Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение парогенератора 380 в

deniszigan
сообщение 14.1.2015, 23:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 43517



Здравствуйте, помогите с выбором кабеля! Имеется цех с щитком, в другом конце цеха (по полу примерно 30 метров) будет стоять парогенератор на 114 ампер 20-75 кВт. Что посоветовать можете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
с2н5он
сообщение 15.1.2015, 0:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23335
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для начала определитесь с киловаттами, ибо даже чайнику должно быть понятно что из 114 не может получиться 20 или 75
или кВт это тепловая мощность?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 15.1.2015, 8:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну почему же, 75/0,66=114А, т.е это максимальный ток походу, по нему и выбираем 125А автомат и кабель 50 кв.мм по меди или 70 по алюминию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 23:55