Расчет мощности.Установка УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет мощности.Установка УЗО |
5.2.2007, 21:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.1.2007 Пользователь №: 7991 |
Помогите, пожалуйста, определить расчетную мощность в трехфазной сети, питающей три деревообрабатывающих станка : шлифовального – 2,2 кВт, циркулярки – 1,5 кВт, фрезерного – 4,0 кВт. Если можно, подскажите источник или методику расчета.
В П2-2000 указывается, что УЗО устанавливается в существующем жилом фонде с двухпроводными сетями при условии отключения только фазного проводника. Что значит отключения только фазного проводника ? Спасибо. |
|
|
![]() |
|
|
6.2.2007, 10:26
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Не знаю как там в П2-2000, УЗО ставится и на три фазы, например на вводе в квартиру. В Вашем случае УЗО не нужно, т. к. на стационарное оборудование не ставится. Если есть вероятность одновременной работы станков, расчётная мощность равна установленной. При расчёте тока обязательно учесть косинус фи.
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
6.2.2007, 11:07
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Делите мощности в кВТ на cosf двигателя, получаете потребляемую из сети мощность в кВА.
Цитата УЗО устанавливается в существующем жилом фонде с двухпроводными сетями при условии отключения только фазного проводника
С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет. |
|
|
6.2.2007, 13:49
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет.
Как раз для таких сетей УЗО до 30мА и предназначено. В параллельной теме "Про УЗО" можете об этом подробно почитать (правда слишком много там всего). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
|
|
7.2.2007, 16:03
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Цитата(gomed12) С двухпроводными однофазными сетями УЗО работать не будет. Без заземления, понятно не будет.Сейчас двухпроводных сетей не делают, заземление это третья жила. Только здесь УЗО на фиг не нужно.
|
|
|
7.2.2007, 21:33
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Хватит, а?
УЗО без заземляющего проводника защищает от утечки тока на сторонние проводники - арматуру или водопровод например. Это существенно повышает безопасность. УЗО с заземляющим проводником защищает от утечки на корпус более эффективно чем токовая защита. Это тоже существенно повышает безопасность. УЗО - это хорошо. Да. И взрослые знают, и дети. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|