Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Постепенно растет нагрузка на нуле , Освещение

e0001e
сообщение 1.3.2015, 1:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2015
Пользователь №: 44312



Здравствуйте !

Помогите разобраться что происходит с нулем.

В сеть подключены светильники (светильник состоит из одной 400вт металлогалоидной лампы и одной 250вт ртутной - обе бездроссельные, китай, self-ballasted) с равномерным распределением на фазы. Группы собираются в двух щитах (1-268шт, 2-271шт). Оба щита питаются с 630КВА трансформатора 4*150 алюминиевым кабелем каждый (в 3-х метрах от данного трансформатора находится другой - 110КВА трансформатор питающийся от другой линии. Оба трансформатора связанны одним общим контуром заземления). Расстояние от трансформатора до щитов -65м. На каждом щите по 12 групп(зон) - максимальное количество светильников 21шт на зону (по 7шт на фазе). Кабель на группу - 4*6 медь.

Теперь собственно что происходит:

При включении нагрузка на нуле в первые 15-20 секунд составляет 4.5А, затем в течении 7-8 минут постепенно возрастает и в конечном итоге доходит до 190А. Одновременно с этим нагрузка на фазах постепенно падает и стабилизируется. По истечении этих 7-8 минут получается Լ1-522A, L2-525A, L3-527A, N-190A.

На данном участке так же установлены ТЭНы с равномерным распределением на фазы (320А на фазу) и питаются с того же 630 КВА трансформатора. При работе ТЭНов без включения светильников на нуле 3А. При включении светильников и ТЭНов - нагрузка в 190А спадает до 170А.

Первоначально думал что вся проблема в лампах (умные люди прочли лекцию по активной/реактивной нагрузке), но ...

Не знаю что намудрил местный электрик (по его словам просто отцепил рубильник высокого на 110 КВА) но проблема исчезла - замеряли несколько раз несколькими разными клещами, на нуле было 0,5-1А. К сожалению на следующий день проблема повторилась и все просьбы к электрику "сделай так же как вчера" не увенчались успехом - на нуле все те же 190А - даже с отцепленным 110 КВА.

Помогите пожалуйста понять от чего появляются эти 190А на нуле, не "сдохнет" ли трансформатор если продолжить эксплуатацию, и если все таки проблема в лампах - можно ли поставить конденсаторы на группу целиком?

Заранее благодарю!

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
razread
сообщение 1.3.2015, 1:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Как обстоят дела с напряжением фазным относительно нуля и земли?

У вас похоже на то что с одной фазы ток возвращается не по нулевому проводу. Произведите замер петли "фаза-ноль" на конце линии на каждой фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.3.2015, 12:46
Сообщение #3





Гости






а на чем она не должна расти? и вообще для чего нужен ноль для однофазного потребителя (если не говорить о трехфазной цепи с сбалансированной нагрузкой)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения