шины или кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
шины или кабель |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.4.2015, 8:45
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрай день! Подскажите может кто сталкивался! В котельной работающей на твердом топлеве будет произведена замена кабельных линий,было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов?
|
|
|
![]() |
|
|
3.4.2015, 9:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Не думаю что это обосновано. Смысл какой? Надежность? А что делать с пылью. Особенно если твердое топливо - уголь. Тогда нужно герметичные кожухи моста что ли?
Какие токи? Не думаю что электродвигатель у Вас на МВт. Если ток велик, не хватает медной КЛ на 240 кв.мм. или гнуть тяжело - примените электродвигатели 6/10 кВ. Или у Вас такие и есть? |
|
|
3.4.2015, 9:40
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да пыль погубит все благие начинания-только кабель..
-------------------- |
|
|
3.4.2015, 11:16
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тоже не вижу смысла, хотя видел много угольных котельных
в одной из них был пожар из-за пыли, но кабель здесь не причем - перекрыло на перекидном рубильнике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.4.2015, 12:01
Сообщение
#5
|
|
Гости |
... было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов? Нюансы здесь такие: 1. Мосты делать в пылезащищённых коробах, соответственно рост габаритов и стоимости. 2. " От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале" - сколько всего необходимо сделать мостов и хватит ли места для их размещения? 3. Если мост от ТП до потребителя, значит устройства управления, защиты и контроля будут располагаться в ТП? 4. Как Вы себе представляете подключение электродвигателя к шинному мосту? Кабельная вставка? Эти "нюансы" так, навскидку, наверняка появятся и другие. Лично я не стал бы заморачиватья с шинными мостами. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 2:42 |
|
|
|
|