Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой. При включении выключателя света в коридоре вырубиться УЗО, хотя на выводе нет ни патрона ни лампочки, т.е. нагрузки никакой нет. Стоит Узо IEK на 30mA на всю квартиру, свет в коридоре весит на отдельном автомате, вторая точка света которая висит на том же автомате работает нормально и под нагрузкой. Проблема не перманентна, то появляется, то через пару дней пропадает. |
|
|
![]() |
|
|
21.2.2015, 0:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И?
Чем форум то поможет? Разве что советом... либо ищите где утечка проявляется, либо тестируйте УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_nafigator_* |
21.2.2015, 10:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
А как УЗО тестировать? Утечка маловероятна, повырубал из розеток все приборы в квартире, и сама проблемная линия без нагрузки, но проблема сохранилась. Какие еще могут быть варианты такого поведения УЗО?
|
|
|
| Гость_Гость_vick_tar_*_* |
21.2.2015, 11:10
Сообщение
#4
|
|
Гости |
При чём здесь другие линии?повреждённая ветка уже найдена-от выключателя до лампы-битый провод, патрон шьет на светильник на арматуру или не патрон, может отходящий от выключателя провод в подразетнике шьёт, вариантов масса, узо проверяется кнопкой тест, можно батарейкой
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|