчики электромагнитные ЭРСВ - 410(или -510, нодо уточнить). Решили для экономии отказаться от потребления горячей воды из сети, а воду греть в цехе, обрезали все раковины. А счетчик продолжает показывать потребление горячей воды, причем практически постоянно, около 200 кг в час, показания потребления потоянно изменяются. Кто знает в чем здесь дело? Что можно предпринять для решения проблемы? |
|
|
![]() |
|
|
7.2.2007, 13:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата обрезали все раковины
Пригласите теплоснабжающую организацию. Отключите и опломбируйте кран. |
|
|
8.2.2007, 10:10
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
Система горячего водоснабжения построена так чтобы у потребителя (умывальник) вода была горячей и не пришлось сливать весь трубопровод от котла (бойлера) т.е. устроена постоянная циркуляция.
|
|
|
8.2.2007, 17:41
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата устроена постоянная циркуляция.
Циркуляция и подпитка - разные вещи. Гоняйте воду по кругу сколько влезет, только при разборе добавляйте новую горячую воду: либо из бойлера, либо из сети. |
|
|
|
|
8.2.2007, 22:04
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Вот если циркуляция возвращается до счётчика...
|
|
|
| Гость_mishel_* |
1.6.2007, 14:17
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А не может ли быть проблема в расходомерх, т.е. разброс по погрешности, у меня такое было - потек один электрод на ЭРСВ и он капитально занижал.
если что 421269@rambler.ru |
|
|
| Гость_Гость_Alex_*_* |
30.6.2007, 20:26
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Хочу добавить по вопросу, может кому пригодится.
Счетчики стоят до цеховых задвижек, регулирование производили на "обратке". По рекомендации главного метролога, регулировать подачу теплоносителя стали вентелем подачи, а вентиль обратки открыли полностью. И ситуация вроде бы улучшилась, то есть потребление стало близким к нулю. Возможно дело в завихрениях, которые создавались за вентилем обратки. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:52 |
|
|
|
|