Расчет мощности.Установка УЗО

esone
сообщение 5.2.2007, 21:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.1.2007
Пользователь №: 7991



Помогите, пожалуйста, определить расчетную мощность в трехфазной сети, питающей три деревообрабатывающих станка : шлифовального – 2,2 кВт, циркулярки – 1,5 кВт, фрезерного – 4,0 кВт. Если можно, подскажите источник или методику расчета.
В П2-2000 указывается, что УЗО устанавливается в существующем жилом фонде с двухпроводными сетями при условии отключения только фазного проводника.
Что значит отключения только фазного проводника ? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Роман Котовский
сообщение 6.2.2007, 10:26
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Не знаю как там в П2-2000, УЗО ставится и на три фазы, например на вводе в квартиру. В Вашем случае УЗО не нужно, т. к. на стационарное оборудование не ставится. Если есть вероятность одновременной работы станков, расчётная мощность равна установленной. При расчёте тока обязательно учесть косинус фи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 6.2.2007, 11:07
Сообщение #3





Гости






Делите мощности в кВТ на cosf двигателя, получаете потребляемую из сети мощность в кВА.

Цитата
УЗО устанавливается в существующем жилом фонде с двухпроводными сетями при условии отключения только фазного проводника

С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 6.2.2007, 13:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.


Как раз для таких сетей УЗО до 30мА и предназначено.
В параллельной теме "Про УЗО" можете об этом подробно почитать (правда слишком много там всего). icon_biggrin.gif


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 7.2.2007, 16:03
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Цитата(gomed12)
С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.
Без заземления, понятно не будет.Сейчас двухпроводных сетей не делают, заземление это третья жила. Только здесь УЗО на фиг не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 7.2.2007, 21:33
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Хватит, а?

УЗО без заземляющего проводника защищает от утечки тока на сторонние проводники - арматуру или водопровод например. Это существенно повышает безопасность.

УЗО с заземляющим проводником защищает от утечки на корпус более эффективно чем токовая защита. Это тоже существенно повышает безопасность.

УЗО - это хорошо. Да. И взрослые знают, и дети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения